請大神幫幫我
這個方塊東西叫什么 作用什么啊 求前輩解答
最近接了個工程,是在海拔約600米山頂上的人防工程,年平均雷暴日大約在80天,建筑為坡屋頂,1:3或1:4的坡,2~3層,長130米左右,山頂大部為石頭,因為以前沒接觸過這樣的,所以請大家幫幫忙,給我一點建議,不勝感激,不勝感激!
軟件計算要求的建筑物的高度是相對什么的高度 比如一個地方房子高高度為20米,另一個房子由于高度也為20米,但地勢的原因,后面的房子相對前面的要高,怎么個計算法,高度都為20米的話 那雷擊次數不是一樣的嗎?但后面房子相對要高啊 怎么考慮的?
陜02D12 防雷與接地工程
在2010版建筑物防雷設計規范5.2.7中第三條中金屬板下面有易燃物品時,不銹鋼、熱鍍鋅和鈦板的厚度不應小于4mm,銅板的厚度不應小于5mm,鋁板的厚度不應小于7mm,在規范中并沒說明具體“下面”是多少?還是只要在防爆2區以外就不算有易燃易爆品?忘各路高手指點!
有三種情況 1不考慮周邊建筑 2周邊等高或低于當前建筑 3周邊高于當前建筑 我不知道什么時候用哪種?還有 如果周邊有比他高的 還有比他低的 按哪種?周邊指的是四周都有 還是只要一邊有?土木在線論壇,原文為:[論壇轉帖] http://bbs.co188.com/thread-8748144-1-1.html
本帖最后由 筑城 于 2015-1-2 12:46 編輯 配電變壓器是農村電網的重要設備之一,其遭雷擊損壞,將造成較大的經濟損失。筆者通過對本縣遭受雷擊的配電變壓器的分析,提出了配電變壓器防比雷擊應采取的措施。 (1)合理選擇變壓器的安裝位置。變壓器除了盡
國務院關于取消和調整一批行政審批項目等事項的決定 國發〔2014〕50號各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構: 經研究論證,國務院決定,取消和下放58項行政審批項目,取消67項職業資格許可和認定事項,取消19項評比達標表彰項目,將82項工商登記前置審批事項調整或明確為后置審批。另建議取消和下放32項依據有關法律設立的行政審批和職業資格許可認定事項,將7項依據有關法律設立的工商登記前置審批事項改為后置審批,國務院將依照法定程序提請全國人民代表大會(huì )常務委員會(huì )修訂相關法律規定。 附件:1.國務院決定取消和下放管理層級的行政審批項目目錄(共計58項) 2.國務院決定取消的職業資格許可和認定
15D501 建筑物防雷設施安裝.pdf
1.關于10/350μs沖擊電流波形1.1 美國通信和信號電路 在IEEE Std C62.36-1991 [1]中有表1的波形。 在IEEE Std C62.64-1997[2]中有表2的波形。 在IEEE Std C62.36-2000[3]中有表3的波形。1.2 國際電工委員會(huì )標準IEC 61643-21:2000 〖4〗 其用于測試的電壓和電流波形列于表4。1.3 有關涉及美國交流低壓電力電路電涌的信息 (1)介紹有38個國家275名專家參加、于2000年9月18-22日召開的第25屆國際防雷會(huì )議(ICLP)的文獻[5]提到: IEEE關于用在交流低壓電網的過電壓保護器的標準目前(指2000年9月)正進行廣泛修訂。涉及三方面的問題:電涌的威脅值、試驗的沖擊波形和試驗方法。分兩大類:第Ⅰ類規定間接雷擊效應,適于采用過電壓保護器;第Ⅱ類規定對一部分直接雷擊電流的效應,引入試驗電流的典型波形10/350μs,因此,對第Ⅱ類適于采用有通一部分雷電流能力的保護器。通過
螺栓球節點采用的是螺接方式,焊接球節點用的時球桿直接焊接方式,防雷措施有沒有區別呢?我覺著雖然節點形式不同,但屋面檁條體系都是焊接的,應該是一樣的。一般來說,我認為網架部分不需要做特別的避雷措施。請大家指教。
GBT 21431-2008建筑物防雷裝置檢測技術規范.pdf
第七步 附---防雷接地
本帖最后由 電氣老張 于 2014-12-28 22:07 編輯 2014-12-19〔滾球法學習]某廠一化工及危險品庫房,建筑長×寬×高粉筆為12m×6m×6m,內儲存有炸藥、起爆藥等爆炸性物質及其他危險化工品,其中炸藥、起爆藥等爆炸性物質儲存面積占庫房總面積的40%。現采用兩支等高接閃桿粉筆置于庫房長度方向兩側距建筑物5m的中心線上,兩針間距D為22m,接閃桿高度h取為12m,則接閃桿是否能保護建筑物?2104-12-23習題答案滾球法總結
解讀D500系列標準圖集 防雷與接地
雷泰 防雷
雷泰 防雷專題,為您提供雷泰 防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雷泰 防雷 相關的專業交流討論,更多雷泰 防雷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量