是建筑物內的各個金屬管道聯結到MEB箱中的接地母排然后從接地母排在聯結到電源進線的總配電箱中的PE排上嗎?
知識點:建筑物電氣裝置
建筑物等電位聯結施工工藝標準
在不久的一個建筑物照明設計中,發現這樣一個問題,弱電系統中,像通訊儀器、電視回路、網絡(luò )和直流儀器,它們一般都有交流電和直流電部分,交流電接地有等電位系統(注:民用建筑電氣設計規范要求建筑物需要做等電位系統),直流電的接地卻沒有明確的說明,憑經驗又不能把直流電接地接到建筑物的的等電位系統中,我只好在這些有直流電的儀器房間設置等電位板,再專門接引線接到地面里預設的金屬板,把直流電接地直接接到這些房間的直流等電位板上,它們與建筑物的接地系統是獨立的裝置,不可混接。請各位加入討論,把各自遇到的這類情況談談?/p>
防雷設計中規定三類防雷建筑高度在60米以上防側擊除利用圈梁鋼筋做均壓環外,還將金屬門窗、欄桿、構件等接地,這些金屬物跨接跟等電位聯結一個意思。但是做等電位連結并沒有明確的相關規定,只是標準圖集上有金屬門窗、欄桿、構件做跨接線接地,而沒有說明是整個建筑物從底層到頂層,還是在60m以上的才做?而且做等電位目的是讓整個建筑物電位基本一樣,難道60m一下就不做跨接嗎?各自說說理由及依據
現在的住宅,進水管排水管,暖氣立管都是塑料管,如何做等電位聯結.是不是可以不做在這些管線上?衛生間都是塑料管了,局部等電位是否可以不做了?
幾棟二層獨立別墅和一棟二層小綜合樓,都鄰岸邊但整體靠十幾個柱子立在水上,一層底板高出岸邊500mm,該如何做接地及等電位?
如題,多層金屬門窗是否需要做等電位連接,如果不需要請說明理由,本人覺得從安全角度來看,是應該做的,但是未找到具體有力依據。
有這樣的一個建筑,地下2層,利用地下2層基礎的鋼筋作為接地裝置,但是一般的各種進戶管線都從地下1層,這時候等電位應該如何做,可以不可以在地下2層(有人防要求,人防設備較多)設1個總等電位箱在地下1層也設置一個總等電位箱???在由對于一個建筑物2個單元(對稱),配電間設置了2個,總等電位是不是也可以設置2個呢??歡迎大家來討論。
如題,02D501-2第16頁說得輕松,實際操作上怎么連?焊接?卡箍?有幾個聯結點?還有,建筑物鋼筋是焊接成網還是綁扎成網?
全老師: 二類防雷的高層建筑要求45米以上外側的金屬門窗和金屬欄桿要做等電位聯接,請教,塑鋼窗還要聯接嗎?在屋頂的接閃器下方設計有一段不銹鋼欄桿,這部位已在接閃器的保護以下還要做等電位聯接嗎? 謝謝!
地下車庫需要做等電位嗎?偶做一工程為住宅小區的地下車庫,N棟多層、高層住宅樓之間的綠地下面均為地下車庫,且車庫與各住宅的地下二層連接。(估計現在這種工程很普遍)。俺在做設計時,有地上部分的建筑物該做等電位和防雷接地的都做了,唯獨車庫沒有談到等電位的事情。各級審圖也沒提什么問題(不排除是沒發現)。到工地交底時,監理提出車庫工程應做總等電位,說所有建筑都應做等電位,偶覺得沒有必要,但又說沒有規范性的內容來駁斥他。請大家評判,是否要做,如何做呢?
我們公司有一三類防雷建筑,會(huì )審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,但是設計師不同意,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,也不節約。
總等電位聯結作用在于降低建筑物內間接接觸電擊的接觸電壓和不同金屬部件間的電位差,并消除自建筑經電氣線路的各種金屬管
規范做法:
幾年前,山東的一名學生落入噴水池,19人下水相救犧牲7人。發生這個慘劇僅僅是因為一臺潛水泵漏電,專家對此發出感嘆:如果這個噴水池做了等電位連接措施,悲劇就不會(huì )發生。而我們也無法責怪設計者,國家過去尚沒有這方面的統一規范。 在電氣安全技術不斷地發展和更新的進程中,人們注意到,大量電氣事故是由過大的電位差引起的,為防止因此而導致的種種電氣事故,20世紀60年起,國際上推廣等電位聯結安全技術的應用,現在,新建建筑物中基本上都采用了等電位聯結。 什么是等電位聯結?就是將建筑物內部和建筑物本身的所有的大金屬構件全部用母排或導線進行電氣連接,使整個建筑物的正常非帶電導體處于電氣連通狀態。 怎樣做等電位聯結?等電位聯結分為:總等電位聯結(MEB)和局部等電位聯結(LEB) 。國家建筑標準設計圖集《等電位聯結安裝》(02D501-2)對建筑物的等電位聯結具體做法作了詳細介紹。 總等電位聯結做法是通過每一進線配電箱近旁的總等電位聯結母排將下列導電部分互相連通:進線配電箱的PE(PEN)母排、公用設施的上、下水、熱力、
最近接了一個輸水管道工程,需要跨越鐵路、高速公路、通訊光纜、一個較寬的明渠,管道是雙管,設計流量在10m3/s以上,請教各位高手,跨越建筑物如何處理?
建筑物的體積大家是計算的?高度是算到屋頂還是女兒墻頂,面積是建筑面積吧!一個兩層的小樓,一二層都是大會(huì )議室,大空間,只有4800立方米, 可不設消防栓嗎
哪位專家能夠告訴我:高層建筑衛生間等電位連接不聯建筑梁或者柱筋直接,與衛生間插座PE線連接是否可以這么操作,如果不能有沒有相關標準、規范及圖集參考。謝謝!
建筑物等電位