多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
防雷與接地裝置
現在,有個項目正在施作中,防雷等級為:二級防雷。冷卻水塔及一些排氣風機放在屋頂上,現我在施工時有在冷卻水塔頂設置避雷針,并在風機擺放區域做獨立避雷針。我電力配線為T(mén)N-C系統。現監理又要求我將屋頂冷卻水塔設備及風機設備,還要連接到避雷帶上去,請問監理的要求是否正確呢?個人認為不能,這樣做,但是又找不到合適的理由!
《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載
2類高層,屋頂防雷接閃器,可以利用頂層的天花梁內(梁的上面部分的)鋼筋作接閃器? 如果可以,那整個頂板那么多鋼筋,施工時都焊接通為一個整體作接閃器,引雷效果顯著了。
碰到一個項目,屋頂有金屬欄桿,查了規范,這個金屬欄桿的不滿足作為接閃器的要求,那么問題來了,我要如何來保護這個金屬欄桿呢,把它跟屋面的避雷帶連接就可以了嗎?
我想問問,如果屋頂消防水箱不能滿足7米規定時,需要設增壓設施,先說噴淋系統,經過計算,需要的壓力也就是噴頭壓力0.1MPA,還有一些水頭損失,怎么我看一些人設計中選取的增壓泵的壓力確實0.4MPA,我覺得好象大了,還有就是消火栓系統,也和上訴的情況一樣,請知道的朋友給個解釋,謝謝
《防雷與接地裝置》圖集
最近有一個工程 老工程師說屋頂高位水箱高度不夠,可以加增壓穩壓裝置,這和我的觀點一樣但是他說水泵的10米左右就夠了我算了算要20多米呀我找不出他的理由覺得自己的也不錯呀請教哪位能解答一下
屋頂混凝土挑檐為網格狀,二類防雷。請問是否需按建筑網格每條邊都布避雷帶,還是按防雷等級網格大小10*10 12*8布?(舉例:混凝土網格是5米*5米,請問防雷網格是按每個混凝土網格布,還是按每2個網格布?)
屋頂防雷接地施工圖這么畫有問題嗎?
六層的住宅建筑屋頂太陽能防雷是將太陽能熱水器的金屬支架與建筑物的防雷接閃器可靠連接就可以嗎還是有別的要求呀我看有的人作圖 說高出太陽能20CM做避雷帶(個人感覺不實際,太陽能已經那么高了再比太陽能還高,避雷帶支架怎么做,做那么高的支架 避雷帶還不得忽忽悠悠的呀)大家都有什么好方法嗎
如附圖。請問該施工方式是否符合規范 ?謝謝
1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶、避雷引下線,其他的我不懂,求指導 。。。。不勝感謝:)
多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度。 為避兔接閃部分的振動力,可將避雷帶支起10~20cm,支點間距不應大于1.5m,一般取1m。若屋頂有水箱,因水箱高出屋頂,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶。采用避雷帶防雷時,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m。如果屋面寬度超過20m時,可增加避雷帶,用避雷帶組成20m×20m的網格。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,引下線應對稱設置。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m。引下線可明裝亦可暗裝,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的。當引下線與支架焊接連接時,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,避免焊接飛濺沾污墻面。焊接完后再拿走鐵皮。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,這在土建施工時完成。<
接上一個問題,圖中所示避雷帶安裝符合要求嗎? 還有:一套完整的防雷裝置包括接閃器、引下線和接地裝置,是這樣嗎? 在住宅小區施工時,三類防雷建筑從18層開始設引下線? 我在未完工的砌體窗臺上看到一個圓鋼伸出來,上面還焊接著一塊扁鋼,施工單位說是以后還要連接外面的什么什么... 焊接長度也沒有達到6倍直徑以上,我是監理就糊涂讓他通過了。請問這樣對嗎?
建筑工地的構筑物、施工人員和機械設備安防雷裝置是由接閃器、引下線、接地體三部分組成。電氣沒備的防雷除屏蔽外,主要使用避雷器放電間隙,防雷裝置可與建筑物結合成一體,也獨立安裝。 (1)接閃器 接閃器是用來吸引雷電的,現場一般用良好導體鋼材制成,并裝設在需要保護范圍(如構筑物)的頂部,以便產生向上的迎面放電,把雷電引向自己并安全導入地中,從而保護現場建筑物和設備免遭雷擊。尖頂、屋脊和屋頂平面以上的垂直金屬構件都是很好的接閃器。 避雷針是常用的一種接閃器,一般用鍍鋅圓鋼或鋼管制成。圓鋼截面不小于100mm2,鋼管厚度不小于3mm,明裝避雷網和避雷帶用8mm圓鋼或48mm2扁鋼制成,未鍍鋅的要涂漆防銹。接閃器應明裝于屋脊、屋角等處。另外,根據經驗,高大建筑有可能會(huì )遭受側擊,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,金屬窗框架、宣傳標語牌、引下線等都可作為這種接閃器,并與引下線連接。 (2)避雷針保護范圍的確定 所謂保護范圍是指被保護物在此空間范圍內不致遭受直擊雷。單支
“鹿”總是以高貴的身份出現在人們的視野,在宮崎駿的筆下,它是守護著一方森林的不死之神;它是充滿靈氣的動物;也是攝影師畫鏡里跳躍的精靈。在重慶南濱路長嘉匯老街,我們用一組鹿的裝置藝術來喜迎賓客。它們不是以常規的方式在地上奔跑,我們希望它們能成為此段長江沿線一道靚麗的、醒目的風景。他們飛到了天上,飛上屋頂,伴著月光,就像“ 精靈”一樣神秘;又或許在不同的時段,比如圣誕節,它們又像圣誕老人的麋鹿,能帶給環境童話般的色彩。這些精靈是商業空間最重要的記憶,也是環境強烈的指引,它們貫穿了這條有百年文化的老街,用當代的方式與過去對話,意境深遠,引人遐想。
國際電工委員會(huì )編制的標準(IEC1024-1)將建筑物的防雷裝置分為兩大部分:外部防雷裝置和內部防雷裝置。筆者認為,這樣劃分很有必要,建筑物的防雷設計必須將外部防雷裝置和內部防雷裝置作為整體統一考慮。 外部防雷裝置(即傳統的常規避雷裝置)由接閃器、引下線和接地裝置三部分組成。接閃器(也叫接閃裝置)有三種形式:避雷針、避雷帶和避雷網,它位于建筑物的頂部,其作用是引雷或叫截獲閃電,即把雷電流引下。引下線,上與接閃器連接,下與接地裝置連接,它的作用是把接閃器截獲的雷電流引至接地裝置。接地裝置位于地下一定深度之處,它的作用是使雷電流順利流散到大地中去。
確定防雷裝置保護范圍的方法很多.這里只介紹用“滾球法”,“滾球法”是防直擊雷的計算方法之一。它的機理出發點是:雷云運動的發展在開始是不確定的,直到最近點的電場強度足以擊穿它與地面目標之間的空氣間隙時,也即雷云與地面目標的距離等于擊穿距離時.才受到地面的影響而開始定位。按照此理論.用一個假設半徑為h,的球體,滾過防雷建筑物時,球體所能接觸到建筑物的各個部分.是可能遭到宙擊的地方.球體不能接觸到建筑物的部分,則認為已由建筑物其他部分給予保護.不需要加防雷措施。
屋頂防雷裝置
屋頂防雷裝置專題,為您提供屋頂防雷裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋頂防雷裝置 相關的專業交流討論,更多屋頂防雷裝置相關內容請訪問