論文簡介:介紹了建筑設計院等電位聯結安裝圖集,包括樣子,尺寸,結構,部件,很詳細的哦 投稿網友:yyxwcq 上傳時間: 2013-09-04
論文簡介:衛生間等電位端子箱沒有必要和防雷引下線相連,防止將室外雷電引入室內,引起電擊,發生人身傷亡事故,詳見下面誤區五、六的分析。由于省標O2D50 投稿網友:a1247597315 上傳時間: 2013-03-19
本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 編輯 超清晰圖集,與大家共享。一片苦心,謝謝支持
摘要: 住宅樓的安全用電是關系到千家廳戶的大事,采用總等電位聯結和局部電位聯結是很重要的措施。IEC標準把等電位聯結作為電氣裝置最基本的保護,我國有關電氣裝置設計規范已將建筑物內作等電位聯結規定為強制性的電氣安全措施。2002年建設部發布實行了新的《等電位聯結安裝》標準設計圖集,詳盡介紹了設計、施工的具體方法、質量檢驗標準……住宅樓的安全用電是關系到千家廳戶的大事,采用總等電位聯結和局部電位聯結是很重要的措施。IEC標準把等電位聯結作為電氣裝置最基本的保護,我國有關電氣裝置設計規范已將建筑物內作等電位聯結規定為強制性的電氣安全措施。2002年建設部發布實行了新的《等電位聯結安裝》標準設計圖集,詳盡介紹了設計、施工的具體方法、質量檢驗標準。在住宅設計和施工中,我們發現對作總等電位聯結能認真執行,但對局部等電位聯結不夠重視,甚至還存在一些誤解,施工人員對怎么作局部等電位聯結還存在一些疑問。 衛生間內局部等電位聯結是將衛生間內的金屬管道、金屬構件等通過等電位聯結線在等電位聯結端子板處聯結起來,使衛生間內的電位處在同一電位上,即使此電位高于地電位,在該范圍內是不會(huì )產生電
目前,我們做的一個住宅樓設計,在驗收的時候發現沒做衛生間局部等電位聯結,監理方認為做了沒必要,現在領導叫我找一下這個要求是不是強制性的規范。小弟找了很久沒找到,不知在那本規范里。誰知道麻煩說說?在線等!!!
不知誰了解山東省標L96D502.我想問一下該圖集中衛生間局部等電位聯結和02D501-2中衛生間局部等電位聯結的區別。誰能將兩者比較一下。
02D501-2等電位聯結安裝圖集中,第21頁信息技術(IT)設備的接地方式中,接地母排(MEB端子板)和強電進線處的總等電位端子板(MEB)是否是同一個[MEB端子板]??
衛生間等電位可以這樣接線嗎?
衛生間等電位這樣接線可以嗎?
等電位聯結安裝(02D501-2)1/6
一、衛生間局部等電位聯結重要性 近年來,屢屢發生在住宅衛生間的洗浴電擊事故已引起全世界高度重視,每年因為衛生間觸電事故造成的傷亡人數逐漸增加,為什么衛生間觸電事故高發?真兇竟然是被人忽略的“等電位”裝置。 二、認識:衛生間與等電位 如今衛生間承載的功能越來越多,各類電器進入衛生間也給用電安全帶來隱患。人體洗浴時人體阻抗會(huì )降低,且浴室內有各種用電器具,所以浴室必須做局部等電位聯結。 2011版《住宅設計規范》也對衛生間的電氣設計給予高度重視。明確規定住宅衛生間必須安裝“等電位” 在衛生間內作“局部等電位聯結”,可使衛生間處于同一電位,有助于減少電位差,防止出現危險的接
衛生間沒有淋浴可以不做等電位聯結嗎?接地中,電表箱,弱電箱,總等電位箱是分別接地,還是都接到總等電位箱后,再進行總的接地?謝謝!
等電位的要害是均電位,而不是要0電位,因此洽洽不能與總等電位直接相聯。否則當高層因某種原因(如感應雷)在局部形成高電位時,因局部等電位接點趨近于0電位,二者之間的電位差反而會(huì )帶來巨大的危害!同時,由于現在衛生間普遍屬于框剪結構,其剪力墻豎筋也應通過衛生間圈梁與局部等電位箱可靠聯結。而在標準圖集中沒明確的衛生間底板部分,個人認為由于衛生間柔性防水材料屬絕緣性質,因此在底板筋上不需進行任何處理。此外,根據標準圖集要求,衛生間的局部等電位箱一定要與衛生間的內部插痤的PE線直接相連,以防止外部PE線帶電導致的觸電。
做了好幾年的電氣設計了,每次遇到衛生間等電位聯結的設計師總是感覺到很郁悶,等電位聯結圖集里面的做法和實際的情況大相徑庭,不知道諸位注意到了沒有?
現在有洗浴功能的衛生間一般都做局部等電位聯結,平時做的時候到底該怎么做?方法1、衛生間內該連的金屬設備同衛生間底板鋼筋網、衛生間插座內PE線及衛生間內局部等電位端子板相連。方法2、衛生間內該連的金屬設備同衛生間底板鋼筋網、衛生間插座內PE線及衛生間內局部等電位端子板相連,并且底板鋼筋網還要同防雷引下線相聯結。我覺得按方法1即可了,但是審圖的要求方法2,不是很明白,因為既然是局部等電位聯結,我們只要把衛生間這一片聯結成為一個等電位體即可,沒有必要和防雷引下線相連了。不知道大家如何理解?請教!
淋浴用的衛生間,里面有電熱水器安裝在吊頂內,電源由衛生間外引入。1、里面無PE線,有水龍頭、毛巾桿等金屬物件,怎么做?2、里面無PE線且所有物件都是非金屬的,水龍頭是陶瓷的,毛巾桿水管是塑料的,怎么做?
衛生間等電位聯結安裝圖集
衛生間等電位聯結安裝圖集專題,為您提供衛生間等電位聯結安裝圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與衛生間等電位聯結安裝圖集 相關的專業交流討論,更多衛生間等電位聯結安裝圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度