可燃氣體探測報警系統由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器和火災聲光警報器等組成。可燃氣體探測報警系統調試在近年一消考試題目中出現頻率較高,是屬于**考點。今天我們一起來學習一下該系統的調試方法和調試內容吧。
用配電室煙霧報警器 智能告警模塊 環境監控主機等設備進行組合,可實現一套完整、自動、全天運行的配電室火災煙霧監測報警系統,該系統專門針對配電室火災進行監控、報警,助力工作人員提高配電室火災消防應急能力,做到及早發現、及時解決、降低損失。 一、配電室火災的危害 1、火災會(huì )造成慘重的直接財產損失。 2、火災造成的間接財產損失更為嚴重。 3、火災會(huì )極容易造成人員傷亡。 4、火災會(huì )造成不良的社會(huì )政治影響。 二、配電室火災的危險性 1、有發生爆炸的可能。 2、燃燒猛烈,會(huì )引起毗鄰設備起火,燒毀電纜。 3、會(huì )導致電力供應中斷。 4、火災持續時間久,滅火困難。 三、簡述配電室消防火災報警系統 1、配套設施:配電室煙霧報警器、明火傳感器、溫感傳感器、智能告警模塊、環境監控主機(內置軟件)等,可以增加電氣火災傳感器,實現電氣火災監控。 2、報警方式:電
誰知道可燃氣體探測報警系統如何設計啊?規范中是這樣寫的:8. 1. 1 可燃氣體探測報警系統應由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測 器和火災聲光警報器等組成。8. 1. 2 可燃氣體探測報警系統應獨立組成,可燃氣體探測器不應接入火災報警控制器的探測器回路;當可燃氣體的報警信號需接入火災自動報警系統時,應由可燃氣體報警控制器接入。8. 1. 3 石化行業涉及過程控制的可燃氣體探測器,可按現行國家標準《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范))GB50493的有關規定設置,但其報警信號應接入消防控制室。8. 1. 4 可燃氣體報警控制器的報警信息和故障信息,應在消防控制室圖形顯示裝置或起集中控制功能的火災報警控制器上顯示,但該類信息與火災報警信息的顯示應有區別。8. 1. 5 可燃氣體報警控制器發出報警信號時,應能啟動保護區域的火災聲光警報器。8. 1. 6 可燃氣體探測報警系統保護區域內有聯動和警報要求時,應由可燃氣體報警控制器或消防聯動控制器聯動實現。8. 1. 7 可燃氣體探測報警系統設置在有防爆要求的
可燃氣體探測報警系統是實現可燃氣體泄漏探測并發出可燃氣體超限報警信號的系統。 可
火災自動報警系統探測火災隱患,肩負安全防范重任,是智能建筑中建筑設備自動化系統(CBS)的重要組成部分。智能 建筑中的火災自動報警系統設計首先必需符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 火災自動報警系統一般分三種形式設計:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就智能建 筑的基本特點,控制中心報警系統是最適用的方式。 智能建筑中中火災自動報警系統的設計要點是:根據被保護對象發生火災時燃燒的特點確定火災類型;根據所需防護面積 部位;按照火災探測器的總數和其他報警裝置(如手報)數量確定火災報警控制器的總容量;按劃分的報警區域設置區域報警控制器;根據消防設備確定聯動控制方式;按防火滅火要求確定報警和聯動的邏輯關系;最后還要考慮火災自動報警系統與智能建筑“ 3AS”(建設設備自動化系統、通信自動化系統、辦公自動化系統)的適應性。歡迎大家對本站的消防探測報警系統產品、樣本積極點評,把工程中使用過的消防探測報警系統的
知識點:點型可燃氣體探測器
我正做一個油庫的火災自動報警系統,需要可燃氣體探測器(汽油\柴油),火焰探測器,感溫電纜請各位介紹幾家知名品牌,及設備型號,技術參數謝謝!!!!111111
今天主要更新火災自動報警系統的探測器部分和每年的常考點,希望大家用心記憶因為這章的內容比較多所以分為多次更新。探測器分類點型探測器的選擇探測區域的劃分關于單獨劃分探測區域的我的記憶方法采用模糊記憶:所有的樓梯相關的包括樓體本身、前室、和通向樓梯的走道,各種管道井、容易被忘記的悶頂和夾層。火災探測器的選擇關于點型感溫火災探測器的場所我的記憶技巧是:有氣和煙的地方(這兩個地方如果感煙的容易引起誤報警)加上聯動聯動安全出口火災探測器的設置重點的重點是點型的,點型的安裝間距中,我的記憶技巧是:3居中,溫實初(感溫的是10,感煙的15)空調1.5其他0.5感煙火災探測器在格柵吊頂場所這個大家可以把之前在自噴中噴頭在格柵吊頂的安裝設置放在一起來記憶。火災自動報警系統分類和組成明天繼續更新火災自動報警系統的手動報警的內容
一個10000平方米的汽車配件倉庫,請問各位應選擇什么探測器各種物品的燃燒情況是不是有說明或什么的,望指教,謝謝急用!!!!
