最近有兩棟樓,里面做了火災自動報警系統+可燃氣體報警系統,是不是可燃氣體報警系統也屬于火災自動報警系統,在驗收的時候可燃氣體報警系統資料用單獨做嗎,要是單獨做該怎么做,資料軟件里面沒有這個分類,求高人指點。
誰知道可燃氣體探測報警系統如何設計啊?規范中是這樣寫的:8. 1. 1 可燃氣體探測報警系統應由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測 器和火災聲光警報器等組成。8. 1. 2 可燃氣體探測報警系統應獨立組成,可燃氣體探測器不應接入火災報警控制器的探測器回路;當可燃氣體的報警信號需接入火災自動報警系統時,應由可燃氣體報警控制器接入。8. 1. 3 石化行業涉及過程控制的可燃氣體探測器,可按現行國家標準《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范))GB50493的有關規定設置,但其報警信號應接入消防控制室。8. 1. 4 可燃氣體報警控制器的報警信息和故障信息,應在消防控制室圖形顯示裝置或起集中控制功能的火災報警控制器上顯示,但該類信息與火災報警信息的顯示應有區別。8. 1. 5 可燃氣體報警控制器發出報警信號時,應能啟動保護區域的火災聲光警報器。8. 1. 6 可燃氣體探測報警系統保護區域內有聯動和警報要求時,應由可燃氣體報警控制器或消防聯動控制器聯動實現。8. 1. 7 可燃氣體探測報警系統設置在有防爆要求的
可燃氣體探測報警系統由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器和火災聲光警報器等組成。可燃氣體探測報警系統調試在近年一消考試題目中出現頻率較高,是屬于**考點。今天我們一起來學習一下該系統的調試方法和調試內容吧。
可燃氣體探測報警系統是實現可燃氣體泄漏探測并發出可燃氣體超限報警信號的系統。 可
知識點:點型可燃氣體探測器
這個通過對講戶內機接家庭弱電箱,送到對講主機,這個報警信號線到底傳送到哪里去報警?謝謝 還要和對講機連接嗎?
油漆車間的火災報警是不是不能設感煙探測器?而應該設可燃氣體自動報警系統或自動抑爆系統,可是這兩種報警系統是個什么概念呢?向大家請教!
例如一個帶有廚房的教學樓,樓里做火災報警系統,設一臺火災報警控制器,廚房里設感溫探測器和可燃氣體探測器。請問可燃氣體報警,是一定要單獨設置可燃氣體報警器,獨立形成可燃氣體報警系統之后,再與全樓的火災報警系統連接嗎?有沒有直接利用全樓的火災報警控制器接收可燃氣體探測器的信號,并聯動關斷燃氣閥的做法?
做了個酒廠項目的白酒倉庫廠房,在里面只設置了乙醇濃度探測器沒有設置感溫感煙等探測器。結果專家說這樣不行,讓蜜月中的我到網吧修改,凌亂啊。個人理解:可燃氣體探測器是火災探測器的一種,跟感煙感溫等都是并列的。設置了可燃氣體探測器就不需要再設置感溫感煙的了。在現行的火災自動報警規范從7.1.1.5可見可燃氣體探測跟其他類型并列。不知道大家如何看待這個問題,專家說的對嗎?
按《建規》(GB50016-2014)第8.4.3條(強條),建筑內可能散發可燃氣體、可燃蒸汽的場所應設置可燃氣體報警裝置。本條文基本上可以理解為除住宅廚房外的公共建筑或工業建筑可能散發可燃氣體,可燃蒸汽的場所應設置可燃氣體報警裝置(條文說明)。如某幢多層宿舍,其首層為廚房(采用燃氣), 是否不管有否設火災自動報警系統,該廚房都應設可燃氣體報警裝置?可燃氣體報警裝置本來就應該是一個獨立系統。
現在日常百姓家使用煤氣,天然氣或石油液化氣的多了,其中也存在著隱患,一旦泄露,后果嚴重,針對于此問題,想了解一下,大家對安裝《可燃氣體報警器》都是什么看法?
最近做了個廠房,有甲類車間,做了可燃氣體探測器,我是在總線里接入的。可審圖的提出可燃氣體探測器是不是可以直接接火災報警系統。難道可燃氣體探測器跟其他探測器連接不同?[ 本帖最后由 z_guoli 于 2010-7-24 14:12 編輯 ]
最近做室內燃氣報警設計,遇到一個問題,可燃氣體報警器電源接自哪里?是從普通插座上接電,還是從配電箱內專用回路接電?我家里廚房的可燃氣體報警器電源是從插座接的,我看過一個燃氣公司施完工的現場,也是從插座上接的。在新版《火災自動報警系統》GB50116-2013中提出了可燃氣體報警系統的設計要求,但是沒有單獨說電源、線路問題,第10章系統供電中說的都是火災自動報警系統如何供電如何敷設,我的疑問是可燃氣體報警系統應該不屬于火災報警系統吧,是不是就不需要按照火災報警系統的要求進行供電,如單獨回路,鋼管外刷防火漆?
8.4.3條文說明,最后一句“不包括住宅建筑內的廚房”,是否可以認為住宅內的廚房不設置可燃氣體探測器也行了,可以不用管火災自動報警規范了?
某制藥公司因為工廠內可燃氣體種類多,且分布在廠區內多個位置,需要安裝一套廠區總體氣體濃度監控系統,對各個有可燃氣體的區域的氣體濃度進行監控。監控系統要求能實時查看各個車間各個生產環節的可燃氣體濃度,當氣體濃度超標需要及時報警,防止發生安全事故。 項目情況 制藥公司因為生產工藝和安全生產的需要,不同的生產環節分散在多個車間,每個車間又是分散的,各車間距離廠區中心點的距離不超過1Km。每個車間中又有不同的可燃氣體的濃度需要測量。加裝監控系統時,需盡量不影響生產。項目需要方便實時查看廠房各處可燃氣體情況,當氣體濃度超過安全限度時需及時報警,通知相關人員馬上進行處理,防止發生安全事故。 項目方案 經過多個方案綜合對比,制藥廠選用了巨控GRPS無線遠程模塊和本地M433無線通
有一個做燈具的廠房,主要原料為天然氣、甲醇。請問火災報警系統是不是應該用防爆可燃氣體探測器?規范上好像沒有這種探測器安裝間距要求什么的?怎么做啊?
石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范大家如喜歡,請在“好評”上幫我點一下,謝謝啦。
以前做的住宅都沒有設可燃氣體報警裝置。這次送審回來說違反工程建設標準強制性條文GB50016-2006。 11.4.2 建筑內可能散發可燃氣體、可燃蒸氣的場所應設可燃氣體報警裝置。這條規范可以理解成只要有用天然氣或者煤氣罐的地方哪怕是平房也要設置么?不是只有高層才設置火災自動報警系統么?
可燃氣體報警系統
可燃氣體報警系統專題,為您提供可燃氣體報警系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與可燃氣體報警系統 相關的專業交流討論,更多可燃氣體報警系統相關內容請訪問