狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 防雷器的安裝方法有哪些?

    很多的人都知道什么是防雷器,不知道的可以翻看本站以前更新的文章。防雷器雖然在我們的生活中應用的很普遍,但是有很多的用戶只是知道怎么去使用防雷器,并不知道防雷器要怎么安裝。為了用戶以后能夠更方便自如的使用防雷器,下面雷晟科技的技術人員就來為你介紹一下防雷器的安裝方法: 防雷器的安裝接線最好采用凱文接線方法,也可以采用直接并聯接線。采用直接并聯接線時,接線總長度應控制在0.5米以內，以盡量縮短雷電流路徑。連接導線要采用6mm2以上的多股銅芯絕緣導線。 防雷器的前端應串聯有合適的空開或熔斷器,空開宜取C脫扣特性,額定電流25A左右,熔斷器的額定電流應不大于50A,干接點的接線端子位于底座上方,需要遠端告警時,由此接至遠端斷線報警器。 將輸入線(來自電源)接入防雷器的輸入端子,把防雷器的接地線與防雷系統接地排可靠連接,連接導線(含接地線)盡量短,把防雷器的接地線就近接保護地(防雷地),注意必須按要求接地,可參考防雷工程要求。產品接線完畢,檢查接線正確、牢固一切正常后,即可通電投入運行。 防雷器

  • 各種避雷針的結構及其防雷性能的探討

    各種避雷針的結構及其防雷性能的探討

    十幾年來我國防雷學者一直在進行“消雷器”、“排雷器”和“限流避雷針”的研究和討論,促進了我國防雷事業的發展和進步。其中關于用辯證唯物論的思想分析避雷針的防雷性能,如今有了較為充實的實驗和理論基礎。綜合國內外防雷專家的研究成果,筆者試圖提出一個初步概論,與同行商榷,如有錯誤和不當之處歡迎大家批評指正。 1 避雷針的引雷性能 避雷針的防雷作用是它能把閃電從保護物上方引向自己并安全地通過自己泄入大地,因此,其引雷性能和泄流性能是至關重要的。避雷針的引雷性能已有實驗和理論分析如下: 一個豎立在平地的避雷針其引雷空域如圖1所示[1]。其中簡化包絡(luò )線是一條拋物線,此線即為在正、負雷雨云下該避雷針的50%擊針擊地平均分界線。圖中小圈為空中各點實驗放電統計數據,表示模擬實驗下行先導的針尖位置,黑圈表示百分之百擊針,白圈表示百分之百擊地,黑白各半表示50%擊針及

  • 請教各位防雷器的選擇問題

    最近看防雷器的資料時,發現防雷器有一級,二級,三級,四級及以上而防雷等級卻只有一級,二級,三級。防雷器的選擇是根據防雷等級選還是根據什么選呀?有點糊涂了!

  • 避雷針的防雷保護的問題

    題目:高度為60米的煙囪,上面有一根避雷針,用它來保護它下面一定距離遠的三類建筑物。問題:本題避雷針的高度大于滾球半徑60米(60米加上面的避雷針),在用公式計算時,是采用防雷規范52頁(附4。1)的公式?還是采用該頁(2)中,將(附4。1)公式中的h用hr(60米)代入?如果用hr代入,那么60米以上的針,對下面一定距離遠的建筑物的保護是不是不用考慮了?也就是沒有保護范圍了?對于本題,如果59米煙囪加2米針,避雷針的高度是不是只能算到60米?清高手指點?

  • 常見的避雷針做防雷怎么做啊

    常見的避雷針做防雷怎么做啊,我看防雷規范后面給出了單針,雙針,四針的計算方法,看的我頭大了,如果用避雷針作接閃器怎么做啊,還有個什么避雷短針是什么用啊

  • 防雷器參數的幾個問題分析

    一、前言 防雷器的作用是防止感應雷產品浪涌損害設備,是保護電子產品不可缺少的器件。隨著電子產品越來越多的應用到人們的生活,防雷器也越來越被大家所熟悉。實際上,電子系統的防雷保護還是一個比較新的領域,關于防雷器選擇應用中還有許多問題存在爭議。本文就防雷器的響應時間,多級防雷器的動作順序等問題做出講解。 二、多級防雷器的動作順序 當單級防雷器不能將入侵的沖擊過電壓抑制到規定保護電平以下時,就要采用含有二級、三級或更多級非線性抑制元件的防雷器。 非線性元件Rv2和Rv2都是壓敏電阻,實用中RV1也可以使氣體放電管,Rv2也可以是穩壓管或浪涌抑制二極管(TVS管)。兩極之間的隔離元件Zs可以是電感Ls或電阻Rs,若RV1和RV2的導通電壓分別是Un1和Un2,所選用的元件總是Un2> Un1。

  • 什么是監控防雷器的工作原理?

