普通辦公樓,136m x 45m x 24m. 計算年雷擊次數為0.1045總面積約1萬5千平米其中三層 有兩個350平米的300人會(huì )議廳,是否就應考慮為人員密集場所?
今天小弟的防雷圖紙被審圖中心的大媽莫明其妙的退了回來,說是雷擊次數N=0.25(次/a)算大了,不能按三級防雷設計,要重算。請問大家這雷擊次數是判斷防雷等級的唯一依據嗎??具體資料:一棟長30米,寬29米,高25米的四層鄉村酒店,樓頂有電梯機房,在番禺某地,河邊。小弟按上述資料計算得雷擊次數N=0.25(次/a),查GB 50057-94(2000年版)屬于三級防雷建筑。規范原文“第2.0.4條 遇下列情況之一時,應劃為第三類防雷建筑物: ……二、預計雷擊次數大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省級辦公建筑物及其它重要或人員密集的公共建筑物。 三、預計雷擊次數大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、辦公樓等一般性民用建筑物。 四、預計雷擊次數大于或等于0.06次/a的一般性工業建筑物。 ”懇請老鳥點撥點撥。小弟謝過了!
現有一商住樓,地下一層,地上16層,總高度為55.1M,地下層停車及設備區,首層和二層為商場,三層至16層為住宅,三層天面高度是10.3M。商場部分長*寬=120M*84.2M。建筑物的南面和北面各有一棟住宅(三層以上),每棟住宅均有兩個塔樓,住宅樓的長*寬*高=55.4M*23.2M*55.1M。本地的年平均雷暴日Td(d/a)=81.3現在令本人疑惑的是這個建筑物的防雷等級要怎么找分呢?塔樓部分計算出來的 預計雷擊次數N(次/a)=0.295,它應該屬于一般性住宅,是三類防雷。商場部分應該屬于比較重要的場所,其預計雷擊次數N(次/a)=0.25,它應該屬于二類防雷。可是他們又是同一建筑物,那這個建筑物應該算整體二類防雷來作還是上部按三類防雷,下部按二類防雷?很是疑惑啊。求大家指點一下,謝謝啦!
雷電是很常見的自然現象,尤其
旅館建筑等級是根據什么來劃分?
知識點:堤防的修建標準
請樓主不要刪,我在放在防雷論壇,沒有人回答. 那里只是建筑防雷.謝謝了!! 請教電源防雷等級怎么劃分的??? 所謂 A B C D 這個等級是怎么區分的??
有誰知道園林綠地等級壹級,貳級,叁級是怎么劃分的啊,它的標準是怎么樣的啊?有誰知道的請》》》》》》》》踩個點 留下腳印哦!!!!!!!!!!
建筑結構幾類等級的劃分;
人防按防化等級分:甲、乙、丙、丁四個等級,劃分依據是什么?到處找不到~~~~~大家幫幫忙!!!先謝謝了~~~
國家電網根據IEC標準制定的企業標準
堰塞湖風險等級劃分標準
抗規 6.1.2高規4.8.3都明確指出建筑結構抗震等級的表格是針對丙類建筑的。那么甲、乙、丁類建筑就不考慮了嗎???這么多院士編的規范,竟然出現如此大的疏漏!!!:L
建筑物的分類和等級劃分
室外總有些構筑物,比如廣告牌,旗桿,小崗亭之類的,這些構筑物要不要做防雷呢?防雷規范規定了3類防雷,那像上面說的構筑物,怎么判斷其防雷的等級?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-4-12 12:02 編輯 ]
本帖最后由 wxsz_pj 于 2014-12-25 14:17 編輯 乙炔瓶庫,長寬高為20m*10m*8m。按乙炔站相關規范,本建筑內部應劃為爆炸危險1區。根據建筑物防雷設計規范:1區環境須為一類防雷建筑物或二類防雷建筑物。考慮到瓶庫較大較高,若采用獨立避雷針的話,通過計算,需要4根30m高的避雷針,且只能保護到4個屋角。于是依據建筑物防雷設計規范3.0.3第6條,將瓶庫設為二類防雷建筑物,并采取下列措施:(1)屋面防雷網格和引下線間距按5m*5m和12m設計;(2)增加機械排風裝置,并和可燃氣體報警器聯鎖。請論壇上各高手看看,這樣是否可行。
我是一個人新人,然后對潔凈度等級劃分是在不是很明了。公司給的規范(GMP-1998)可能是老的,上面寫的潔凈度級別是 100級,10,000級,100,000級,300,000級后好像現在最新規范的是取消了300,000級? 然后ABCD四個等級又是啥啊?class1-class9又是啥啊?還有藥廠和電子廠房的潔凈度劃分是一樣的嗎?天吶我太搞了求大神指點迷津
1、在堆有大量可燃和易燃物質的場所動火作業屬一級動火作業,應由工地負責人填寫動火申請表,經公司安全部門審查批準后方能作業;2、在具有一定危險因素的場所動火作業屬二級動火作業,應由工地安全員填寫動火申請表和制定安全技術措施,經工地負責人審查批準后方能作業;3、在非固定的、無明顯危險因素的場所動火作業屬三級動火作業,應由施工班組填寫動火申請表,經安全員審查批準后方能作業;
該怎么劃分這個單層的作用面積?輕危等級
??戶外LED顯示屏因其戶外工作的原因,常常受到各種惡劣的天氣侵蝕。所以顯示屏必須具備相應的防護措施才能保證顯示屏的使用壽命和正常運行。但是關于LED顯示屏的防護等級是如何劃分的很多客戶都不是很清楚,接下來誠通光電給大家漲漲知識。 ? 防水指標一般針對戶外LED顯示屏比較多,所以在這里著重介紹。常規戶外直插LED顯示屏是戶外模組加封閉箱體結構經過處理后組成戶外防水顯示箱體,防水顯示箱體再拼裝成戶外LED顯示屏。所以顯示箱體是組成顯示屏體的基本單元。采用箱體結構,一是便于調度、老化、現場維護;二是便于包裝、運輸;三是現場安裝拆卸便捷。顯示箱體前面裝有顯示模組,箱體內部固定有顯示驅動電路板。開關電源安裝在箱體的后蓋上。在箱體的后蓋上還安裝有排風扇,沖制百葉窗等。箱體采用內外表面噴塑處理,具有防腐蝕、防潮、防氧化、阻燃等功能,為顯示屏體工作的安全性提供保障。就顯示屏的結構而言,首先模組應該是戶外防水模組,第二模組背面應該刷三防漆,第三,箱體應該是防水箱體,密封性要好,可以做防水測試,在顯示屏的表面灑水測試。經過多項測試后,戶外LED顯示屏
防雷等級劃分
防雷等級劃分專題,為您提供防雷等級劃分相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷等級劃分 相關的專業交流討論,更多防雷等級劃分相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子