為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
我公司10KV高壓電纜采用玻璃鋼電纜排管敷設,供電部門中間檢查時提出排管全線增設一根50*5的接地扁鋼,請問:這根扁鋼起什么作用
一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會(huì )用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?
知識點:重復接地
在電力系統中,接地電阻柜起著至關重要的作用,特別是在接地故障或異常情況下,它能夠有效地保護設備和人身安全。接地電阻柜同樣扮演著重要角色,下面我們來詳細了解一下它的作用和應用。 接地電阻柜的主要作用是降低設備接地部分的接地電阻,從而提高設備的安全性。在電力系統中,設備接地是必不可少的環節,而接地電阻柜則能夠有效地降低接地部分的電阻值,保證設備在異常情況下能夠迅速地將電流引入大地,避免設備受到損壞。 接地電阻柜的應用范圍非常廣泛。例如,在電力系統的變電站中,接地電阻柜被安裝在變壓器、斷路器、隔離開關等重要設備上,用于保護這些設備免受雷電過電壓、操作過電壓等異常情況的影響。此外,在通信系統、計算機房、工業自動化控制系統等場合,接地電阻柜也被廣泛應用于保護設備安全和數據可靠性方面。 接地電阻柜的設計和結構也因應用場景的不同而有所差異。例如,在電力系統中,接地電阻柜需要具備高效降阻、耐腐蝕、防水等性能特點,同時還需要具備防火、防爆等功能,以確保設備安全和人身安全。而在通信系統、計算機房等場合,接地電阻柜則需要具備低電感、低電阻等性能特點,以確
收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝
我對室內接地干線一直不是很理解,我做的是鋼構廠房,基礎有接地網,車間附設了變壓器室,我看所有的變壓器室都有室內接地干線,我感覺我已經設了接地網,還有必要做室內接地干線嗎?室內接地干線應該和什么連接? 帶電設備外殼保護采用TN-C-S,動力箱處重復接地就行了,好象也用不到室內接地干線啊?
變壓器 低壓柜的接地線都是從接地箱引來的 那么那一圈明敷的接地帶還起什么作用啊。?我是菜鳥 請高手指教
TT系統俗稱三相四線制 配電網,這種配電網引出三條相線L1、L2、L3和一條中性線。低壓中性點直接接地,又稱工作接地。 1.在TT系統中若線路絕緣破壞或線路斷開時,發生三相線路中一相接地故障,電壓220V通過故障點和工作接地形成回路,使故障電流很大,燒斷低壓系統總熔絲,從而可以縮短線路的故障時間。 2.盡管線路的故障電流很大,但是工作接地的接地電阻很小,在接地電阻上產生的電壓降很低,一般不會(huì )超過安全電壓。這樣在TT系統中零線對地的電壓為安全電壓。 3.在線路出現接地故障的情況下,零線電壓可以保持在安全電壓范圍內,所以對非故障的相線來說,輸出電壓變化也不會(huì )很大。 4.當
中性線為什么要重復接地?作用又是什么呢?想必大部分電氣人員都是云里霧里的。其實在我們電氣設計中一般不需要重復接地的,但如果是民用電,配電線路太長,為了避免不平衡電流在中性線上形成過高的電壓,在配電箱那里中性線再接地,保證用電安全,即使零線斷也不會(huì )發生危險。這就是它的作用了,總的來說就是為了用電安全和可靠。
起重機接地用
本人是做GIS工程設計的,原專業是機械制造,對電氣方面不是很了解。在工程設計中,GIS母線上會(huì )安裝快速接地開關,不是很了解快刀在母線上會(huì )起什么作用,有這方面經驗的同學請指導一下,謝謝!
個人認為:作用就是抑制鐵磁諧振,保護電氣元件,防止發生諧振過電壓時燒毀設備而設置的,接地變其實也是個消諧及接地保護裝置,能起到消諧的作用。不知道對不對,請高手解答一下
請問歐式箱變進線柜安裝接地刀閘的作用有哪些?謝謝![ 本帖最后由 xiaoyi5703 于 2008-10-26 21:00 編輯 ]
電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,防止高壓側電壓串進低壓側。 電壓互感器二次接地也是這個原因。如果二次回路沒有接地點,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,將高壓電壓引入二次回路,其值決定于二次回路對地電容的大小。如果電流互感器二次回路有了接地點,則二次回路對地電容將為零,從而達到了保證安全的目的。 為什么只能有一點接地: 因為一個變電所的接地網并非實際的等電位面,因而在不同點會(huì )出現電位差。當大的接地電流注入電網時,各點間可能有較大的電位差。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,有時還造成不應有的分流。在有的情況下,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,使測量電壓數據不正確,波形畸變,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作。 在電流二次回路中,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,會(huì )短路電流線圈,使通過電流線圈的電流大為減小。此外在發生接地故障時,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中
低壓用的三相電容器,都是角接,在電容器上會(huì )有個單獨接地的接線柱,用BV線穿過,然后接地,電容器的四個安裝已經接地了阿,這個接地柱還需要接嗎?
接地的作用
接地的作用專題,為您提供接地的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地的作用 相關的專業交流討論,更多接地的作用相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度