最近一直有找對應防雷的相關資料,確實費了一番功夫,無奈看網上資源不多,所以共享出來,有幫助的話自行下載吧
請大家幫忙解讀一下這個圖和說明,我要算量,但不知道應該算哪些?
本帖最后由 a396673967 于 2017-7-3 14:45 編輯 TT接地系統要做獨立接地,從接地極到接線箱是引一根扁鋼還是兩根,我們之前都是引一根,但是新版的D500防雷接地圖集上的做法都是引兩根。
防雷與接地圖集2016年合訂本,共2個壓縮包,圖集包含 15D500 防雷與接地設計施工要點.pdf 15D501 建筑物防雷設施安裝圖集.pdf 15D502 等電位聯結安裝.pdf 15D503 利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝.pdf 14D504 接地裝置安裝.pdf 15D505 古建筑防雷設計與安裝.pdf
我知道這些叉叉是防雷。那圖里的小黃點表示什么意思 小黃點所在的圓圈是什么意思
我看了好幾遍,一開始我以為是室外防雷測試點用的連接板,但是后面發現不是的。圖集上要求是:"將樓面內鋼筋網的兩根鋼筋焊接到預埋連接板上“這是為什么呀?想不明白了。
我知道這些叉叉是防雷。那圖里的小黃點表示什么意思 小黃點所在的圓圈是什么意思
關于防雷接地這一部分介紹的比較少。下面我們就重點介紹一下防雷接地知識。
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊。在美國,雷電每年會(huì )造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會(huì )被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,比如廣播或者電視塔,每年會(huì )被擊中20次,每次雷擊通常會(huì )產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,可能會(huì )有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,提高防雷意識并曾加防雷措施。
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器)。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連。可以分為工作接地、防雷接地和保護接地。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會(huì )有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,會(huì )有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會(huì )被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,動作一般也在1s以內?三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會(huì )有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
防雷與接地裝置
《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載
都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]
圖紙簡介: 這是其中的脫硫室的防雷接地布置,是設計院前輩畫的,適合新手學習 投稿網友: streetwz 上傳時間: 2013-07-04
圖紙簡介: 包括10KV高壓配電系統圖、10KV進線柜控制電路圖、10KV進線柜外引端子接線圖、10KV分段柜控制電路圖、10KV電壓互感器柜控制電路圖、配電中心低壓配電系統圖、低壓柜進線單元控制電路圖、總變配電間電纜配置表;鼓風機房及配電間、粗、細格柵,進水泵房及沉砂池動力布置圖控制箱設計圖;生化池、污泥泵房、加藥間等機控制箱設計圖、低壓配電系統圖等。共80余張圖紙。 投稿網友:
文件格式:PDF文件大小:3.52 M
電氣防雷接地圖集
電氣防雷接地圖集專題,為您提供電氣防雷接地圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣防雷接地圖集 相關的專業交流討論,更多電氣防雷接地圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度