狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 求解 防雷接地這個鋼板叫什么

    求解 防雷接地這個鋼板叫什么

    這個方塊東西叫什么 作用什么啊 求前輩解答

  • 彩鋼板屋面避雷帶與接地預埋板怎么連接?

    彩鋼板屋面做了一圈避雷帶(不利用彩鋼板),我給結構提了距離柱頂0.5米處預埋接地板,接地板與柱內鋼筋需可靠連接。問題在混凝土柱外面是巖棉夾心板的墻面,我的預埋件能不能放在墻的外面,在用扁鋼穿過巖棉夾心板的墻面之后與柱內鋼筋連接,我就是想知道一般的巖棉夾心板能不能給我的扁鋼穿過。

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 接地預埋鋼板預留之后需要做等電位盒和斷接卡箱嗎

    接地圖紙上說,在距地0.5米處預留100*100*6的鍍鋅鋼板作為測量接地電阻用,在衛生間預留100*100*6鍍鋅鋼板做等電位連接用。請問各位同行前輩,如果預留了這些鋼板還用做短接卡箱和等電位盒嗎?如果做的話應該怎么做??求助求助,謝謝

  • 鋼屋面接地的接地網是否直接用整個彩鋼板屋面

    各位請教下,鋼屋面避雷的避雷網是否直接利用整個彩鋼板屋面,不必再在鋼屋面上焊接地圓鋼,把引下點的鍍鋅圓鋼焊在屋面下鋼架上就可以了,是這樣的嗎?

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?

  • 做好接地了,可以不用漏保嗎?

    我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • 關于鋼板收邊的防銹問題

    現在鋪裝和園路經常用到鋼板收邊,不知道防銹問題具體是怎么解決的。用不銹鋼的話貌似成本太高了,有大俠有實踐經驗的嗎?求解!

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • 現場關于接地跟埋管的疑問

    現場關于接地跟埋管的疑問

    先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 關于接地干線與支線的問題

    大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于鋼板、型鋼、鋼管的標識

    施工中像鋼板、型鋼、鋼管這種材料進場,供應商提供的這些材料進場,如何才能辨別進場的材料和所提供質保書是一致的。這些材料上有無標識能證明材料的供應商單位或某些檢測標志有無明確規定。否則供貨商提供一些小廠的資料過來也無法識別的出。

  • 請教大家一個關于接地的問題

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

點擊加載更多

接地鋼板

接地鋼板專題,為您提供接地鋼板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地鋼板 相關的專業交流討論,更多接地鋼板相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

建筑接地

橋架螺絲

熟妇色| 91重口| 亚洲精品欧美综合一区二区| 国产狂喷潮在线观看中文| 欧美日韩精品欧美日韩| 久久热这里只有精品| 麻豆网站少妇aaa片| 手机永久无码国产AV毛片| aaa成人| 久久久宗合| 久久一区欧美| 国产日产欧美性爱| 老头性满足人妻| av一本| 极品av在线| 欧美性生活网站| 日韩视频人妻欧美| 在线观看欧美黄视频| 精品国产一区二区av麻豆不卡 | www色ww亚洲| 国产麻豆精品免费喷白浆视频| 亚洲一区二区三区四区无码曰韩| 日本人妻中文字幕在线一区| 五月婷婷综合久久| 日韩黄色电影视频| 丁香五月高清| 日本国产一区| 亚洲精品日韩片中文字幕| 给个网站2021年直接进入的| 精品成人a区在线观看| 国产韩日| 中文字幕综合永久永久在线| 中文字幕欧美久久一区二区| 亚洲天堂2013| 欧美超碰一级片| 你懂的视频免费| 亚洲一码和欧洲视频| 夜夜嗨AV害羞| 久久久久A级毛片免费看| 国产精品呦呦一区二区三区| 亚洲123区|