我現在有個工程是啤酒廠的,廠里的冷凍站因為泄及到氨氣,所以設置了氨氣探測系統,來控制雨淋系統。其實我們的圖紙設計是有氨氣泄流報警按鈕的,但是廠家(深圳特安)說連他們也沒有這個玩意。除了氨氣探測系統是用特安的,另外火災自動報警系統是用海灣的,所以我就用海灣的消火栓按鈕(消火栓按鈕其實圖紙設計上不用要求的,但是甲方訂了回來,所以我們就用它來代替氨氣手動按鈕)來代替氨氣泄流報警按鈕,讓他直接報警并啟動雨淋閥。不知道這妥不妥當?
我日前接到如圖所示的一個項目,該項目是其他用途房屋改造為宿舍。成本控制要求很死,不知是不是可以不用設置消防探測報警系統?如果消規要求必設,如何設置是最經濟最節約的?特此請教各位!
做一工程,甲方要求將家用的可燃氣體探測器接入火災報警控制器內,我做過的可燃氣體探測器是接入專用的可燃氣體報警器。接入火災報警控制器內是否可行,市場上哪家產品可以?請賜教
國家建筑標準設計介紹——03X502空氣采樣早期煙霧探測系統 中國建筑標準設計研究院 孫 蘭 國家標準設計03X502《空氣采樣早期煙霧探測系統>2003年立入<2003年國家建筑標準設計編制工作計劃=》(建設部建質【2003】211號文),由中元國際工程設計研究院主編。圖集經過編制、送審、報批,建設部于2003年10月24日發文批準(建質【2003】211號),自2003年12月1日起執行。l設計依據 中華人民共和國建設部文件建質【2003】211號。由于目前尚無關于”空氣采樣早期煙霧探測系統”的國家規范及標準,所以,本圖集的編制主要依據該產品的企業設計手冊。2編制說明 由傳統被動式火災探測設備組成的火災自動報警系統,在安裝空間高度、火災早期預警功能等方面存在局限性,不能充分滿足高度超過12米的空間內的火災報警要求,對于特別重要的電信機房、計算機房和控制中心等場所的火災報警響應不夠及時,并且受環境氣流影響較大。因此,在上述場所,現已廣泛采用空氣采樣早期煙霧探測系統。 空氣采樣早期煙霧探測系統也
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
1. 探測方式及工作過程 VESDA(VERY EARLY SMOKE DETECTION APPARATUS)通過對火災前兆——煙霧的探測發現火災隱患。VESDA系統利用其設備內的吸氣泵,通過分布在保護區內的采樣管網,連續采集空氣樣品,經過濾器過濾灰塵后,送至激光探測腔分析。激光探測腔利用激光散射方式發現空氣樣品中的煙霧顆粒,探測結果經計算后判斷是否發生火情,進而顯示報警并發出控制信號,同時儲存報警事件及時間。 2. 探測原理 VESDA激光探測腔利用固態激光源,發射直徑為3.5mm激光束照射空氣樣品,通過散射光接收器接收散射光,探測空氣中的煙霧粒子。獨特的雙散射光接收器及三維(3D)觀測法,可探測直徑0.01μm~~20μm的所有粒子。對天然物質及化合物質燃燒產生的煙霧均能很好探測。采用計數和量值復合計算法。 3. 探測能力及報警閾值 VESDA系統對煙霧分析力為0.00075%obs/m。報警閾值設定范圍為0.005%~~20%obs/m,四級報警閾值(警覺,行動,火警1,火警2),可人工或自動調整,并可區分上下班、周
地方標準-北京吸氣式煙霧探測火災報警壓縮版:http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=3145339&page=1#pid22537454[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-2-26 09:48 編輯 ]