    在各大防雷行業中不少新興防雷公司打出廣告某某產品是防雷必備利器。在推廣中,冠名某某權威人士的理論,不分理論的應用范疇,加固了消費者和生產者的刻板成見。而在實踐中,安裝防雷設備時造成系統多點接地,“引入干擾”,甚至燒毀設備的案例,更是屢見不鮮。在問題面前,徹底凌亂了,哪里出了問題?無人問津,不找出根本問題,而是源源不斷的開發新的產品,卻解決不了問題。試問,到底是防雷設備產品問題?還是應用設計施工不當問題?還是被誤傳誤導?如果不對監控系統的防雷有一個追本求源的再認識,即使生產再多的防雷設備,只是量的增加,沒有質的飛越,監控系統防雷技術是無法向前發展的,下面針對監控系統防雷問題做如下解析。 首先,我們要明確一個關鍵問題監控系統防雷和區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統,應該是什么關系?是同等、同性質的各自獨立關系,還是從屬關系?監控系統,屬于弱電系統,它應該置于“區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統”(下面統一稱為“區域防雷”)的有效保護之下工作。雷雨天,“人”要不要也頂個“避雷針”,接個防雷器“接大地”用于洩放“雷電電流”?這叫引雷找死。“區域防雷”的本質,也是“

  • 防雷器無故燒毀是什么原因

    防雷器無故燒毀是什么原因

    我們在自來水公司使用了一批ABB的放雷器OVR-1N-15-275,9月份安裝,用于DCS系統的防雷。在使用的過程中未出現打雷天氣。該防雷器燒毀時,其使用情況指示窗口,無任何指示。接線正確,接線端子無燒過的痕跡,其他用電設備無異常,唯有防雷器上游的微斷斷開了。請教各位大蝦,會(huì )有哪些情況會(huì )導致這種情況發生,除了產品本身的問題。

  • 電動升降避雷針的防雷原理是什么

    電動升降避雷針的防雷原理可以清晰地歸納如下:

  • 防雷器在電源系統中的應用

    雷電防護基本原理轉載自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#

  • 電源防雷器-浪涌保護器

    電源防雷器-浪涌保護器

    大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866

  • 請教下大家關于防雷器SPD的問題

    請教下大家關于防雷器SPD的問題

    圖中的SPD是不是C級的?L1 L2 L3分別泄流是40KA,如果是C極的,我把L1 L2 L3并接用在單項220V后能提高泄流的KA數值嗎?能不能趕上一個B極的SPD,相當于40KA*3嗎?前端的空開選用多少A? 脫扣曲線?

  • 四川成都滅弧器、防雷器、避雷器、浪涌吸收器

    四川成都滅弧器、防雷器、避雷器、浪涌吸收器

    防雷器的工作原理是:用一種低壓時呈現高阻開路狀態,高壓時呈現低阻短路狀態,能承受數百安培大電流通過的過壓保護電子器件組合并聯在供電線路、信號傳輸線路上使用。當遇到雷擊和高電壓大電流時其立即呈現短路,同時斷開總電源開關,使電腦設備受到保護。串聯安裝使用只不過時它的物理表面形式。信號防雷器要求對高頻信號損耗要小。 浪涌吸收器產品是為提高各類電子設備抗干擾能力而設計的高效對抗器件,可用于電源的進線部分,通過浪涌吸收的原理,克服因雷擊、開關切換或其它意外事故引起的高能量瞬態脈沖的干擾。采用兩電極是用半導體或金屬導體作為中界誘導材料.根據超純凈氣體在特定的壓力腔體中,當外界一定的電壓作用于兩電極時,氣體與中界誘導結構材料形成絕緣破壞的電氣反應原理,它對于浪涌具有優秀的點特性和快感速度(快過0.001),克服了槽式氣體放電管的放電后的缺點,消除了ZNR(壓敏電阻)因靜電容量大形成的漏電電流大,造成的器件發熱功能失效,解決了其它氣體放電管由于明暗場所不同,而位電壓不一致的技術問題,具有對構的雙通V-Ⅰ(電壓---電流)特性曲線,因此,能用于直流或交流電路中,以吸收正與負的瞬間浪涌,它在某些

  • 網絡(luò )防雷器的主要技術參數

    1、額定電壓Uc 能長久施加在保護器的指定端,而不引起保護器特性變化和激活保護元件的最大電壓有效值。 2、標稱電壓Un 與被保護系統的額定電壓相符,在信息技術系統中此參數表明了應該選用的保護器的類型,它標出交流或直流電壓的有效值。 3、最大放電電流Imax 給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 4、額定放電電流Isn 給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 5、響應時間tA 主要反應在保護器里的特殊保護元件的動作靈敏度、擊穿時間,在一定時間內變化取決于du/dt或di/dt的斜率。 6、電壓保護級別Up 保護器在下列測試中的最大值:1KV/μs斜率的跳火電壓;額定放電電流的殘壓。 7、插入損耗Ae 在給

  • 這是避雷針?求助--屋頂防雷圖標是什么?

    這是避雷針?求助--屋頂防雷圖標是什么?

    紅圈里面的是避雷針?高手看看 防雷屋面屋頂在同一張圖紙上,避雷網是不是畫的少,圖紙是不是有問題?

