? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以?xún)龋估擞康哪芰坎恢聯p壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會(huì )感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡(luò )端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才
雷擊的種類電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓
論網絡(luò )機房防雷接地的重要性 盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,世界上各種修建、設備大多數仍在運用傳統的避雷針?lè )览住S帽芾揍槺苊庵苯永讚魧嵺`證明是經濟和有用的。 但是,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡(luò )機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針、避雷帶、引下線、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,防雷器公司說,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地。。我給弄糊涂了,請指教
對于機房的接地,我們平時主要是 參考三個規范比較多。
防雷分哪幾個等級,不同的建筑物的防雷等級與設計要求有哪些呢,下面我們一起看下。
三級防雷用不用做均壓環一座12層的住宅樓,經計算為三級防雷,在做防雷接地時用不用考慮以下措施:每隔三層在建筑物四周裝設均壓環,所有引下線、建筑物的金屬結構和金屬設備均應連到環上。 按規范一、二級防雷才用做,三級不用做,可實際上好多圖紙三級也都是這樣做的,有必要做嗎?洗耳恭聽各位大俠的賜教。
請教一下,網絡(luò )機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,用到些什么防雷設備?有用過OBO的嗎?大約多少錢!機房面積是74坪QQ:472247855
現在我從事機房前期設計工作。一般情況下,我們都是用銅箔把抗靜電地板的支腿連結起來,然后一起接入接地端子箱。我的問題是,接地排,絕緣子,等電位匯流排固定樁,都是什么?為啥接地排的單位是米呢?還有這三個東西是如何使用的?
甲方把監控及網絡(luò )機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,鋼構的屋子大約有2層半那么高。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,再用輕鋼龍骨加石膏板做成。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎?請大師指教。
通常電源線路防雷需要安裝多個不同級別的防雷,即電源一級防雷器、電源二級防雷器、電源三級防雷器,甚至更多。為什么必須要安裝多級防雷器呢,首先這需要我們對防雷器有一個初步的了解。防雷器有兩個重要參數,通流容量和保護水平。通流容量以KA為單位,表示防雷器能夠承受和泄放雷電能量的能力;保護水平即限制電壓,是防雷器動作,發揮防雷效果的啟動電壓。防雷器通流容量和保護水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保護水平或限制電壓就越大。在防雷工程中,防雷器保護水平必須小于被保護設備的耐壓水平,當我們選用保護水平較低的防雷器型號時,其通流容量也必然較小,但由于雷電的能量是非常巨大的,雷電流強度很可能會(huì )超過防雷器所能承受的最大通流容量強度,從而造成防雷器損壞,導致防雷失敗并造成被保護設備損壞。同樣,我們如果只選用通流容
通用機房防雷保護 機房交流供電系統采用三相五線制供電方式。電力供電系統防雷設計的目標是確保機房設備和工作人員的安全,防止由于電力供電系統引入雷擊。 機房的總電源取自大樓的總低壓配電室。從交流供電線路進入總配電柜開始,到計算機機房設備電源入口端,電力供電系統自身應采取分級協調的防護措施,還應與信號系統的防雷、建筑物防雷、接地線路等協調配和。一、電源系統保護方案 電源一級防雷粗保護:在大樓配電室營業部總電源輸入端并聯接入型號為SPB56/3+NPE防雷器一組吸收高能雷電流;把雷電流減小到無害值;以實現電源一級防雷粗保護。SPB56/3+NPE防雷器為SIEMENS 5SD7056三套(其閃電脈沖電流在10/350下可達75KA)和帶NPE的5SD7060一套組成;分別接在總電源交流配電屏輸入端的三根相線及零線與地線之間。電源二級防雷防過壓細保護:在兩臺UPS輸入電源端并聯接入型號為5SD7073-1防雷器一組吸收低能雷電流和浪
機房防雷接地工程設計方案目錄: 1、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5、驗收方法6、工程設計進度表7、材料匯總表8、工程報價匯總表9、提供的服務10、企業簡介11、參考工程1、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動、劇烈磨擦,使高端云層
一、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,引下線直接與地網線連接。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,在人站處作保護接地,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈、彩燈及其他用電設備的
一、機房構成 如皋如城工商分局位于如皋城東,信息機房位于大樓的四樓,信息機房是數據交換的核心,對雷電防護的要求很嚴格，機房所在的大樓采用1.0×1.0米避雷帶進行防護,直擊雷防護已滿足要求并有初步屏蔽的效果,現在主要對機房配電系統、通信系統進行綜合的防雷設計,機房的構成如下:
機房三級防雷
機房三級防雷專題,為您提供機房三級防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機房三級防雷 相關的專業交流討論,更多機房三級防雷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度