各位同仁們好: 我們這次的項目有兩個大的淋浴間。設計院在淋浴間設計有一圈25*4扁鐵明裝。因為做一圈明的太難看了,和設計院溝通是否可以取消。說是不行,但可以改在吊頂里面做一圈扁鐵。有必要嗎?因為淋浴間的冷熱水配管不是金屬的,PPR管。做一圈扁鐵,和什么管道連接? 查了資料,淋浴間有做局部等電位的要求。但還是不太理解。像這種情況,在吊頂內做一個等電位端子排備用也是可以的吧?
各位施工大神們的等電位箱的分支線是怎么施工的,是有施工圖紙?還是按圖集?本新人干了2個項目都只給了等電位箱的位置,最多給個圖集,不給圖紙不是白干了!!!這點東西還走個簽證?
收錄于話題
摘要: 住宅樓的安全用電是關系到千家廳戶的大事,采用總等電位聯結和局部電位聯結是很重要的措施。IEC標準把等電位聯結作為電氣裝置最基本的保護,我國有關電氣裝置設計規范已將建筑物內作等電位聯結規定為強制性的電氣安全措施。2002年建設部發布實行了新的《等電位聯結安裝》標準設計圖集,詳盡介紹了設計、施工的具體方法、質量檢驗標準……住宅樓的安全用電是關系到千家廳戶的大事,采用總等電位聯結和局部電位聯結是很重要的措施。IEC標準把等電位聯結作為電氣裝置最基本的保護,我國有關電氣裝置設計規范已將建筑物內作等電位聯結規定為強制性的電氣安全措施。2002年建設部發布實行了新的《等電位聯結安裝》標準設計圖集,詳盡介紹了設計、施工的具體方法、質量檢驗標準。在住宅設計和施工中,我們發現對作總等電位聯結能認真執行,但對局部等電位聯結不夠重視,甚至還存在一些誤解,施工人員對怎么作局部等電位聯結還存在一些疑問。 衛生間內局部等電位聯結是將衛生間內的金屬管道、金屬構件等通過等電位聯結線在等電位聯結端子板處聯結起來,使衛生間內的電位處在同一電位上,即使此電位高于地電位,在該范圍內是不會(huì )產生電
等電位要求與衛生間里的金屬部件連接,但是現在住宅交房后才裝修,才會(huì )安裝浴室金屬掛件,熱水器,水龍頭等,那這個等電位怎么做啊?難道只與衛生間地板鋼筋連接嗎,
近年來,屢屢發生在住宅衛生間的洗浴電擊事故已引起全世界高度重視。國際IEC電工標準委員會(huì )將衛生間列入高危電擊場所。據中國消費者協會(huì )《中國家庭用電環境調查報告》統計,我國每年因為衛生間觸電事故造成的傷亡人數不少于1000人。這樣一個安全隱患卻沒有得到人們足夠的重視,衛生間觸電安全事故頻發,悲劇一幕幕地上演。 為什么衛生間易觸電? 發生此類電擊事故的主要原因,就在于人體淋濕后阻抗大幅下降。原來,人體干燥時,身體的電阻比較大,通常有2000歐姆左右。這時如果有幾十伏的電壓通過人體,最多感覺麻一下,不會(huì )有其他問題。但洗完澡就不一樣了。人在淋浴后遍體濕透,身體阻抗大大下降,此時電阻可能只有100~200歐姆。這時沿金屬管道導入衛生間的電壓哪怕只有一二十伏,即足以使人發生心室纖維顫動而致死。而衛生間一般都裝有澡盆或淋浴盆,室內環境比較潮濕,發生電擊事故的可能性很大。有鑒于此,衛生間已經被國際電工標準列為電擊危險大的特殊場所。
等電位不就是類似接地嗎,它是怎么做成等電位的啊,感覺就是把所有設備金屬都接根線過去,這樣就能等電位嗎還有均壓環,就那樣在建筑物上繞一圈就能起到等電位的作用嗎
建筑物等電位聯結施工工藝標準
以下這是一張衛生間現場施工整體施工大樣圖:看原理這張圖很容易看懂,但是涉及到鋼筋技術就疑惑了,樓板鋼筋分為底層+面層,從此圖并未看出到底是底層鋼筋以60*60mm的點焊還是面層鋼筋點焊,以及涉及到的4周圈梁用圓鋼跨接形成環路也未說明是底層鋼筋還是面層鋼筋,再以及引出的到局部等電位LEB箱的圓鋼與鋼筋焊接是底層鋼筋還是面層鋼筋。。還有以下這張圖,不知道是在解說什么,對照上面的整體施工大樣圖哪個部位是分解為下面這張圖,因為涉及面筋的焊接。
衛生間屬潮濕場所,是電擊事故的多發區,對自衛生間外部傳導來的電位引起的電機事故只能借實施局部等電位來防范。結合工程實踐,對建筑施工中存在的17種認識和施工上的誤區進行了分析。 誤區一:衛生間用電器具已經通過PE線接地,并有漏電保護器保護,所以器具無須做局部等電位聯結。 局部等電位聯結和漏電保護器是兩種不同的安全保護措施,不能互相代替。 誤區二:《等電位聯結安裝》(02D501-2)第16頁中,LEB線均采用BVR1*4mm導線在地板內或墻體內穿管暗敷,可是衛生間有的插座PE線才用BV-1*2.5mm2,違反了PE支線不得大于干線的規定
收錄于話題
衛生間和淋浴室的等電位端子和建筑總等點位聯接后還用和淋浴設備的控制箱內的PE排聯接嗎??為什么,規范上是怎么要求的???
等電位施工
等電位施工專題,為您提供等電位施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與等電位施工 相關的專業交流討論,更多等電位施工相關內容請訪問