發一個“架空輸電線路的防雷保護”,供大家學習參考!
隨著經濟的發展,對輸電線路供電可靠性的要求越來越高。同時伴隨著電網的發展,雷擊輸電線路引起的跳閘、停電事故絕對值也日益增多。據電網故障分類統計表明,在我國跳閘率較高的地區,高壓線路運行的總跳閘次數中,由于雷擊原因的事故次數約占(50~70)%。尤其是在多雷、土壤電阻率高、地形復雜的山區,雷擊輸電線路引起的事故率更高,帶來巨大的損失。要保障線路安全運行;應對雷害原因進行有效的分析,確定雷擊性質,并采取相應有效的防雷措施。 1雷害原因分析 輸電線路雷擊閃電是由雷云放電造成的過電壓通過線路桿塔建立放電通道,導致線路絕緣擊穿,這種過電壓也稱為大氣過電壓,可分為直擊雷過電壓和感應雷過電壓。雷擊主要是通過建立一個放電泄流通道,從而使大地感應電荷中和雷云中的異種電荷,因此雷擊和接地裝置的完好性有直接的關系。 輸電線路感應雷過電壓最大可達到400kV左右,它對3
原帖轉自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/12/Thesis_0_43_1848.html摘要: 通過在華北電網雷電活動頻繁地區的壽遵110kV線路上采用合成絕緣外套金屬氧化物避雷器改進防雷措施的研究,經過試驗和實際運行,證明此改進是成功、經濟和有效的,雷擊跳閘次數由1996年的7次,降為1997年的1次,1998年的0次。 關鍵詞: 輸電線路 防雷 接地 電網中的事故以輸電線路的故障占大部分,輸電線路的故障又以雷擊跳閘占的比重較大,尤其是在山區的輸電線路中,線路故障基本上是由于雷擊跳閘引起的,據運行記錄,架空輸電線路的供電故障一半是雷電引起的,所以防止雷擊跳閘可大大降低輸電線路的故障,進而降低電網中事故的發生頻率。經多年摸索,我國的輸電線路防雷基本形成了一系列行
:call: :call: :call: :call: :hug: :hug:
110KV高壓輸電線路的防雷保護.PDF
淺析高壓輸電線路綜合防雷技術[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-31 14:02 編輯 ]
高壓輸電線路防雷保護的若干問題
樓主剛做設計半年,現在有一水庫配電工程需要JKLYJ架空線路供電。問題來了,因為線路要沿著水庫堤壩走向,本屌想問各位大大,10 kV架空線路可以在水庫堤壩上挖坑立桿嗎?{:2_82:}
我司項目邊上有一條500KV輸電線路(電塔)和一條200KV線路平行穿過,通道寬度約70米,對樓盤銷售會(huì )產生嚴重影響。是否可以入地?技術、經濟是否可行?需要哪個部門批準?
0 前言 據統計,在我國高壓輸電線路總跳閘次數中,雷擊跳閘事故占40%~70%,威脅電網供電可靠性。本文就輸電線路防雷計算中的幾個問題作一探討。 1 雷擊有避雷線桿塔頂部的耐雷水平 在同一桿塔上,高度不等橫擔上的導線對地平均高度hc、橫擔對地高度ha及避雷線與導線間的幾何耦合系數k0不同。一般三者變化趨勢相同,即使在同一高度的橫擔上,排列位置不同的導線k0也不同,故不同位置導線耐雷水平不同。我國110~500 kV常用桿塔頂部雷擊時,塔上不同位置導線耐雷水平按文[1]式C17的計算結果,見表1。 表1表明:當雷擊導線按三角形或垂直排列的桿塔頂部時,距避雷線最遠,耦合系數最小的下導線的耐雷水平最高;距避雷線最近,耦合系數最大的上導線,耐雷水平最低。上、下導線的耐雷水平
[size=+0]1 引言[size=+0] 特高壓(UHV)是指1000千伏及以上電壓。在我國,特高壓電網是指1000千伏交流和±800千伏直流電壓等級的輸電網絡(luò )。由于特高壓輸電線路跨大區、跨流域、長距離,受地理環境和惡劣天氣的影響大,特別大部分特高壓輸電線路地處山區,雷害活動十分頻繁,就導致了輸電線路的故障中雷害占據了首要位置。國外研究特高壓輸電及其防雷技術至今已有將近四十年的歷史,其目的是繼續提高輸電能力,實現大功率的中、遠距離輸電,以及實現遠距離的電力系統互聯,建成聯合電力系統。本文就通過對前蘇聯的特高壓輸電線路的防雷工程實踐分析,來探討中國發展特高壓輸電線路的防雷應注意的問題。 2 特高壓輸電線路防雷分析
雷電是一種雄偉壯觀而又有點令人生畏的自然現象,它的危害體現在雷電的熱效應、機械效應、過電壓效應以及電磁效應,當它對大地產生放電時,便會(huì )造成巨大的破壞。我國是一個多自然災害的國家,跟地理位置有著不可分割的關系,其中最為嚴重的是廣東省以南的地區,惠州、深圳、東莞一帶的雷電自然災害已經達到世界之最,這些地方是由于大氣層位置比較低所造成。在我國的東莞夏季五月至八月之間,由于雷電對輸電線路的破壞所帶來的一系列相關的經濟虧損就接近當季的gdp比例虧損度的百分之六,達到上千萬的經濟損失。由于我國的的輸電線路分布廣泛,而且大多數地處曠野,很容遭到雷擊。當雷電擊中電力線路時,雷電流需經過電力線路泄入大地。即使雷電沒有擊中電力線路,當雷擊發生后,導線上感應的異號電荷失去束縛,向導線兩則流動,這些電流通過線路侵入變電站或襲擊電氣設備,在設備上形成過電壓。wWw.11665.CoM當過電壓高于設備的額定雷電沖擊耐受電壓時,設備就會(huì )損壞。因此,對輸電線路加強防雷措施,不但可以減少由于雷電擊中輸電線路而引起的跳閘次數,還可以有效保護變電站內電氣設備的安全運行,是維持電力
中國南方電網有限責任公司企業標準《架空輸電線路防雷技術導則》 5 輸電線路雷擊風險評估 6
我們的輸電線路準備避雷設施,主要就是避雷器和可控放電避雷針。避雷器安裝后如果擊穿會(huì )造成單相接地,巡線不易檢查出來。可控放電避雷針是不是有引雷的作用呀!這樣線路是不是不大安全哦!