近年來已成為很多涉粉塵易燃易爆企業面臨的一個共同的話題。面對主管部門一再催促,好多企業主想不明白,甚至認為企業干了那么多年都沒出問題,平白無故為什么要裝一些沒用的設備,火花探測器是現在安檢部門檢查的項目。所以越來越多的企業都安裝火花探測器。火花探測器預防企業的火災和有著很重要的作用。可燃性粉塵除塵采用正壓吹送時,應采取的防范點燃源的措施。(火花探測器熄滅)袋式除塵器進、出風口應設置風壓差監測報警裝置,并記錄壓差數據;在風壓差偏離設定值時監測裝置應發出聲光報警信號。(壓差報價器 抑爆、泄爆、隔爆及火花探測器等裝置應定期進行檢驗檢查和維護。更多咨詢江西世紀行小劉《1-8-9-7-9-9-3-7-3-8-1》 控 制 器 可編程;模塊化設計;容易增減控制點數目;各控制點相互獨立。 探 頭 分別有常維高溫和可見光3種型號近紅外線探測頭的響應波長范圍是440-1100nm極高度的靈敏度,在1米距離能探測到136uW的能量 噴淋熄滅 采用霧狀噴淋方式;噴水的時間可以通過控制器調節;
消防報警系統中火災探測器的選擇 1) 在絕大多數的一般場所,如賓館客房、商場、辦公樓等處,應選用點式感煙探測器,并宜優先選用光電感煙探測器。在黑煙較多的場合,宜選用離子感煙探測器。 2) 在不適宜安裝或安裝感煙探測器可能造成誤報的場所,或火災發生時產生的煙少、溫升快的場所,應選用感溫或火焰等類火災探測器。 3) 在高大空間,如展覽廳、候機大廳、高大廠房等處,一般宜選用紅外光束感煙探測器。有條件時,宜與電視監控系統相結合,選用圖像式火災報警探測器(雙波段火焰探測器、光截面感煙探測器)。
XL10型電場感應周界防護入侵探測報警器是一種新型的安防探測報警器。其特點是: 1、它是一種“有形”的防護,它的附件結構特征明確地提醒入侵者,“此地有防護,不可進入!”; 2、它屬于安全型防護設施,當入侵者強行進入接近探測線時,只產生報警而不會(huì )對入侵者造成人體傷害; 3、暴雨、強光、大霧等自然條件不會(huì )對防護作用產生干擾。該產品在國內屬于首創(chuàng )產品,國際上有類似產品。 該產品的使用場所是:?jiǎn)挝换蚣彝ピ郝涞膰鷫Α欠康捻敽鸵粯侵車⑦吘尘€(xiàn)、露天堆放的物品周?chē)取1咎綔y器工作可靠、靈敏度可調,可以和一切接受開關信號的報警主機系統及監控報警聯動系統可靠兼容接口,組成各種不同功能的周界防范系統。 工作原理 在保護區域形成穩定的交變電場,當入侵者干擾(接近、觸摸、剪斷、翻越)該電場時,經探測處理器分析處理確認為其幅度、方向、速度均滿足報警條件,立即往主機送出通或斷信號進行報警,通常主機采用微處理分防區的報警主機。 系統特點
在火災自動報警系統中感煙探測器之間的接線是怎么樣的?是用2*1.5的線串聯所有探測器及報警按鈕?(這樣的話只要一個回路)1*(2*1.5)還是每個探測器有單獨的回路?(比如有5個探測器,需要5個回路)5*(2*1.5)新手剛接觸這方面,請多指教。
煙霧探測報警系統
煙霧探測報警系統專題,為您提供煙霧探測報警系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與煙霧探測報警系統 相關的專業交流討論,更多煙霧探測報警系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題