  • 三類防雷建筑可以不做均壓環嗎?

    各位大俠好!建筑高度為98米,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝!!!!

  • 防雷接地的均壓環和衛生間等電位接地

    是不是每個防雷裝置的天面層都要有一圈的均壓環(是不是設計說明上沒有說明有均壓環的也要做)?衛生間等電位的具體施工方法是怎么樣的,誰可以解釋一下?

  • 【請教】電廠冷卻塔防雷均壓環設置間距問題

    現在在做電廠冷卻塔的防雷設計,塔高約150米,需要做防側擊,但不知道均壓環如何設置,多少米設置一個?我看過別人設計的是每升高30米設置一圈均壓環,但規范中是要求6米啊?到底如何確定呢,請高手指點

  • 防雷均壓環新做法,大家看看對不對

    均壓環做法是一類防雷建筑的,我們這二類防雷建筑設計說明上,是說防側擊雷的措施:在9層以上各層沿建筑物四周設接閃帶,并與各引下線相焊接,接閃帶直接利用圈梁鋼筋作均壓環。將建筑物的各種豎向金屬管道每二層與均壓環連接一次,均壓環應與防雷裝置引下線連接。(本工程是寫字樓,首層是商鋪,2、3、4層是停車場,5層以上是辦公室,標高是76.6M,總共18層。)

  • 關于均壓環焊連接是如何施工的,

    本人剛工件不久,現在一個工程中需要利用“均環壓”施工,但是本人不懂什么是“均環壓”不知道是怎么做的,請大家指教指教。多謝!

  • 一個關于均壓環做法的問題

    1、需要做均壓環的樓層,是否每根柱子的對角鋼筋都要同梁筋焊接呢?或者只是有防雷引下線的柱子才同梁筋焊接?2、距地高度30m起,每隔向上兩層,需要敷設扁鋼形成一環形避雷帶,請問是否還做均壓環,如果要做,是否也是兩層一次?

  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • 緊急求助:三類18層防雷建筑如何設置均壓環

    關于均壓環的設置問題,小弟感覺規范上說的比較模糊,而且各個設計院在設計過程中也會(huì )采取不同的設置方式.現在有一18層樓的三類防雷住宅建筑請問需要設置均壓環嗎?因如何設置?非常感謝

  • 【請教】關于天面防雷均壓環是否與煤氣管連接問題

    我前段時間到一個新樓盤看到,四座31層的住樓,天面的防雷均壓環,原先是同戶外的管道煤氣接在一起,后來聽他們小區說有相關的部門人來過看到,就叫將均壓環與煤氣管的連接處斷開!而改煤氣管并未見到有可靠的接地端!從另一個方面的等電位去看,斷開與煤氣管的連接,是存在不合理的,請大家一起討論下這個問題,分析下

  • 求教一些均壓環焊接的一些問題

    均壓環焊接的時候是把外圍一圈的兩根主鋼筋焊接起來,那么從外圍圈梁到有防雷引下線的柱子之間的那些梁要不要也把它們的兩條主鋼筋焊接起來?是只有防雷引下線和水平鋼筋焊接,還是那些引上的點也要焊接?

  • 頂層設置均壓環的條文出自何處???

    頂層設置均壓環的條文出自何處???

    小弟施工主管樓層層高26F,上有機房層和女兒墻(做避雷網這個無話可說)。設計說明為:30米以上每2層設置一道均壓環(隔一層做一道唄),我在25層結構頂板設置均壓環了,到26層結構頂板了要封頂,因為不夠2層,我理解就不安排水電班組均壓環焊接作業了,但是甲方和監理非要說頂層封頂必須設置均壓環,問原因,光說原有邯鄲市市防雷辦要求的,他又找不到條文,下邊班組說你圖紙沒有說,規范也沒有,不出工不簽證我就不做。 我翻閱了GB50601-2010建筑物防雷工程施工與質量驗收規范、GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版)、QX/T 06-2009、12D10。確實沒找到(要不就是小弟理解條文不夠透徹)。 求各位電氣大神解析,封頂的結構層(并非均壓環設置層)必須

  • 《防雷與接地裝置》圖集

    《防雷與接地裝置》圖集

  • 請教均壓環及門窗防雷做法

    設計要求45m以上每層均設置均壓環,所有的金屬門窗均應與作防雷引下線的鋼筋連通。請問:鋼筋砼澆筑施工過程中如何施工。[ 本帖最后由 wangzhuan0126 于 2010-4-14 23:52 編輯 ]

  • 請問有做過均壓環的兄弟么

    均壓環是利用圈梁放側擊雷的,做法是不是必須要和外圈的引下線柱內主筋跨接?若真是要跨接,定額中關于均壓環的部分包括這個么?

  • 【請教】關于均壓環,高層是不是每層要做??

    【請教】關于均壓環,高層是不是每層要做??

    我在做的一個項目 圖紙上面說每層需要焊接均壓環,我看了設計規范(GB50057-2010)一類高層:當建筑物高于 30 m時,尚應采取下列防側擊的措施:1)應從 30 m起每隔不大于 6 m沿建筑物四周設水平接閃帶并與引下線相連。可是 施工方拿出一個圖集 請問 你們一般怎么做的,,,這個人認為還是以設計規范方案做法節省材料,,可是施工方拿出那個圖集 不知道如何說服??[ 本帖最后由 kenboa 于 2012-9-10 22:53 編輯 ]

  • 《防雷與接地裝置》92DQ13圖集

    《防雷與接地裝置》92DQ13圖集

  • 二類防雷建筑需要設均壓環?

    好像規范已經不提“均壓環”這個東西了呢?只是要求超過45米的金屬窗、欄桿等大件金屬物要與防雷裝置連接~而防側擊雷的方法也沒有提及“均壓環”這個東西!!~個人認為不需要設置。但是偶爾碰到審圖的竟然要求!

點擊加載更多

防雷均壓環圖集

防雷均壓環圖集專題,為您提供防雷均壓環圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷均壓環圖集 相關的專業交流討論,更多防雷均壓環圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

帶飄窗臥室設計效果圖

防雷接地施工圖集

国产女人18毛片水真多| 东北粗壮熟女丰满高潮| 日韩高清一区| 欧美日韩第一页| 第四色网男人天堂| 欧美一区二区三区一在线观看| 国产AV牛牛影视| 国产精品一区二区三| 人妖视频| 噜噜噜久久成人亚洲毛片| 天天爽亚洲中文字幕 | 埋进双腿间舌头h欢欲| 国内精品一区二区三区| 国产精品久久亚洲不卡| 99国产精品视频| 日本大道综合精品影视| 欧美牲交A欧美牲交AⅤ| 亚洲欧美国产日韩精品| 国产精品久久久久久亚洲影视| 涩爱av接入口| 一二线在线视频| 亚洲天堂地址| 亚洲日韩欧美在线一区| 国产成人精品亚洲777人妖| 中文午夜字幕| 你懂得在线视频| 亚洲伊人成综合网站| 亚洲综合色图在线| 国产强奷在线播放| 中文字幕一区二区人妻痴汉电车| 成人综合小说| 国产精品色| 亚洲婷婷在线| 无码人妻一区二区三区免费AV| 2020国产精品久久精品| 成在人线av无码免费看| 久久精品丝袜高跟鞋| 91在线一区二区| 毛片www| 欧美日韩最新国产精品一区二区| 欧美高清一区二区|