  • 實施冷庫遠程監控報警系統方案

    《冷庫遠程監控報警系統》北京凱睿優公司針對客戶對低溫冷庫溫度監控的具體要求,提出的遠程監控和報警的解決方案。方案集遠程低溫監控、遠程報警、數據采集和傳輸于一身的系統,功能豐富,性價比很高。本方案還可以按照客戶的要求,方便的進行擴充。 本系統適用于大學、制藥廠、醫院、倉儲中心、檔案棺、血站、疾病防控中心、環保監測部門的實驗室、冷庫、倉庫、冰箱等環境的監測和報警。本系統已經成功地在多家單位使用。 一、基于短信報警器的冷庫監控方案 工作原理 本公司生產的短信報警器,可以實時獲取所連接的各種傳感設備的信號(包括傳感器、繼電器、UPS、智能設備等輸出的模擬量和開關量信號),根據預先設定的模擬量的上下限和開關量的報警狀態,進行實時短信報警和聲光報警輸出。 基于短信報警器的方案,操作簡單,功能實用,價格低廉。系統可不需要電腦而獨立使用,更無需網絡(luò )。短信報警器提供RS232串口或網口輸出,如果需要將溫度數據采集并保存到計算機上,可以選用配套的數據采集軟件。 功能介紹 超溫報警:冷庫溫度高于預先設定上限或低于下限時,

  • 電梯遠程自動報警安防管理系統

    電梯遠程自動報警安防管理系統

    秦皇島開發區前景光電技術有限公司成立于一九九九年,是一家專業從事研制、開發、銷售電梯重量載荷控制系統、電梯IC卡智能管理系統、電梯遠程自動報警安防管理系統和永磁同步電梯專用變頻器等電梯配件產品的高新技術企業。我公司擁有經驗豐富的科研、工程技術、管理人員一百余名,竭力為客戶提供迅速、優質、全面的服務。公司生產擁有自主知識產權的九項專利產品,并與百余家整梯生產企業建立了長期的友好合作關系。 PROSPECT電梯遠程自動報警安防管理系統是秦皇島開發區前景光電技術有限公司獨立研發的新產品,該產品屬河北省科技成果,通過專家論證屬國內領先的高科技產品。該產品通過光電隔離與電路控制系統及傳感器連接,由電梯故障信息采集分析儀實時采集電梯的運行狀態和有關數據,并對采集到的電梯信號進行邏輯判斷,發現故障,將相關數據傳輸中繼器。收到故障信號后,數據傳輸中繼器將接收到的數字信號調制成能夠在電話網上傳輸的模擬信號,并通過公網電話線自動撥叫監控中心報警電話,將調制成模擬信號的故障信息通過公網電話線上傳給監控中心計算機。監控中心管理軟件會(huì )對電梯信息進行分析處理,并將故障信息顯示在顯示屏上,并可自動發送短信

  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?

  • PDU電源遠程管理控制報警系統-RPM

    PDU電源遠程管理控制報警系統-RPM

    所謂digiPDU乃是結合精密電流表與以太網絡(luò )通訊,提供用戶實時的設備用電監控機制 ;并提供集中監控軟件,管理者可同時監控大量單元,其中電費統計 功能,更可創(chuàng )造一個結約耗能管理機制,以節省用電成本。因此,它是一項兼具安全管理與節約耗能的電源擴充產品。 它是一套功能強大、性能可靠、帶顯示、帶IP管理、每輸出可控的配電單元,屏幕顯示當前電流情況,可以Web訪問并控制,可獨立工作,也可升級并集成到 管理軟件 中,實現監測并管理電流、功率及控制等功能。 功能與架構 可藉由TCP/IP以太網絡(luò ) 將用電量傳至中控臺,集中紀錄分析。 提供中控軟件,人性化操作界面,安裝與監控容易。 可透過Web 瀏覽器直接檢視單元的實時用電量。 支持SNMP,適用于多數的網管系統。 當有電力事件發生時可透過Mail、Traps等機制及時通知管理者。 具有過載斷電保護,可防止電流過載造成電線走火等災害。 更多了解請登陸:

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 關于火災自動報警系統求助!!

    關于火災自動報警系統求助!!

    本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

  • “火災自動報警系統”的設置

    關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 關于自動報警系統的幾點討論

    本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 松江3102報警系統的問題

    工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,3塊回路板。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量、模擬量報故障。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,控制器柜機外殼接地0.1V電壓。 將6回路線接到5回路口上,信號正常;將5回路線接到6號回路板口上,5回路開關量、模擬量均報故障。 將6、7回路在回路板上的接口對調后,6、7回路模擬量均報故障; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,6、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障。請問以上問題的原因和檢查處理方法

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創(chuàng )造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這

  • 火災自動報警系統的疑惑

    火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?

  • 求助:紅外報警系統的設計

    各位GG,JJ,DD,MM: 誰會(huì )做紅外報警系統的畢業設計呢?`~~~幫幫忙哦`~ 有的話和我聯系啊`~QQ:6299782~~ clhmn1@163.com

  • 關于火災自動報警系統的問題!

    昨天下工地,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?

  • 火災自動報警系統都包括什么

    我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的?

  • 關于火災自動報警系統圖

    已經上傳了10份火災自動報警系統圖,其中1、4、5、10系我親自設計,3我進行優化設計并參加施工工作,2、7我曾經進行優化設計,其余曾作技術支持,地址及基本情況如下: (您還可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下載,花1積分一次就能完成。)火災自動報警系統圖-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海灣產品組成火災自動報警系統,用于半地下停車庫和地面4層的商業用途,人員密集型場所,按2級保護對象設計。火災自動報警系統圖-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯產品組成火災自動報警系統,用于機要部門的設備保護,按1級保護對象設計。其最大特點就是設置23個單元共用350多瓶氣體,組成煙絡(luò )盡滅火系統,對機要部門的設備進行保護,又不會(huì )傷及工作人員。

點擊加載更多

遠程報警系統

遠程報警系統專題,為您提供遠程報警系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與遠程報警系統 相關的專業交流討論,更多遠程報警系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

區域報警系統

報警監控系統

精选久久久| 亚洲国产成人五月综合网| 亚洲精品欧美综合一区二区| 日本欧洲国产精品| 久久香蕉-本国产线看观看视| 少妇性爱视频播放一七区| 精品无人区无码乱码毛片国产| 成人性生交大片免费看中文| 高清日韩无码视频了,| 国产xxx视频| 欧美精品一色哟哟| 亚洲色图色五月| 爱看av| 日本激情网| 中文字幕日产每天更新40| 粉嫩AV一区二区三区夜夜嗨| 亚洲婷婷久久久| 九九re| 亚洲视频一级久日| 黄三级| 91av网站免费| 日本在线观看黄色视频| 噜噜噜| 国产午夜精品一区二区三区 | 一本到中文无码av在线精品| 一本大道久久a久久精品综合1| 男女啪啪激烈高潮喷出gif免费| 小说 欧美 亚洲| 黄色网址你懂得| 五月丁香激情啪啪| 午夜视频在线观看一区二区三区| 91久久国产丁香精品中文| 亚州色图第一页| 精品欧美一区二区三区久久久| 夜夜性| 国产成人精品免费视频大全| 2016日韩无码电影| 涩爱Av色欲A| 久久久密桃| 久久精品一区二区日本| 中文字幕有码无码人妻在线|