前言 近幾年來,由于環境條件的不斷劣化,雷擊引起的輸電線路掉閘故障也日益增多,不僅影響設備的正常運行,而且極大地影響了日常的生產、生活。從山東省來看,淄博屬于多雷區,每年都發生雷擊線路掉閘故障。前些年,主要集中在南部山區線路,近幾年有向北部平原轉移的趨勢,雷擊已成為影響輸電線路安全可靠運行的最主要因素。 為了減少輸電線路的雷擊故障,采取了各種綜合防雷措施,如降低桿塔接地電阻、提高線路絕緣水平、采用負角保護、架設耦合地線等,取得了一定的效果。但對于分布在高土壤電阻率的部分線路,降低桿塔接地電阻難度較大,對于防治繞擊雷對線路造成的故障仍沒有好的對策。 目前,國外已廣泛使用線路型合成絕緣氧化鋅避雷器用于輸電線路的防雷,取得了很好的效果。從1997年開始,淄博電業局與原電力部中能公司合作,使用該公司生產的線路避雷器,并分別在35 kV、110 kV線路上運行,經過2個雷雨季節的考驗取得了明顯的效果。 1 線路
前言 近幾年來,由于環境條件的不斷劣化,雷擊引起的輸電線路掉閘故障也日益增多,不僅影響設備的正常運行,而且極大地影響了日常的生產、生活。從山東省來看,淄博屬于多雷區,每年都發生雷擊線路掉閘故障。前些年,主要集中在南部山區線路,近幾年有向北部平原轉移的趨勢,雷擊已成為影響輸電線路安全可靠運行的最主要因素。 為了減少輸電線路的雷擊故障,采取了各種綜合防雷措施,如降低桿塔接地電阻提高線路絕緣水平、采用負角保護、架設耦合地線等,取得了一定的效果。但對于分布在高土壤電阻率的部分線路,降低桿塔接地電阻難度較大,對于防治繞擊雷對線路造成的故障仍沒有好的對策。 目前,國外已廣泛使用線路型合成絕緣氧化鋅避雷器用于輸電線路的防雷,取得了很好的效果。從1997年開始,淄博電業局與原電力部中能公司合作,使用該公司生產的線路避雷器,并分別在35kV、110kV線路上運行,經過2個雷雨季節的考驗取得了明顯的效果。 1、線路避雷器防雷的基本原理 雷擊桿塔時,一部分雷電流通過避雷線流到相臨桿塔,另一部分
把50545,架空輸電線路看了一邊,里面公式很多,概念也很多但我不太明白的是像氣象條件、導線的張力等公式和表,感覺沒有用的地方呀例如我要知道氣象條件是有什么用的還有很多安全系數是用在哪里的,也沒有明確說明本人不搞線路,請教專業人士
0 引言 作為線路的運行部門最不愿聽到或最頭疼的莫過于接到調度部門“某線路跳閘”的通知,但輸電線路固有的“點多、面廣、線路長和運行條件惡劣”的特點,決定了線路運行部門時常要接到這樣的電話。如何組織事故巡視?如何盡快找到故障點?下面就如何更有效地組織輸電線路的故障查找工作談幾點個人的看法。 1 準確的數據是故障定點的保障 為了提高故障的準確定位,在110kV及以
因受大氣環流異常和拉尼娜事件共同影響,今年1月10日以來,我國南方和西北多省遭遇了50年來罕見的災害性天氣,持續的低溫、雨雪、冰凍極端天氣給貴州、湖南、江西、安徽等16個省(區、市)的生產生活帶來了嚴重影響,電力輸電線結冰嚴重,出現輸配電線路大面積壓斷。如何加強和改善輸電線路的抗覆冰能力,保證電力線路安全、可靠、經濟運行,關系到社會(huì )經濟的穩定發展,人民的安居樂(lè )業。一般來講,覆冰對電網線路的破壞有三種。第一種是少量的覆冰,它在導線上這種圓截面的覆冰不是均勻地包在上面,它可能形成一個橢圓或者形成其他形狀,在大氣當中構成了一個迎風面,當風的角度和冰的迎風面角度合適的時候導線就會(huì )舞動。第二種情況就是閃路,結構也不破壞,但是它的絕緣失去了,一閃路,電就送不出去了。第三種也是最普遍的,由于垂直負載過重,把結構整個壓垮。
想知道國家是否對各電壓等級輸電線路的年運行費用是否有規定,包括大修理費、人工費等。在哪能找到?在做可行性研究報告時,常要計算該費用,我一般是以業主近年實際年運行進行計算,現業主要求我把結果與國家或同類行業其它企業的該項費用進行比對,手頭缺少資料,請各位大俠援手幫幫忙吧,在此鞠躬致謝了!