狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于橋架接地的幾個問題

    請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,我看大家都用40X4的,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可。 2.接地干線是與總等電位連接,還是與配電的母排連接? 3.接地干線是要多次接地,還是只接地一次就夠了? 4.橋架的支架要不要做接地。如果要,為什么,支架不是已經和橋架有連接了嗎?這幾個問題,實在搞不懂,請大家賜教。

  • 請問關于橋架接地的問題?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地? 我看的書感覺信息都不全的。。。。:( 謝謝了!

  • 橋架接地是如何做法?急啊。。。。

    兩段橋架的連接處按規范要求要用不小于4平方的線來跨接,我在有的現場看到是用遍鐵隨橋架一直延伸,有的現場卻沒有,不知道具體是怎么樣來做的?本人是菜鳥,求救?

  • [求助]橋架接地及信號系統

    1。現在的變電站采用帶后臺控制微機綜合控制系統不知它的中央信號系統如何處理?是不是通過微機綜保上傳到后臺的?是否還有必要用事故告警小母線?2。整個廠區的橋架如何接地?接地點有沒有距離的要求?

  • 請教電纜橋架支架接地如何做?

    根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,請教各位實際施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式進行處理呢?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?

  • 電纜橋架接地干線如此處理是否可行?

    在我們當地,電纜橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設。從接地安全保障性來說,這樣設置的確無可厚非,但總覺得有些浪費,特別是對于大面積的高層。那么,請大家說說:1、舉例來說,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,因此而省去豎井接地干線?2、是否有更好的辦法來解決呢?。。。。等等

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 橋架接地、及工程超高費用計算探討

    現在我們這對橋架及支架的接地要求嚴格,這就牽扯到費用問題,有的設計院對這塊會(huì )說明用多股軟芯線沿橋架通長敷設,這個就沒什么好爭議,有計算及定額依據。但是有些設計說明含糊,僅說明橋架通長不少于2處接地,連接板2段不少與兩個放松螺帽,再明確點的說明兩段橋架間必須軟線搭跨接。后者情況我一般用通長計算橋架段數,按段數計算套用16平方焊銅端子,但經常被咔嚓,大家意見呢?另對于工程超高費用,如何確定呢,比如層高5.3米,頂板敷設電線和燈具就必須計算超高?(超高解釋為操作物距離操作高度超5米,至少),但是這個操作高度怎么界定,因為基本都有腳手架取費了。大家認為?另放個群70684354,本人是福建的,歡迎安裝預算人員加入,大家多多交流哈。

  • 電纜橋架接地線敷設安裝疑問,急!

    根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,接地線只架設在頂層側板上安裝,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”。現在一個石化工程施工中遇到困難,此工程有3層橋架,直線段有2500米,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,那么T接頭一般采取怎么施工方法?焊接是不合適,壓接數量也很多,有沒必要每隔6mT接一次?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,那么這個圖籍安裝方法,是否有問題,盼各位高手能指點迷津!

  • 高層建筑豎井中電纜橋架接地問題

    我施工一座21層大樓,閉封式電纜橋架裝設在豎井中,橋架相互連接采用銅氣相接(連片由橋架生產廠家配套供貨),橋架在起點(低壓電房)接地,接地電阻4歐。另采用一片鍍鋅扁鐵(40×4)與橋架并列敷設,每層設接地羅栓M10×40供分線箱、電度表箱、各用戶的PE線接地,扁鐵也同在起點(低壓電房)接地。在防雷驗收中,氣象局防雷所要求我在10層以上,每層均要將橋架與樓板鋼筋相連接。我查閱設計規范,無明文規定。請教各位專家,有沒有此必要呢。請指教!

