狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 防雷接地和接地網格有哪些不同

    一、 防雷分類問題:建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷的要求分為一、二、三類防雷建筑物。具體來說就是根據建筑物的是否處于易燃易爆場所或者是否處于火災危險環境;是否屬于國家、省、市級重要辦公場所,或者是否屬于重點文物保護單位;是否處于地理、地質環境易遭受雷擊的地方,或者是否屬于孤立曠野的高聳建筑物等等來劃分防雷類別。根據新的GB50057-94《建筑物防雷規范》的在關規定,一、二、三類防雷建筑物的滾球半徑分別為了30M,45M,60M。滾球半徑越少,保護范圍越窄,受保護的建筑物越安全,遭受雷擊的概率越低,因此,凡是屬于易燃易爆場所、重要的辦公場地、人員密集的公共場所、孤立曠野的高聳建筑物都屬于一、二類的防雷建筑物。 二、 接閃器和引下線的問題:接閃器在一般情況下多數采用避雷針、避雷網、

  • 住宅防雷的環型接地網埋深規范有要求嗎?

    一住宅的鍍鋅扁鋼防雷環型接地網,設計埋深為自然地面下1米,但施工單位施工時,埋深深度有3米了,監理說不行,請問大家行不?

  • 防雷地網安裝與接地電阻測試的探討分析

    防雷地網安裝與接地電阻測試的探討分析

    接地系統是防雷工程建設中施工難度最大也是最重要的一個分項,由于環境的不同接地網的設計也存在較大差異。系統的接地工程主要由接地體、連接線組成接地網絡(luò ),其中影響接地效果的主要因素有土壤電阻率、接地體的選擇.接地材料的防腐和合理的規劃接地網絡(luò )。因此接地網的設計和工程實施是目前研究的主要課題。 一、接地材料的分類與選擇 不同的行業,不同的地域使用的接地材料也不盡相同,目前市場上使用率最高的接地材料還是金屬材料,主要有銅板、角鋼和扁鋼等;但是由于接地環境的不同和用戶需求也不盡相同。在有些環境和情況下是不適合使用金屬接地材料的,例如在高腐蝕土壤中金屬接地材料在很短的時間就被腐蝕而喪失接地的功能。不同的接地材料有著不同的特點,根據其特點結合環境使用是接地工程前期應該考慮的問題。 接地材料可分為金屬接地材料與非金屬接地材料兩類。<

  • 施工現場難題:關于防雷接地網(期待答復)

    目前在防雷施工遇到一個難題,查了一些資料也沒有找到明答案,期待各位指教。這次設計院在設計防雷接地網時采用的說明是“利用建筑物基礎中的兩根通長鋼筋進行焊接做接地極”現在施工中出現了兩種情況:1:有的樓四周都有基礎梁,且梁的鋼筋為162:有的樓基礎只有一部分有16的基礎梁,剩下的都是10的底板鋼筋第一種情況,很好解決,搭接焊一圈。第二種情況,不知所措,可以把16的鋼筋和10的底板筋搭接在一起焊一圈嗎?請有經驗的朋友指教感謝!

  • 求助:防雷接地網具體有哪些要求?(急)

    本人對防雷接地極陌生,因工作需要,公司要求做一個廠房的防雷接地方案。由于廠房為舊廠房,面積為75m*72m,其中一邊72m墻與另一廠房共用,一邊75m墻和另一邊72m墻挨墻做了10m的雨蓬通道,報價為5個防雷針,引下至接地網,我想請問一下:地面的接地網該如何做?接地電阻是否要小于1歐姆?每個防雷針的接地網要做多大?有沒有公式計算的?是不是有規定不能靠近前門與通道做接地網?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • MEB要不要和建筑防雷接地網絡(luò )相連接?

    想請教高手 原則上建筑內總電位聯結MEB要不要和建筑防雷接地網絡(luò )相連接?還有建筑內電氣裝置接地極接地干線是要和建筑防雷接地網聯結嗎?

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以?xún)龋估擞康哪芰坎恢聯p壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會(huì )感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 衛生間的局部等電位最后要和防雷接地網連接嗎

    等電位連接的標準圖集里并沒有明確說明衛生間的局部等電位連接是否要和防雷接地網連接,而工程現場做法也多樣,請確實比較懂的賜教。

  • 【請教】樓層防雷接地是否每層樓都要焊接防雷接地網

    目前有一棟24米層的居民住宅樓層,3個單元,按3米一層來算,就是8層,我想請教一下老師們,關于的它的防雷接地,是如何做的,是每層樓都要焊接防雷接地網,還是中間隔幾層焊接防雷接地網?謝謝!

  • 淺析華南山區某變電站的接地網防雷改造工程應用

    摘要:本文通過華南某110KV變電站的接地網改造設計,對山區高土壤電阻率地區變電站接地裝置采用電解離子接地系統進行了分析介紹,根據理論的計算分析,得出采用電解離子接地極材料及工藝有利于高土壤電阻率地區大量變電站接地網面積受限制的條件下改善變電站的接地電阻。本次改造由武漢岱嘉電氣技術有限公司進行現場指導。 關鍵詞:IEA電解離子接地極(接地棒),放熱焊接,火泥模具,火泥熔粉 一、前言 現代變電站集中安裝了最重要的測量、監控、保護、通信、計算機網絡(luò )等先進的電子設備、電氣設備和電氣裝置。因此需要有良好的接地裝置,以實現工作接地、保護接地和防雷接地等不同功能接地系統的綜合要求。但是,變電站接地網的設計、施工問題、尤其是山區、臨海、丘陵等復雜地質環境下的接地網的設計、施工問題一直是變電站建設中的一大難題。隨著國家電力事業的不斷發展,各種高科技

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 【請教】基礎接地網防雷接地系統還需要接樁基鋼筋

    我們有個項目,地下三層,標高為-13.6米,防雷引下線和基礎底板鋼筋接地網聯通,整個大廈大概有10個引下點,請問這種情況,鋼筋接地網還需要和樁基聯通嗎?

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

點擊加載更多

防雷地網

防雷地網專題,為您提供防雷地網相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷地網 相關的專業交流討論,更多防雷地網相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

80平米小戶型設計圖

50平米小戶型設計圖

av在线无码6| 精品无码久久久久国产精品| 午夜精品一区二区三区三上悠亚| 狠狠色狠狠色综合| 麻豆午夜| 沦为色老头泄欲的雅婷| 久久99久久毛片一区二区| 国产黄片一区二区| 午夜老湿机免费| 国产精品乱码| 九一亚色| 一区无码三级| 五月丁香六月婷婷欧洲| 人妻色综合| 精品人妻av区| 国产免费av无码午夜| a级视频| 国产精品久久久久久久久九色| 日韩特级Av毛片| 开心播播网| 国产色亚洲| 无码国产伦精品一区二| 国产精品日韩久久久| 一区二区三区亚洲视频| 日本国产精品亚洲欧美大片| 欧美-区二区| 亚洲无线视频网| 久久热在线| 少妇人妻在线视频| 人人妻人人澡人人爽欧美一区久久| 99精品无码一区二区| 999久久久国产精品| 天堂av在线| 天天干天天乳| 屏边| 日韩天堂无码av| 国产精品麻豆99久久久久久| 丁香五月亚洲| 欧美性大战久久久久久| 十八禁爱爱裸视频限免| 国产 欧美 日韩 四季 色欲|