請問等電位聯結端子板在預算中套那部分的定額(我是廣東的)?在廣東的定額中沒有等電位聯結端子板的分項,請教各位到底應該怎樣算?謝了
以下是我理解的不知對否:衛生間等電位連接目的是讓處在其中的人所接觸到的正常情況下不帶電的設備在等電位,所以等電位端子板一方面把衛生間里所有的金屬導體聯結,另一方面和衛生間內帶電設備的配電箱的pe線相連接,使連接此pe線的衛生間設備外殼也和其余金屬導體等電位。還有就是端子板要和建筑物內的鋼筋網相連接,可以保證衛生間的人接觸的地面與手接觸的設備等等電位。但是如果這樣,端子板和衛生間內設備內的pe線相連接不知可以嗎?還有就是說如果有幾個衛生間的話要各個衛生見得端子板都連接起來,這個是為什么?
1、每層局部等電位的連接問題:施工時已經預留了40*4的鍍鋅扁鐵,現施工單位安裝局部等電位箱的時候里面配的銅板為40*1的,比較薄,個人認為不行,但是又找不到依據,就是局部等電位箱里面所配備的銅板為多大比較合適。2、衛生間的局部等電位箱可以配扁鋼的嗎?如可以,扁鋼應該用多大?如用銅板,應用多大尺寸的,謝謝。
工程做完后想增加衛生間局部等電位端子板,能把衛生間的局部等電位端子板就近連到避雷引下線上嗎?有沒有別的處理增加的局部等電位的方法?
請教衛生間的LEB放什么位置比較合理?有什么要求?對于住宅衛生間,我一般習慣將LEB安裝在浴池旁邊.個人覺得浴池是衛生間發生觸電危險性最大的地方.請問下面這幅圖中LEB裝什么位置比較合適?謝謝!
知道總等電位聯結端子板尺寸等見02D501-2。上有聯結端子板的深度和寬度, 說長度是根據需要選擇? 怎么個根據需要選擇, 舉個例子, 最好!:) 謝謝了!
請教總等電位聯結中的各個被聯結裝置是獨自聯結到總等電位聯結端子板?還是可個別多個裝置串聯后在聯結到總等電位聯結端子板上?提前謝謝您的回復。
02d501圖集上說端子板用銅排,一個40*4,一個10*10。但是等電位設計規范上是宜用銅,也可以用鋼或者鋁構建。一般施工從引下線用直徑12的鍍鋅圓鋼,40*4的扁鋼引到衛生間。如果用40*4的銅排,這個載流比扁鋼干線還大這是浪費啊。很多項目施工銅排都沒有按02d501采購。請問大神門,有沒有規范確定這個銅排的尺寸,或者有哪些硬性規定?請指點。
衛生間局部等電位聯結的接地端子板底邊距地應該多高?有的圖紙上是距地0.3米,有的圖紙上是距地0.1米,我是個新手,大家幫幫忙
總等電位聯結的問題.有二路電源的住宅樓,兩個總等電位箱是分別于綜合接地裝置聯結,還是總等電位箱之間相互聯結再與綜合接地裝置聯結?它們還需要與局部等電位箱聯結嗎?
在電氣領域,總等電位聯結(MEB)是指 在保護等電位聯結中,將總保護導體、總接地導體或總接地端子、建筑物內的金屬管道和可利用的建筑物金屬結構等可導電部分連接到一起(取自GB 50054-2011) ,以確保它們在電氣故障或雷擊等情況下保持相同的電位。有助于減少電流通過人體的可能性。顯然,總等電位聯結是保護等電位聯結的一種。 但是,近些年的國際、國內標準,MEB越來越少的被引
根據02D501-2等電位聯結安裝圖集第16頁“浴室局部等電位安裝示例”中的圖示,LEB排與“本層建筑物鋼筋網”的聯結,只與局部范圍內本層鋼筋網的兩根筋相聯結,即最外面一根縱筋和與該縱筋中部相交的那根水平筋,附注中要求“地面內鋼筋網宜與等電位聯結線連通,當墻為混凝土墻時,墻內鋼筋網也宜與等電位聯結線連通”。我認為:這樣的交代都太簡單了,施工中容易造成混亂,做出的局部等電位聯結往往不可靠。理由如下:1、 圖集并沒有要求地面內及墻內鋼筋網焊接,那只能是通常的扎絲綁扎,打混凝土時,混凝土完全有可能將該兩根與LEB端子板聯結的鋼筋與其它所有鋼筋隔離開,這樣就會(huì )導致等電位的愿望落空。2、 現場實際施工過程中,很多作業電工甚至都不找交點,隨意用25*4扁鋼從就近最外一根底板筋上焊接引入LEB盒,可靠性更差。我認為可靠的做法是:沿局部范圍的最外面做一圈25*4熱鍍鋅扁鋼;在每一邊上,都錯開并與底板縱橫鋼筋交點內至少三個點焊接聯結;經過有鋼筋的墻時,也至少與其三根立筋焊接連接,該三根立筋與水平筋的交點處再選至少三個進行焊接。
我做的工程,一般都進行了總等電位聯結,比如住宅.但一直不知道根據什么這樣做,具體是哪條規范規定的?是所有的工程都要求做嗎?謝謝!
看張圖紙,等電位聯結端子板,到各個金屬管道等的接線 是BV-1*6PC16-FC?就是1根線, 這根線是不是就是地線, 保護地線PE?謝謝了!
請教大家一個問題,我現在有一工程,原來三層,現在上面加一層,后加的一層也就是四層從變電室單獨引一回路電源,那么怎么實現整個建筑物的總等電位聯結呢?希望大家能提供解決方法,謝謝!:)[ 本帖最后由 xinhuishiyouds 于 2009-3-6 15:06 編輯 ]
是建筑物內的各個金屬管道聯結到MEB箱中的接地母排然后從接地母排在聯結到電源進線的總配電箱中的PE排上嗎?
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,都在地下車庫負一層,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB。
請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?
指導書關于低壓系統接地故障中,說“設置不接地的等電位聯結”,不接地的等電位聯結是怎么定義的啊?“將建筑物電氣裝置內外露可導電部分、電氣裝置外可導電部分、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,稱為不接地的等電位聯結。” 這段話是說不和接地體聯結,還是我的LEB可以喝MEB相連接,MEB可以和接地體相連?
新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接。但實際設計中,有些廠房面積很大,配電箱很分散,這么做成本太高。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤?如果不引,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!