今天去現場檢查,施工將屋面避雷帶連接到屋面消防管,防雷中心人員與監理對此認可。搞電設計的和我以為不可。認為應在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷帶,打雷時,雷電電流將通過屋面消防管傳送到樓層消防管與消防栓箱上,造成安全隱患! 如果屋面避雷針確是不能連接到屋面消防管,建議寫進建規電氣防雷部分。 故請大家討論分析一下,
裙樓外圍圈梁干掛石材,石材厚度為2~3公分。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷。想請教大家:1、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,個人感覺圓鋼美觀。但是支撐架是否會(huì )破壞石材?怎么進行固定2、做暗敷可以嗎?大家遇到這種是怎么進行施工的
一個車間,屋面是金屬彩鋼板屋面,坡度是1/15的,我做防雷設計,考慮了下,屋面可以做接閃器,但是呢,我覺得根據防雷規范的附錄二,他的屋面坡度小,所以在女兒墻上設置了避雷帶。我想請問下,是否還需要設置避雷帶呢,金屬屋面做接閃器夠不夠,附錄二,建筑物易受雷擊部位,對于避雷帶的設置,跟金屬屋面做接閃器,是否通用?謝謝
請教各位大神 GB50057 說的 ,當金屬屋面下面無易燃物時,可利用金屬屋面做避雷帶。這個下面是指多下面,緊貼屋面還是廠房里也算? 丙類建筑物還能否用金屬屋面當避雷帶 ? 還有,用金屬屋面當避雷帶是不是不好施工,金屬屋面板不能很好的保證電氣鏈接 容易漏水 急 在線等
請問各位大蝦:建筑防雷屋面避雷帶(用Ф12的鍍鋅圓鋼)暗敷設在女兒墻壓頂內與明敷設在女兒墻壓頂上的作用有何區別?好象暗敷設這種做法不太常見,現行規范推薦這種做法嗎?我是做施工的,對設計意圖有時還是理解不透,請各位專家幫忙解釋!謝謝
有這樣一個工程不能直接采用金屬屋面作接閃器,需要設置避雷帶可是金屬屋面板很薄,鍍鋅圓鋼避雷帶如何固定(不能焊接在屋面上也不能用螺栓固定因為這樣都會(huì )破壞屋面)請遇到此類問題的朋友給提點好建議.
1.平屋面(坡屋面)用多大的圓鋼(Φ)做明敷避雷帶?(《建筑物防雷設施安裝》2003年局部修改版:圖集99(03)D501-1面標注是Φ8圓鋼做明敷避雷帶)Φ8做為引下線這個不討論,因為它是明敷(現在都利用筋2個根Φ16暗設)。我覺得Φ8圓鋼做屋面避雷帶,略偏小,Φ10圓鋼是不是更合適點。請大家討論一下,希望各位提出寶貴的意見。來揭開我的疑惑...........期待中.......
最近下工地遇到個問題,別墅的坡屋面采用的是鋁制屋面瓦,避雷采用暗附扁鋼。現在的問題是如何將鐵質避雷帶和鋁屋面做電氣連接。注:鋁板厚1.2mm.
關于屋面避雷帶的連接線的問題:可以直接利用屋面鋼筋焊接嗎?因為我在圖中是利用-40X4的扁鋼做的連接線,審圖意見說不需要,可是以前的圖紙都是這樣做的,圖集上也沒有找到標準圖,現在不知道改怎么回答審圖意見!
當建筑物女兒墻上裝有欄桿時(材料為鋼管),在裝設避雷帶,外觀顯得不美觀,請問是否在有欄桿處可利用圓鋼焊連欄桿橫向鋼管作為避雷帶的一部分?
各位大俠:我做了個項目是這樣的,甲方為了美觀在廠房的屋面上放了個鍍鋅鋼管,甲方還不想把這個鋼管換成避雷針,請問,這鍍鋅鋼管和避雷帶怎么連接啊(避雷帶我用的是25X4的鍍鋅扁鋼,因為我在施工驗收規范上沒找到鋼管與鋼管連接的規定,所以用的是扁鋼),我找圖集沒找到,有哪位大俠能告訴一下,圖集也可以,連接方法也可以。小弟謝謝了
第三類防雷建筑,避雷帶采用Φ10鍍鋅圓鋼沿女兒墻和屋面明敷。
三類防雷建筑,寬度大于20m怎么處理?很多圖紙是直接畫的一條避雷帶,有些寫的用扁鐵。圖集上,明裝寫的要用混凝土支座墩,暗敷是在保溫層一下。我看論壇里很多說暗敷在保溫層不好,雷擊會(huì )擊碎。那么一般住宅用哪一種方式好呢? 謝謝
我們目前施工的工程,為多層洋房,設計為屋面明裝避雷帶,但是屋面上有燒制屋面瓦,在屋面瓦上安裝避雷帶。請問各位師傅,有沒有好的施工做法安裝避雷帶?期待各位師傅賜教。
請問一下大家,有金屬欄桿的平屋面(第三類防雷建筑)問題1:避雷帶該怎么安裝呢,是明敷安裝在金屬欄桿的根部嗎?問題2:屋角設的避雷短針是不是要比金屬欄桿高呢?問題3:是不是還可以用金屬欄桿做接閃器(只要金屬欄桿的規格符合要求就行了),如果用金屬欄桿座接閃器還需要避雷短針嗎?問題4:如果為了保持美觀,是不是還可以采用暗敷的避雷帶和明敷的避雷針相配合?
圖紙簡介: 鋼結構典型工程,利用鋼結構引下線,彩鋼瓦屋面做避雷帶防雷詳細做法,歡迎大家下載. 投稿網友: taizhou1104 上傳時間: 2013-05-26
屋面避雷帶支架間距1米設置,這個有沒有規范或文件強制規定的?如沒有,1.5米1個可以嗎(假如現場條件所限最小距離為1.5米)?其實支架只是起固定作用,不作雷電流引流用,那么是否只要保證避雷帶能固定可靠就可以了?況且12#圓鋼就算2米1個支架問題應該也不大。希望前輩們能解答一二,謝謝!
項目屋面有部分管子高過了避雷帶,按照規范應該跨接一下,因為工程要創(chuàng )優,請教大家怎么做好看而又簡單,查哪一本圖集能查到?在此先謝過,呵呵。
本帖最后由 金早早 于 2015-11-18 11:29 編輯 如題,我正面拍了1張,反面拍了2張,請各位高手幫我看看哈。