  • 參數防雷器10/350μS385vSPD

    參數防雷器10/350μS385vSPD 電氣參數 雷電保護區(LPZ)1-2 需求等級: 按照DIN VDE6075 Part6(Draft11.89)A1,A2C 按照IEC1643Ⅱ 標稱工作電壓(Un)220V AC380V AC 最大持續工作電壓(Uc)385V AC 標稱放電電流In(8/20μs)20KA 最大通流容量Imax(8/20μs)40KA 電壓保護水平  Up在1KA(8/20μs)≤800V Up在5KA(8/20μs)≤1100V Up在In時≤1500V 響應時間(Ta)25ns 最大后備熔絲時,短路耐受能力(IK)32A 最大后備熔絲(并聯)32A 最大后備熔絲(凱文)32A

  • 你知道浪涌防雷器的工作原理嗎?

    隨著電子信息系統的快速發展,浪涌防雷器在我們的生活中已經是一種很普及的產品。但是還是有很多的人不明白浪涌防雷器的工作原理,導致沒有辦法很好的去利用浪涌防雷器,下面為了能夠很好的解決大家這個問題, 信號防雷器廠家雷晟科技的技術人員就來為大家介紹一下浪涌防雷器的工作原理。 浪涌防雷器是用于帶電系統中限制瞬態過電壓和導引泄放電涌電流的非線性防護器件,用以保護耐壓水平低的電器或電子系統免遭雷擊及雷擊電磁脈沖或者操作過電壓的損害。浪涌防雷器適用于220/380v低壓電源保護,是一種非線性元件,根據IEC標準規定,浪涌防雷器是主要抑制傳導過來的線路過電壓和過電流的裝置。 浪涌防雷器起到保

  • 電源系統中防雷器原理以及選用

    雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。一、雷電防護基本原理雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直

  • 移動通信基站防雷器配置方法

    一、概述 現代移動通信技術正以前所未有的速度發展著,作為現代移動通信必不可少的通信基站,承受著惡劣的氣候條件。特別是城市以外的基站,大多都位于當地海拔最高的山頂,電源采用架空線上山,基站的接地系統在設計時也沒有得到足夠的重視,極易遭受直擊雷、感應雷及電源操作等多種過電壓的侵襲。近年來,由于遭受雷擊造成設備損壞通信中斷的問題始終困擾著電信運營商。 二、引用標準

  • 防雷保護器和避雷器有什么區別?

    目前防雷的產品主要有浪涌(即防雷保護器)和避雷器,很多朋友搞不懂這兩種避雷產品有什么區別,應該如何選用這兩種避雷產品。雖然浪涌保護器和避雷器都有防止過電壓,特別是防止雷電過電壓的功能,但在應用上還是有許多區別。1、避雷器有多個電壓等級,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,而浪涌保護器一般只有低壓產品。2、避雷器多安裝在一次系統上,防止雷電波的直接侵入,而浪涌保護器大多安裝在二次系統上,是在避雷器消除了雷電波的直接侵入后,或避雷器沒有將雷電波消除干凈時的補充措施。3、避雷器是保護電氣設備的,而浪涌保護器大多是為保護電子儀器或儀表的。4、避雷器由于接于電氣一次系統上,要有足夠的外絕緣性能,外觀尺寸比較大,而浪涌保護器由于接于低壓,尺寸制作的可以很小。

點擊加載更多

避雷針?lè )览灼?/p>

避雷針?lè )览灼鲗ｎ},為您提供避雷針?lè )览灼飨嚓P(guān)的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷針?lè )览灼?相關的專業交流討論,更多避雷針?lè )览灼飨嚓P(guān)內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防雷器避雷器

避雷器hy5ws-17/50

夜夜高潮夜夜爽国产伦精品| 久久热精品视频| 一品一级国产内射视频| 固阳县| 欧美黑人特黄大片| 亚洲AV无码AV制服丝袜在线| 中文天堂观看亚洲热| 少妇极品熟妇人妻无码| 久久久久亚洲AV成人人电影软件| 天天舔天天射| 91精品久久久久久综合| 日韩欧美电影成人| 最新中文在线天堂| 日韩a区| 亚洲av日韩av永久无码电影| 中文字幕乱码一区二区在线短看| 三级三级久久三级久久| 欧美99久久久久久久| 无码人妻丰满熟妇啪啪| 大同市| 亚洲成av人片在线观看无码不卡| 91麻豆精品| 无码午夜AV| 欧美日韩一区二区三区免费| 铜鼓县| 大香蕉一区四区日美| 亚洲成A人无码| 久久乐这里只有精品| 日本国产欧美在线| 色欲精品一区二区三区久久| 欧美区| 91麻豆精品亚洲永久| 日韩,另类,国产| 国产亚洲一本大道中文在线| 亚洲欧美第一区在线视频观看| 黄片黄片黄片黄片免| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 操久久久久久久| 高潮了| 怀柔区| 日韩欧美国产亚洲|