  • 高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地問題

    走高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地干線要連接嗎?380V電纜的橋架要和動力柜接地排連接嗎?(圖紙設計鋁合金橋架通長敷設扁鋼做接地)

  • 請教設計大牛,有關玻璃鋼橋架接地及化工管道接地的問題

    1、我們企業是化工企業,戶外橋架全部采用玻璃鋼材質,當時設計圖紙中要求通長鋪設40*4的鍍鋅扁鋼,我一直搞不懂放置它的意義在哪?放置完后也沒有和其他設備進行連接,請問鋪設的扁鐵需要在中間接地還是在配電室端接地就可以了?2、我們企業涉及到很多易燃易爆的管線,當時設計院未提及管線接地的事宜,后來安監局檢查中發現了該部分問題,要求整改,但是我不知道該參照哪個規范?石油化工靜電接地設計規范SH3097-2000中的說法是100米一次接地。現在很著急,求各位大牛解答~:'(

  • 關于電氣橋架內敷設扁鐵接地的問題

    請教各位前輩:在接地圖紙中設計寫了一句話,橋架內敷設通長扁鐵與接地網接地。請問;1、這個接地扁鐵在橋架內敷設到底能起到什么作用?2、現場為兩列橋架,每列三層,是每層橋架都要敷設此通長扁鐵?還是只在每列的其中一層敷設?還是此兩列橋架僅需在其中一層敷設一根通長扁鐵?3、若是每列僅需在其一層敷設一根通長扁鐵,那么隔幾十米是否需要和其他沒有敷設扁鐵的橋架進行跨接呢?這是我在現場遇到的問題,設計也說不清楚,只是說一般他們都設么寫,業主非要按照第三條執行。請教各位前輩對此到底有什么規范和要求呢?最好是那條規范能夠說清楚此問題。先謝謝了。

  • 探討電纜橋架的接地要點有什么?

    1、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架)。 2、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣涂層。在1KV及以下中性點直接接地系統中,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接。 4、對于振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈。

  • 橋架和外露可導電部分如何接地?

    知識點:外露可導電部分

  • 誰幫幫忙:橋架接地,采用鍍鋅扁鋼,具體做法,圖籍

    誰幫忙解決下:橋架內通長敷設一根-25*4鍍鋅扁鋼,并與接地網焊通.且橋架不得少于兩處與接地干線可靠連接,具體的做法,有圖更好,

  • 關于注塑電纜橋架的接地處理問題

    電纜橋架注塑,本身就是一種橋架防腐蝕的措施,但規范中又要求橋架必須接地良好,那么注塑橋架怎么樣才能使之接地良好呢?如果直接做跨接線,有了注塑層,不是沒有接地的作用嗎?

點擊加載更多

橋架接地銅帶

橋架接地銅帶專題,為您提供橋架接地銅帶相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與橋架接地銅帶 相關的專業交流討論,更多橋架接地銅帶相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

垂直橋架

電纜橋架 接地

中文字幕 国产精品| 午夜精品视频网站| 自拍偷拍 激情欧美| 观看国内成人黄色视频| 香蕉久久久鲁丝电影网| 狠狠干轻轻干| 成人欧美一区二区三区黑人麻豆| 欧美姓爱综合网| 欧美色aⅴ欧美综合色| 欧美精品3| 内射人妻20p| 亚洲精品视频第一页| 国产伦精品一区二区三区在线| 含羞草蜜桃羞羞久久爱av| 久久国产劲爆∧V内射| 操出白浆的影视| 成熟人妻互换XXXXX| 人妻中文字系列无码专区| 男女一抽一插av| 婷婷黄色基地| 国产精品久一久二| 国产精品yjizz视频网| 香蕉视频日| 好色综合| 亚洲日韩v无码中文字幕| 一道本久在线中文字幕| 国产美女一级特黄大片| 精品人体无码一区二区三区| 欧美日韩国产特级| 澄江县| 婷婷av在线| 免费看黄色网站| 日韩a欧美a亚洲a另类香蕉视频| 久久电影中文字幕| 亚洲中文日韩久无码精品| 日韩国产欧美综合| 91AV在线免费观看| 99re这里| 亚洲欧美国产黄片大全| 亚洲视频一二区| 欧美一级精彩视频|