請問各位大神,樓內電纜豎井里的橋架需要安裝什么材質的是防火橋架還是鍍鋅橋架?圖紙中沒有寫明哪種類型,印象里鍍鋅用的比較多。查找規范也沒查到,請大神明示,哪個規范里有明確要求。跪謝!
一,橋架和線槽是在電氣安裝工程中經常用到的敷設電線電纜的設備,然而什么是橋架呢: 1.橋架是由托盤、梯架的直線段、彎通、附件以及支、吊架等構成,用以支承電纜的具有連續的剛性結構系統的總稱。 2.電纜橋架是使電線、電纜、管纜鋪設達到標準化、系列化、通用化的電纜鋪設裝置。 二,橋架與線槽的區別在于: 橋架是用來敷設電力電纜和控制電纜的,線槽是敷設導線和通訊線纜的;橋架比較大(200x100到800x200等),線槽比較小;橋架拐彎半徑比較大,線槽大部分拐直角彎;橋架跨距比較大,線槽比較小;固定、安裝方式不同;在有些場所,橋架是沒有蓋的,線槽幾乎全是帶蓋密閉的;線槽是用來走線的,橋架是用來走電纜的。
業主要求電纜橋架和橋架支吊架都采用熱浸鍍鋅的,橋架好說,問題是業主要求熱浸鍍鋅支吊架不允許焊接問題是:1、熱鍍鋅支吊架是否能由施工單位現場制作?或只能購買橋架廠家的加工好的成品?2、如果不允許焊接只能通過螺栓固定了,土建預埋件上也無用了?請問業主的要求是否合理?大家有什么好主意,幫忙想一想吧。
一,鍍鋅線槽橋架有什么區別: 1.電纜橋架一般寬度>200mm,金屬線槽寬度<200mm 。 2.電纜橋架主要用于敷設電纜,金屬線槽主要用于敷設導線。 3.電纜橋架型式有梯式、槽式、托盤式、組合式等多種,而在材質和防腐處理方面又分鋁合金、玻璃鋼、冷(熱)軋鋼 板鍍鋅、噴涂等。金屬線槽就一種,一般用熱軋鋼板作成。 4.電纜橋架敷設時一般應考慮其荷載、撓度、填充率。 5.金屬線槽約等于槽式電纜橋架,只不過某些金屬線槽尺寸較小罷了(地面線槽除外),有些從橋架下來需接到配電柜的線都是走到金屬線槽里再接入配電柜. 6.橋架有好多種、是開放式的,線槽多數是封閉的(塑料&金屬) 7.兩種敷設方式 載流量不同 8.橋架一般裁質是冷軋鋼板,而線槽用的是鍍鋅鐵皮。 9.從外觀跟材質上分:我的觀點是橋架比金屬線槽厚,安裝相對牢固。 10.既然規范有對橋架、金屬線槽的分別說明,它們在材質方面就有區別。
我管的一個工地,設計是熱鍍鋅電纜橋架,可施工單位給裝了冷鍍鋅橋架,監理發現了,要求全部撤換,十層,好慘呀,要我裁決,各位提個意見,便于參考。現場條件,10層辦公樓,工程位于武漢,有一層地下室,也有不少電纜橋架。
我們在設計和施工的時候,廠區電纜橋架內會(huì )通長敷設一根鍍鋅扁鋼,扁鋼進入配電室后繼續沿電纜溝敷設,并與配電室內等電位接地扁鋼接在一起,扁鋼另一頭在廠區里接到哪里?我沒有注意到,有沒有大神幫忙深刻解釋一下這么做的作用?謝謝了
電纜橋架是由金屬材質制成,它自身最主要還是含鐵和碳,但是鐵會(huì )生銹,橋架也會(huì )隨之生銹。不過不銹鋼橋架的生銹速度會(huì )緩慢許多,進行處理過得電纜橋架也會(huì )延遲生銹和被腐蝕,從而延遲使用壽命。 鐵制品生銹的主要原因: 鐵放的時間長了就會(huì )與空氣中的水分發生反應,然而光有水也不會(huì )致使鐵生銹,只有當空氣中的氧氣溶解在水里時,氧在有水的環境中與鐵反應,才會(huì )生產一種叫氧化鐵的成分,這就是鐵銹,鐵銹是一種紅色物質,它不像鐵那么堅硬,很容易脫落,一塊生銹后的鐵,體積可膨大8倍,如果不去除,鐵很容易吸收水分,鐵也就腐蝕的更快。 <
