為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
如題!!!!!!!!!!!!!!!防雷模塊和防雷器有啥子區別??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 編輯 ]
調壓模塊將若干個晶閘管、移相觸發電路、保護電路和電源封裝集成為一個模塊,接線簡單,穩定性優良。此處介紹了LSA-TH3P50Y調壓模塊的特點、結構及使用方法。 三相調壓模塊介紹 三相交流一體化移相調壓模塊采用大規模集成電路設計,內部集三相移相觸發電路、單向可控硅、RC阻容吸收回路及電源電路等于一體。可在自動或手動輸入控制作用下,產生三相可改變導通角的強觸發脈沖信號,再以此分別控制內部可控硅,實現三相負載電壓從0 V到電網全電壓的無級可調,從而調節輸出給三相負載電功率。調壓模塊直接帶動變壓器等感性負載或電加熱等阻性負載,可適用于小功率三相力矩電機的調速,及風機、水泵等的調速,也可應用于交流電機的緩啟動。調壓模塊采用SMT工藝,DCB陶瓷基板,其體積小、外圍接線少、性能穩定、使用方便、可靠性高。
問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,這個系統有三個分支系統,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系統。三個系統有相同點也有明顯區別,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,TN-S系統是三相五線制供電系統,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,它們是相連的,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,既PE和N有部分是重疊一起,一部分是單獨敷設,也就是
防雷接地分為兩個概念,一是防雷,避免因雷擊而形成損害;二是靜電接地,避免靜電發生損害。 防雷接地設備有些概念: 1) 雷電承受設備:直接或直接承受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空位線及避雷器等。
本帖最后由 水力模塊金孚瑞 于 2016-10-31 15:54 編輯 水力模塊就是把水泵、閥件、過濾器、定壓補水裝置、水泵控電控柜等等(幾乎是除了主機以外所有的東西)集成在一個箱子里面,在安裝的時候,只有主機和水力模塊兩個整體設備,管路也非常簡單,就是將這兩個設備連接起來再把負載側和源側管道接到相應位置就可以了。這樣做的目的一是減少機房的占地面積,二是增加機房的美觀程度,三是安裝方便,可以在工廠定制,在現場只需要簡單的組裝即可。
隔斷能夠起到空間劃分 以及美化裝飾的作用 而天然石材,它優雅而又精致的紋理
知識點:重復接地
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
對于配電柜中的防雷接地模塊,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,N線為工作零線,對否?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鳥,求解!
規范50169--2006“引入配電裝置室的每條架空線路安裝的避雷器的接地線,應與配電裝置室的接地裝置連接,但在入地處應敷設集中接地裝置。”各位大神有照片可以看看嗎?
1、接地概述 接地為防止觸電或保護設備的安全,把電力電訊等設備的金屬底盤或外殼接上地線;利用大地作電流回路接地線。在電力系統中,將設備和用電裝置的中性點、外殼或支架與接地裝置用導體作良好的電氣連接叫做接地。
如題,什么是聯合體接地和獨立體接地?好象聯合體接地接地電阻小于1歐姆,但是獨立體接地要小于4歐姆。本人有人納悶:不都是通過柱子的鋼筋引下嗎?難道聯合體和獨立體通過柱子鋼筋是不一樣的鋼筋嗎?懇請哪位大哥指教。
一、工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。當配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V。 二、保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部
知識點:防雷接地系統施工
接地裝置是指與電氣設備連接的接地體和接地線的總稱。接地體是埋入地下并直接與大地接觸的金屬導體;接地線是電氣設備金屬外殼與接地體相連接的導體。 當運行中的電氣設備發生接地故障時,接地電流將通過接地線和接地體,以半球面形狀向地下流散。在距離接地體越近的地方,由于半球面較小故電阻較大,接地電流通過這里的電壓降也較大,所以電位就高。反之,在遠離接地體的地方,由于半球面大,故電阻就小,所以電位就低。 試驗證明,在離開單根接地體或接地點20米以外的地方,球面就相當大了,實際上已沒有什么電位存在,所以該處的電位已近于零。電位等于零的地方,電氣上稱為“地”。 所謂對地電壓,即電氣設備發生接地故障時,接地設備的外殼、接地線、接地體等與零電位點之間的電位差,稱為電氣設備接地時的對地電壓.
什么是接地模塊
什么是接地模塊專題,為您提供什么是接地模塊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是接地模塊 相關的專業交流討論,更多什么是接地模塊相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量