建筑防雷設計的有關問題
有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?
防雷是一項系統工程。王時煦先生早在1960年作人民大會(huì )堂電氣工程總結及寫作《建筑物防雷設計》一書時就提出了建筑物防雷設計的六項重要因素,這對我國建筑防雷規范化起到了重要作用。一、接閃功能 指實現接閃功能所應具備的條件,包括接閃器的形式(避雷針、避雷帶和避雷網)、耐流耐壓能力、連續接閃效果、造價以及接閃器與建筑物的美學統一性等。二、分流影響 指引下線對分流效果的影響。引下線的粗細和數量直接影響分流效果,引下線多,每根引下線通過的雷電流就小,其感應范圍就小。引下線相互之間的距離不應小于規范中的規定。當建筑物很高,引下線很長時,應在建筑物的中間部位增加均壓環,以減小引下線的電感電壓降。這不僅可以分流,而且還可以降低反擊電壓。三、均衡電位 使建筑物內的各個部位都形成一個相等的電位,即等電位。若建筑物內的結構鋼筋與各種金屬設置及金屬管線都能連接成統一的導電體,建筑物內當然就不會(huì )產生不同的電位,這樣就可保證建筑物內不會(huì )產生反擊和危及人身安全的接觸電壓或跨步電壓,對防止雷電電磁脈沖干擾微電子設備也有很大的
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
GB50057-2011學習版[local]1[/localhttp://bbs.co188.com/content/223_3596234_1.html[ 本帖最后由 hmiverly 于 2012-5-29 21:44 編輯 ]
目前,我市的民用住宅建筑一般以一梯二戶、二梯四戶及三梯六戶類型為主,其結構一般為人工挖孔樁基礎、框架結構,層數為八、九層,樓總高一般在35米以?xún)取S捎诟髟O計單位對防雷規范的把握深度及理解程度不盡相同,因而設計圖紙也五花八門。這給施工單位的施工及當地防雷檢測部門的監督管理造成了很大困難,有的甚至造成了甲方重復建設及資源的浪費。因此,設計出一個既符合國家規范,又便于施工、管理的規范化住宅的防雷模式,筆者認為很有必要。根據本人的設計經驗及在施工監理過程中遇到的問題,結合當地防雷檢測部門的要求,談談一般民用建帧漳防雷設計。 一、住宅建筑防雷等級的確定我們在著手建筑物防雷設計的第一步,首先是要確定建筑物的防雷等級。《建筑物防雷設計規范》(GB50057-97)中,對建筑物防雷類別的劃分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三類防雷建筑,還取決于建筑物的預計年雷擊次數N. N=K.Ng.Ae其中Ng=0024Td13式中:N—建筑物年預計雷擊次數(次/a)
目前,我國的民用住宅建筑一般以一梯二戶、二梯四戶及三梯六戶類型為主,其結構一般為人工挖孔樁基礎、框架結構,層數為八、九層,樓總高一般在35m以?xún)取S捎诟髟O計單位對防雷規范的把握深度及理解程度不盡相同,因而設計圖紙也五花八門。這給施工單位的施工及當地防雷檢測部門的監督管理造成了很大困難,有的甚至造成了甲方重復建設及資源的浪費。因此,設計出一個既符合國家規范,又便于施工、管理的規范化住宅的防雷模式,筆者認為很有必要談談一般民用建帧漳防雷設計。 1 住宅建筑防雷等級的確定 設計理由在著手建筑物防雷設計的第一步,首先是要確定建筑物的防雷等級。《建筑物防雷設計規范》(GB50057-97)中,對建筑物防雷類別的劃分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三類防雷建筑,還取決于建筑物的預計年雷擊次數N. N=K?Ng?Ae
隨著建筑技術的發展,新材料、新結構的建筑物越來越多。有一種建筑物現在應用的很多。柱子、梁等全為型鋼結構,墻壁、屋面(樓面)全為夾芯金屬彩板。屋面(樓面)為金屬彩板時,屋面四周不設女兒墻,屋面(樓面)常常做成斜坡的,但坡度不大。這樣的建筑物,屋面(樓面)無法安裝固定避雷帶,更無法安裝避雷針,直接利用屋面(樓面)的金屬彩板做防雷接閃器也不行,因為金屬彩板的厚度不到 0.5毫米,不符合防雷要求。請教各位同行:這樣的建筑物如何進行防雷設計????哪位朋友做過,請交流一下!!
摘要:本文扼要說明了傳統防雷局限性以及智能建筑對防雷的要求,根據IEC的標準,論述在智能建筑中應采取相應的防雷措施,防止雷電的侵害。 關鍵詞:智能建筑 直擊雷 感應雷擊 避雷針 防雷保護區 一、前言在智能建筑中,系統內的電子設備的數量和規模不斷擴大,大量采用計算機技術,而電子計算機、微處理器以及其他電子儀器設備普遍存在著絕緣強度低,過電壓耐受能力差的弱點,當其受到電磁脈沖,特別是閃電電磁脈沖的襲擊,使得這些高靈敏的電子系統在運行時,出現程序運行錯誤;數據錯誤;時間錯誤;死機;無故重新啟動甚至造成用電設備的永久性損壞,給各行各業以及人們日常生活造成巨大損失。1992年,北京氣象局16層氣象中心大樓遭受雷擊,樓內計算機、電子設備受損,損失達數十萬元,中斷通訊24小時;1994年和1995年深圳蛇口電信公司兩次遭受雷擊破壞,使得深圳蛇口地區電話系統分別癱瘓六小時和八小時,經濟損失巨大;1996年深圳市氣象臺受雷擊破壞,涉及破壞范圍包括程控交換系統、電腦網絡(luò )系統、閉路電視監控系統、CT機等;1996年4月20日,深圳市
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
有個關于防雷案例與大家討論:條件:建筑物為一煙筒,高240M.頂部直徑為20米,請問安裝多高的避雷針才能將平面保護.
上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
建筑物防雷設計規范宣貫
一個倉庫的接地,我在倉庫基礎內敷設了-40*4的熱鍍鋅扁鋼作為接地體,當接地電阻達不到要求時,補打接地極。但審核人說,除了這個,還應在建筑物外圈再做人工水平接地帶,與基礎接地相連。他的依據是防雷規范的4.3.4條。4.3.4 外部防雷裝置的接地應和防接閃電感應、內部防雷裝置、電氣和電子系統等接地共用接地裝置,并應與引入的金屬管線做等電位連接。外部防雷裝置的專設接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。我認為4.3.4條不是要求在外面圈環形接地體,當是防雷裝置專設(與其它接地系統分開時)才要求的。不知道可不可以這樣理解?
本帖最后由 liming063322 于 2013-11-14 16:28 編輯 建筑物防雷設計和施工標準簡介 附件下載: ▲ 適用于新建、擴建、改建建筑物的防雷設計。 ▲ 不適用于天線塔、共用天線電視接收系統、油罐、化工戶外裝置已刪去。<
本工程為《建筑物防雷設計規范》GB50057宣貫,防雷設計總等電位聯結,接閃帶,接閃網等具有指導作用等僅供參考《建筑物防雷設計規范》GB50057
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一、二、三類防雷建筑物時,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一、當第一類防雷建筑物的面積占建筑物總面積的30%及以上時,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積?當確定為一類防雷后,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格?
建筑防雷設計