熱鍍鋅鋼制橋架定額標準: 按照鋼制橋架定額標準說明:鋼制橋架托盤主體結構厚度大于3mm, 人工和機械費用都要乘以1.20,詳見下圖:
鍍鋅電纜橋架規格型號表無法直接列出來,因為鍍鋅電纜橋架規格型號受到電纜橋架材質、電纜橋架樣式、電纜橋架品種、電纜橋架表面處理等多種因素的影響,主要影響因素為電纜橋架結構特征例如槽式、梯式。 下面具體舉例來說。
鍍鋅防火電纜橋架規范標準 第1節 板材厚度和安全載荷 鍍鋅防火電纜橋架板材厚度遵循鋼制電纜橋架的板材厚度國家標準。 鍍鋅防火
鋁合金橋架和鍍鋅橋架的區別?要回答這個問題,先搞清楚鋁合金橋架和鍍鋅橋架的定義,再把鋁合金橋架和鍍鋅橋架的有哪些技術參數搞清楚,這個問題就回答的差不多了。 一、鋁合金橋架和鍍鋅橋架的概念 鋁合金橋架是用鋁合金制作而成的橋架,鋁合金的主要元素有銅、硅、鎂、鋅、錳,次要元素有鎳、鐵、鈦、鉻、鋰等。鋁合金密度低,但強度比較高,強度接近或超過優質鋼。
一,橋架分為: 1. 槽式、托盤式和梯架式、網格式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成。可以獨立架設,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,體現結構簡單、造型美觀、配置靈活和維修方便等特點。 全部零件均需進行鍍鋅處理,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于腐蝕區,則材質必須具有防腐、耐潮氣、附著力好,耐沖擊強度高的物性特點。 2.橋架是一個支撐和放電纜的支架。橋架在工程上用的很普遍,只要鋪設電纜就要用橋架,電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性。
安裝定額的11-792好像是噴鋅,而且厚度是1.5~2mm的,橋架鍍鋅只有0.65mm厚度,不知道人材機怎么換算?有沒有人做過類似的預算?
這個問題一直沒有解決,由于是做造價的周邊也沒有人知道,設計說明這塊我都沒有見過有提到,但是有的項目有做有的沒有做,懂這塊的同學指教下是不是有什么規范還是施工單位自己決定,我初步認為與接地系統類型有關但懂得少求指教
熱鍍鋅橋架鍍鋅層厚度標準?回答這個問題,要先搞清楚啥叫熱鍍鋅橋架。 熱鍍鋅橋架鍍鋅層厚度標準 第一章節 熱鍍鋅橋架的概念 鍍鋅工藝常見的有2種:冷鍍鋅和
梯式熱鍍鋅橋架用跨接線嗎,要回答這個問題,要搞清楚梯式熱鍍鋅電纜橋架的材質屬性,還要搞清楚跨接線的用途。 梯式熱鍍鋅橋架用跨接線嗎
一,電纜橋架是用來敷設電力電纜和控制電纜的,金屬線槽是敷設導線和通訊線纜的。橋架比較大,線槽和橋架的材質都是可以一樣,線槽的規格可以大也可以小都是封閉型的,而橋架的規格相對比較大,多數做成梯式或托盤式,價格方面要看具體規格。相對于厚度也是不一樣的。鍍鋅線槽橋架厚度表: 二,備注: 1.用于敷設電線或弱 電信號纜 2.用于敷設電力電纜 或動力控制電纜 (橋架蓋板可降一 級厚度)
我工程中鍍鋅橋架為400*150的,橋架連接處總共要上24個螺絲,全面上滿,請問這樣的連接處,我可以少幾個嗎,至少應該裝多少個
鍍鋅橋架
鍍鋅橋架專題,為您提供鍍鋅橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍍鋅橋架 相關的專業交流討論,更多鍍鋅橋架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題