狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 家裝是否要連接等電位箱

    請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家

  • 關于總等電位的如何連接問題

    真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了

  • 關于等電位連接的問題???

    如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會(huì )觸電?人體直接觸摸到相線會(huì )觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]

  • 等電位箱之間的連接扁鐵還需要嗎?

    MEB箱有2根扁鐵和底板鋼筋連接了,那MEB箱之間的50*5連接扁鐵到底有何作用? 2. 請教各位大俠,MEB箱之間的50*5連接扁鐵,我的圖紙上有,能不能利用板內鋼筋連接?

  • 等電位連接箱沒有配線,那么設計的意義是什么

    公司工程建立完成,工廠內車間的配電柜旁邊都設置了等電位連接箱,但是箱內并沒有任何聯結,感覺這個箱子設置的一點意義沒有,那為啥要設計呢

  • 關于等電位端子箱的問題求助

    電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?

  • 關于等電位端子箱的安裝問題

    就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持

  • 請教各位:關于住宅等電位箱

    一般多層、小高層、高層住宅的等電位箱一般設在何處?對其個數有無具體要求?接地電阻測試箱一般是每根引下線上都設嗎?我看規范上要求設計說明具體位置及個數。如果施工圖紙上沒有,一般如何考慮?請各位多指教!謝謝!

  • 是等電位聯結還是等電位連接?

    在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,用的是等電位聯結,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,用的是等電位連接,是否后面的錯了,還是都一樣?

  • 關于金屬欄桿的防雷與等電位連接

    我做的住宅樓設計遇到這樣問題,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接?與避雷帶還是引下線?等電位連接具體怎樣連阿?謝了

  • 關于等電位連接問題的疑問

    關于等電位連接問題的疑問

    小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,會(huì )有什么后果。以及有沒有補救措施,我之前以為水電施工班組會(huì )對存在質量問題之處進行整改,或許只是時間問題。可是今天上施工現場去看,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒。今天來到這里,沒有其他的目的。我只是想問一問 ,這種情況,該怎么弄?下面有圖

  • 等電位聯結與等電位連接

    細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 :     1 建筑物金屬構件; &

  • 現實工程中的等電位連接?

    我們這里做一個酒店工程。委托當地防雷所的關系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,連線部分,該部位埋管,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍。防雷公司是不是在逃避責任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,畫是畫出來的,不過實際工程中好多都不做了,一般做個簡單的接地。¥¥造價也比實際的底來報價。現實工程中是不是這樣呢》??搞的我迷迷糊糊的,規則問題?和大家探討一下。。

  • 現實工程中的等電位連接???

  • 請教浴室等電位連接的問題

    1、TN-C-S供電系統的用戶,浴室是否一定須作等電位連接?2、等電位連接是否需與供電系統的PE線連通?3、若不能與供電系統的PE線連通,那么如浴室的電熱水器的金屬外殼也接到等電位連接排上,電源線的PE線也接到熱水器的外殼上,這樣又如何處理?

  • 多層建筑門窗的等電位連接

    如題,多層金屬門窗是否需要做等電位連接,如果不需要請說明理由,本人覺得從安全角度來看,是應該做的,但是未找到具體有力依據。

  • 如此局部等電位連接有什么弊病

    如此局部等電位連接有什么弊病

    最近氣象局的在測量某棟號等電位連接時,測出該棟號等電位是假的,責令整改,但電氣的施工隊伍這么改的:在插座的PE上引出一顆線接到等電位上!!!如圖:(不是很清楚,將就著看吧!!)

  • 衛生間等電位連接的問題

    學習了論壇上很多帖子,關于討論衛生間的等電位連接問題,但還有一點疑問看02D501-2圖集上,衛生間內,金屬管道,暖氣片,金屬浴盆洗手池等物件需要同LEB連接,電熱水器金屬外殼也需要連接LEB孤立的金屬物件,如扶手,金屬毛巾架不用連接LEB,現在管道一般都是PVC管了,金屬水龍頭、淋浴花灑還需要接么?是不是也應該算作孤立的金屬物件還是一個初學者,謝謝大家

  • 等電位分支線的連接施工

    各位施工大神們的等電位箱的分支線是怎么施工的,是有施工圖紙?還是按圖集?本新人干了2個項目都只給了等電位箱的位置,最多給個圖集,不給圖紙不是白干了!!!這點東西還走個簽證?

點擊加載更多

等電位連接箱尺寸

等電位連接箱尺寸專題,為您提供等電位連接箱尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與等電位連接箱尺寸 相關的專業交流討論,更多等電位連接箱尺寸相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

木結構驗收規范

主臥室飄窗設計

丁香五月欧美色图| 在线观看日本欧美精品| 日韩欧美一区二区三区四区| 免费精品无码av片在线观看| 国产成人精品一区二区三区| 超碰原创| 成人av一区二区在线播放| 欧美91日韩| 国产精品国产三级国产av剧情| 粉嫩小泬无遮挡久久久久久小说| 久久国产一区二区三区| 刺激的至亲乱h| 九色| 看av| 色呦呦一欧美| 日韩综合b| 欧美激情99| AV天堂一区二区三区| 美女性爱在线观看| 精品视频在线播放| 兴安县| 日韩 欧美 自拍| 欧美内谢潮喷一区二虎| 日本视频码中文| 精品欧美久久| 最新欧美一区| 99re在线观看视频播放| 黄色三级视频网站| swag无码专区线上观看视频 | 凹凸在线无码免费视频| 国产秘书在线播放| 狠狠操人妻| 国产在线播放| 老色鬼网站| 欧美V日本精品v中文字幕免费看| 国产精品久久久亚洲综合天堂| 最近更新中文字幕| 精品久久久久久亚洲精品浪潮| 77视频| 色综合久久无码字幕| 亚洲一级福利片|