本帖最后由 tozhenliang 于 2014-4-4 16:19 編輯 4.1.2 各類防雷建筑物應設內部防雷裝置,并應符合下列規定: 1 在建筑物的地下室或地面層處,下列物體應與防雷裝置做防雷等電位連接: 1)建筑物金屬體。 2)金屬裝置。 3)建筑物內系統。 4)進出建筑物的金屬管線。 2 除本條第1款的措施外,外部防雷裝置與建筑物金屬體、金屬裝置、建筑物內系統之間,尚應滿足間隔距離的要求。 請問第二條怎么理解,按照字面上的理解,防雷要做等電位,又需要隔離,這樣會(huì )矛盾嗎? 這個隔離距離應該為多少?
上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
在新版防雷規范中,第4.2.4條13 輸送火災爆炸危險物質的埋地金屬管道,當其從室外進入戶內處設有絕緣段時,應在絕緣段處跨接符合下列要求的電壓開關型電涌保護器或隔離放電間隙:1)選用Ⅰ級試驗的密封型電涌保護器。2)電涌保護器能承受的沖擊電流按式(4.2.4-6)計算,取m=1。3)電涌保護器的電壓保護水平應小于絕緣段的耐沖擊電壓水平,無法確定時,應取其等于或大于1.5kV和等于或小于2.5kV。4)輸送火災爆炸危險物質的埋地金屬管道在進入建筑物處的防雷等電位連接,應在絕緣段之后管道進入室內處進行,可將電涌保護器的上端頭接到等電位連接帶。請問第4)條中,“可將電涌保護器的上端頭接到等電位連接帶”這個怎么理解?為什么需要這么做?好處在哪里?
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載。
GB50057-2010 建筑物防雷設計規范
2010最新建筑物防雷設計規范
軟件簡介: 現批準《建筑物防雷設計規范》為國家標準,編號為GB 50057-2010,自2011年10月1日起實施。其中,第3.0.2、3.0.3、 3.0.4、 4.1.1、 4.1.2、 4.2. 1(2、3)、 4.2.3(1、2)、 4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、6.1.2條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。原《建筑物防雷設計規范》GB 50057-94(2000年版)同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 附件名:20111131320329185501.zip 文件大小:5813K (
2010版建筑物防雷設計規范有些錯誤之處,權威部門作了修改,值得一看!
規范GB50011-2010(局部修改)
防雷規范中一類防直擊雷中,當土壤電阻率小于等于500歐.米事,若環形接地體面積大于等于79平方米是,環形接地體不需補加接地體。疑問:環形接地體面積是接地體與土壤接觸面積/接地體在土壤中投影面積/還是環形接地體所包圍的面積,個人理解為環形接地體所包圍的面積,不知道理解是否正確?
第3.3.4條 每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω。防直擊雷接地宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等接地共用同一接地裝置,并宜與埋地金屬管道相連;。。。。。。在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。實際應用中,做總等電位聯結接地肯定和埋地金屬管道連接了,那么如果接地裝置如果有三面是在室外做的,另一面是在室內用接地干線引出與室外的接地裝置連接,室內外形成閉合,算不算圍繞建筑物敷設成環形接地體?
2010~2011年度,將有一批結構設計方面的重要“規范”、“規程”修訂,包括《建筑抗震設計規范》、《混凝土結構設計規范》、《建筑結構荷載規范》、《建筑地基基礎設計規范》、《高層建筑混凝土結構技術規程》等
2010年了,建筑設計上的一些規范也該要更新了!作為結構設計人員,最值得關注的就是《混凝土結構設計規范》的更新!不知道還有哪些規范正在醞釀修改中?大家來討論一下對新規范的期待與理解,共同學習提高!
都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]
GB50011-2010新抗震規范
新的抗震規范對單層廠房外露式柱腳規定承載力要大于柱塑性承載力的1.2倍,那樣錨栓豈不是要很大,而且對外露整體式柱腳的極限受彎承載力該怎么樣計算呢,沒找到什么書上明確講,請大家指點
清晰版有31.5M,分成4個包
宣貫培訓班的講義,希望對大家有用,多多交流
防雷規范2010
防雷規范2010專題,為您提供防雷規范2010相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷規范2010 相關的專業交流討論,更多防雷規范2010相關內容請訪問