上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載。
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
軟件簡介: 現批準《建筑物防雷設計規范》為國家標準,編號為GB 50057-2010,自2011年10月1日起實施。其中,第3.0.2、3.0.3、 3.0.4、 4.1.1、 4.1.2、 4.2. 1(2、3)、 4.2.3(1、2)、 4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、6.1.2條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。原《建筑物防雷設計規范》GB 50057-94(2000年版)同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 附件名:20111131320329185501.zip 文件大小:5813K (
2010版建筑物防雷設計規范有些錯誤之處,權威部門作了修改,值得一看!
GB50057-2010 建筑物防雷設計規范
2010最新建筑物防雷設計規范
本工程為《建筑物防雷設計規范》GB50057宣貫,防雷設計總等電位聯結,接閃帶,接閃網等具有指導作用等僅供參考《建筑物防雷設計規范》GB50057
建筑物防雷設計規范宣貫
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一、二、三類防雷建筑物時,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一、當第一類防雷建筑物的面積占建筑物總面積的30%及以上時,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積?當確定為一類防雷后,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格?
自己收藏的建筑物防雷設計規范GB50057-2010的勘誤表,希望對大家有幫助。
建筑物防雷設計規范GB 50057-2010 共分6章和9個附錄。主要內容包括:總則,術語,建筑物的防雷分類,建筑物的防雷措施,防雷裝置,防雷擊電磁脈沖等。 本規范修訂的主要
建筑物防雷設計規范(2000版),必備工具!
建筑物防雷設計規范GB50057-1994(2000局部修訂)
建筑物防雷設計規范(GB50057-94)word含圖全版 免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=231797&topID=58271內容不錯,快去看看哦!
建筑物防雷設計規范2000版,共享了,不知道有需要的沒有
2010版建筑物防雷設計規范與舊版改動對比建筑物的防雷分類1994版:策2.0.2條 遇下列情況之一時,應劃為第一類防雷建筑物: 二、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物。 三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,因電火花而引起爆炸,會(huì )造成巨大破壞和人身傷亡者。 第2.0.3條 遇下列情況之一時,應劃為第二類防雷建筑物: 二、國家級的會(huì )堂、辦公建筑物、大型展覽和博覽建筑物、大型火車站、國賓館、國家級檔案館、大型城市的重要給水水泵房等特別重要的建筑物。三、國家級計算中心、國際通訊樞紐等對國民經濟有重要意義且裝有大量電子沒備的建筑物。 五、具有1區爆炸危險環境的建筑物,且電火花不易引起爆炸或不致造成巨大破壞和人身傷亡者。六、具有2區或11區爆炸危險環境的建筑物。 八、預計雷擊次數大于0.06次/a的部、省級辦公建筑物及其它重要或人員密集的公共建筑物。 九、預計雷擊次數大于0.3次/a的住宅、辦公樓等一般性民用建筑物。 注:預計雷擊次數應按本規范附錄一計算。
GB 50057-2010 建筑物防雷設計規范標準簡介本規范適用于新建、擴建、改建建(構)筑物的防雷設計。資料來源于網絡(luò ),僅供學習參考,版權歸原作者所有,不可用于商業目的!!
年雷擊次數該修改了[ 本帖最后由 sxlgdzg 于 2011-10-11 11:35 編輯 ]
建筑物防雷設計規范中,第4.2.2第2條:平行敷設的管道、構架及電纜金屬外皮等長金屬物,其凈距小于100mm 時應采用金屬線跨接,跨接點的間距不應大于30m。交叉凈距小于 100mm時,其交叉處亦應跨接。疑問:電纜還需要不大于30m跨接一次嗎,電纜的金屬外皮外面不是還有絕緣層嗎,如果跨接的話不就破壞了絕緣層了嗎?
建筑物防雷設計規范2010
建筑物防雷設計規范2010專題,為您提供建筑物防雷設計規范2010相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑物防雷設計規范2010 相關的專業交流討論,更多建筑物防雷設計規范2010相關內容請訪問