35KV變壓器做耐壓試驗時做到了85KV,60S。這個從規范上看應該沒有問題。但現在是我們的避雷器在標稱電流下的殘壓不超過134KV,也就是說可能達到這個數字。哪我們的額定35KV的避雷器還能保護35KV的變壓器嗎?
各位,請問110kv變電站,雙母線,4進線每條進線長度為2km,避雷器至變壓器的最大電氣距離為多少???JKA_A@43.png' />
大俠們幫幫忙,我想問的是;1,壓變避雷器柜就是PT柜嗎?2.變壓器柜里的電流互感器是什么作用?3.變壓器柜接指示燈,跟隔離接地分別是做什么的?是為了檢修接地安全嗎,
水電站僅一回35KV出線,采用線路變壓器組出線,避雷器要經過隔離開關嗎?主變高側還需裝設后備保護嗎?如果裝設,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓、電流采用同一設備)
110kV等級的變壓器,如果是三圈變,由于方式要求,中低壓側可能斷口運行,因此要加橋避雷器,對于兩圈變,有沒有必要在低壓側加橋避雷器呢?
變壓器高壓側10KV側的避雷器怎么選擇呢?比如200KVA的變壓器,高壓側選用HY型氧化性避雷器選用哪種型號呢?要詳細的步驟啊!!!
DLT620中,氧化物避雷器至主變壓器最大電氣距離。如果出線也是架空線是否也算進線路數?例如,110KV 2回架空進線,2回架空出線,最大距離應該是多少呢?
35kV變壓器布置于室外,高、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,求指點!
請教下,該變壓器的第三繞組出線端電壓20kV,與其對應的避雷器之間的連接采用什么導體好?該避雷器也安裝在變壓器本體上。導體的截面按什么原則選擇呢?
這幾天設計一臺干變SCB9-2000/10,用戶要求在外殼內安裝避雷器,比較特殊不知道哪位大哥有類似的經驗?如何安裝接線?避雷器的對地距離要求多少?
看到網上一個sc9-50/10的變壓器高壓側選用的是HY5WS-17/45或HY5WS-17/50型避雷器。那選用步驟和計算方法是什么呢?謝謝!!!
10kV配電變壓器在分閘時相間一樣會(huì )有過電壓產生,為什么一般不在相間加避雷器來限制過電壓。謝謝。[ 本帖最后由 wwxxly 于 2011-1-19 14:04 編輯 ]
按照新規,如果10kV帶殼干式變壓器遠離中央變電所中壓出線柜,應在其高壓側加裝避雷器。通常的做法是在前端加一環網柜(帶避雷器),如果受地方限制,直接在墻上裝避雷器,各位大俠有類似經驗不,怎么做的,請教。
各位大俠,想請教一個問題,35kV的主變,低壓側為10kV,從主變10kV套管出來用電纜連接到10kV主變低側間隔的斷路器,那么需要在主變低側套管出來的電纜頭處裝避雷器嗎
求教,變壓器上口開關柜應該怎么畫?打個比方,1000的10/0.4kv變壓器。高壓側三個柜子,左邊進線柜,中間計量柜,右側出線柜。進線柜和出線柜我是選擇隔離開關還是斷路器?是根據電流大小選擇還是再乘以一個一點四的倍數選擇?我如果兩個柜子選擇了隔離開關,還需不需要再下面再加上一個隔離開關?(我看很多圖紙都是不知道為什么上面一個隔離開關下面一個斷路器。)另外,變壓器高低壓側的避雷器或者采用浪涌保護器如何選擇?裝不裝,裝哪一個柜子里?
35KV變壓器,星/三角接法,星形那一側,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎?審圖的說要加,為了防止操作過電壓?jiǎn)幔空垑阎附蹋x謝!
連接在箱變中變壓器低壓側的避雷器的接地端向箱變主地排做母線連接時,可否將此段地排直接固定在箱變殼體上嗎?還是在主要支撐的地方加絕緣子支撐。請知道的同學告知,感謝
大接地電流系統中,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器。但既然裝了間隙,為什么還要裝避雷器,間隙與避雷器如何分工,有什么區別?在網上搜了很多,都沒看明白,肯請詳解另:變壓器零序過壓過流的動作時限如何,網上有說0秒,那怎么與線路保護配合?這個問題可能我理解有誤,也可能很簡單,看到實例就會(huì )知道,但我是二次變的,正在為投一次變做準備,找不到具體資料,見諒
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了