如題,最近設計中接觸到滾球防雷這部分內容,但是軟件里滾球防雷這部分不太會(huì )用,有沒有誰有演示視頻的傳我一個,郵箱876096558@qq.com,謝謝了。
監控系統防雷設計方案 詳看附件
《今日說法》欄目中10期有9期敘說刑偵破案的,9期刑偵破案里底子都會(huì )提及監控錄像的重要作用。監控錄像為差人破案供應的重要條理,一同也無形中打壓著社會(huì )犯罪行為。 只需攝像設備無缺,才能保證錄像正常運行,為社會(huì )安定供應可靠的電子眼。可是天然界每年都有幾百萬次閃電,雷電災害是“聯合國國際減災十年”發布的最嚴肅的十種天然災害之一。最新統計資料標明,雷電構成的丟掉現已上升到天然災害的第三位。全球每年因雷擊構成人員傷亡、產業丟掉數不勝數。當然,雷電對攝像裝備的損壞也是高居不下的。為此,許多防雷公司推出了關于保護攝像機設備的電涌保護器。 浪涌也叫突波,斷章取義便是超出正常作業電壓的霎時間過電壓。本質上講,浪涌是發作在僅僅幾百萬分之一秒時間內的一種劇烈脈沖,可以致使浪涌的緣由有:重型設備、短路、電源切換或大型發動機。而富含浪涌阻絕設備的商品可以有用地吸收突發的無量能量,以保護聯接設備免于受損。浪涌保護器,也叫防雷器,是一種為各種電子設備、儀器儀表、通訊線路
隨著通信和計算機技術的發展,視頻監控系統大量用于學校的輔助管理,特別是在中職學校學生管理中發揮著特殊的作用,因此對系統運行的可靠性提出更高的要求。目前,世界上各種建筑、設施大多數仍在使用傳統的避雷針?lè )览住S帽芾揍樂(lè )乐怪苯永讚簦瑢嵺`證明是經濟和有效的。但是,隨著現代電子技術的不斷發展,大量精密電子設備的使用和聯網,避雷針對這些電子設備的保護卻顯得薄弱。避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波入侵過電壓,而這類過電壓卻是破壞大量電子設備的罪魁禍首。當前,視頻監控系統因受到雷擊引起設備損壞,自動化監控失靈的事件也常有發生。視頻監控子系統中部分前端攝像機設計為室外安裝方式,對于雷雨多發地區必須設計安裝防雷電系統。為了能夠準確、有效地提供視頻監控系統的防雷解決方案,我們首先應準確了解視頻監控系統的系統構成,進而準確分析視頻監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及可能的雷擊過電壓的入侵途徑。選用合適的防雷保護裝置,研究和探討信號、電源線路的合理布放,明確屏蔽及接地方式,方可給出準確的、系統的防雷解決方案,有效提高視頻監控系統的抗雷擊過電壓干擾能力,優化系
一、概述 隨著科學技術的迅速發展,電子設備特別是弱電設備在各領域中的廣泛應用,但是,利用微電子技術生產的設備,它的安全性、可靠性和電磁兼容性已成為人們非常關注的問題。在實際應用中,各種微電子設備對人為的或自然的電壓、電流的沖擊越來越頻繁,它給我們生活和工作帶來了無法估算的損失。而人為的或自然的電壓、電流沖擊大多數來源于四個方面:即雷擊放電、靜電放電、開關動作和強電磁脈沖。其中雷擊入電對電子設備的損壞最為嚴重,破壞性極大為此,我們認為對雷電電磁脈沖(LEMP)的防護,不但是必要的,而且是必須實施的。 我們國家對雷電防護工作非常重視,在2000年1月1日頒布實施《中華人民共和國氣象法》,伴隨著國家強制性防雷標準(GB50057-94)的出臺,以及因雷擊而造成重大損失的雷災事故不斷增多,雷電防護已刻不容緩。 現代防雷技術的原則強調全方位
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周囏面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以?xún)龋估擞康哪芰坎恢聯p壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會(huì )感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
http://vlog.vodone.com/video.vod?videoid=13681來自中央電視臺的防雷宣傳視頻。
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
上網三年,見過的最好網站“視頻教程網”http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=492345
某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂的避雷帶,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周嚸扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!
在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大小:31k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大小:5k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)
本人收集的PKPM視頻教學
假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。
office2007界面變化很大,拓展也很大,急切需要學習。誰有office2007的視頻教材,上傳一下,在下不勝感激!
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。