狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電解離子防雷接地系統優點

    離子接地系統適用于各類有較高接地要求、接地工程難度較大的場所,與傳統的防雷接地方式比較,能使雷電沖擊電流及故障電流更快地擴散于土壤中,因此,在惡劣的土壤條件下,防雷接地效果尤為顯著。離子接地系統所應用的保濕配方、離子緩解、潛深接地、長效降阻四項前沿科技最大程度解決了降阻性、耐腐蝕性和使用壽命等問題。使得該產品在各項接地性能和適應性方面具有明顯優勢,應用領域十分廣闊。離子接地系統由先進的可逆性緩釋化合物組成,電極外表是紫銅合金,以確保最好導電性及較長使用壽命,并配以內外兩大種類填充劑。經試驗證明,土壤電阻率過高的直接原因是因為缺乏離子輔助導電作用。接地導體外部的填充劑是以具有強吸水力,強吸附力和陽離子交換性能高的材料為主體,配以長效、降阻、防腐功能強、膨脹系數高不受溫度變化影響、耐高壓沖擊的多種化學材料為輔料。主要用于解

  • 電解離子防雷接地系統工作原理

    第一部分:接地體本身的電阻,通常接地電極都是金屬做成,這部分電阻只占接地電阻的1%-2%,可以忽略。第二部分:接地電極與土壤接觸部分的接觸電阻,在一般土壤中這部分占接地電阻的20%-60%。第三部分:電流流經接地極流入土壤后散流時的電阻,這部分散流電阻由土壤電阻率決定。研究表明:接地電阻的大小決定于電極周邊的土壤類型。接地電阻可以用接地體周圍等厚度圓柱形土壤殼層來表示,如果土壤電阻式均勻的,則絕大部分電阻分布在直

  • IEA電解離子接地系統某110KV變電站防雷接地的應用

    前言摘要:近年來國家下達了不少110KV的輸變電工程項目的投資計劃,這些項目很多都采用了標準設計管理的模式,為設計工作的標準高效創(chuàng )造了條件,但同時也會(huì )存在一些問題,其中變電站的地址因用地條件限制而存在特殊的地質條件,如巖石地基、卵石地基等。2015年3月,武漢岱嘉電氣技術有限公司承接了西南某110kv變電站的項目,采用了IEA電解離子接地系統以及火泥熔接技術,事實證明,IEA電解離子接地系統的降阻效果要遠遠好于一般的電解離子接地系統。關鍵詞:IEA電解離子接地系統,火泥熔接(放熱焊接,放熱熔接),防雷接地,放熱焊接一、項目介紹西南某110kv變電站地處山腰邊,三面為坡度,一面靠山,供接地的區域受限,駐地網長寬約為100M*60M。站內表層部分為黃土,部分為風化巖,土壤在水平方向出現分層現象,下層為風化巖組成,10口深井鉆探資料表明,表層土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤電阻率較高。考慮到圖紙環境較為惡劣,土壤電阻率較高,同時可供接地的區域受限等因素,不可能采取常規的外沿閉合中間敷設若干均壓得水平地網就能達到要求的接地電阻。

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 防雷接地中的離子接地棒

    離子接地棒系統由先進的可逆性緩釋化合物組成。電極外表材質為純紫銅。以確保最高導電性能及較長使用壽命。離子接地棒是嘉合電力的高新科技防雷接地產品,以占地面積小、施工難度低、降阻效果持久穩定等為技術突破點。離子接地棒又稱為是電解離子接地棒。離子接地棒根據材料的不同,可以劃分純銅離子接地棒和鍍銅離子接地棒,這兩種材料在使用功能是一樣的,所不同的只是材料的不同。根據材料的不同,所對應的價格也是不一樣的!常規的離子接地棒的直徑在50mm,54mm,長度在1.5m,3m。當然以上規格是常規型號,如果顧客需要特殊定制,那么對于嘉合電力來說,也是可以的!在常規的使用中,離子接地棒要與降阻劑一起使用,常規的配比是1:1,也就是一個離子接地棒對應的一包降阻劑!降阻劑撒在土壤中,離子接地棒插入土壤中,這樣對于降低突然的電阻會(huì )起到更好的效果!

  • DK—AG電解地極降低地網接地電阻的案例

    DK—AG電解地極降低地網接地電阻的案例

    目前國內研發并使用了一種叫做DK-AG的電解地極,該產品降阻效果好,穩定性高,投資較小,且無污染。 1 工程概況及問題提出 某220kV變電所工程全所室外防雷接地設計采用以水平接地體為主,兼有垂直接地體的接地網系統,水平接地體用-50×6的鍍鋅扁鋼焊接而成,埋設深度0.70米,垂直接地體采用∠50×50×5(2500mm長/根)的鍍鋅角鋼,接地電阻設計在任何季節都小于0.5歐(接地電阻值測量檢測安排在土建與變電安裝交接施工時進行)。 根據該變電所所處地區土壤特性,設計使用南京湯山III型干粉降阻劑,水平接地體用量為25kg/m,垂直接地體50kg/根。 接地網的邊緣設計為閉合狀態且外緣各角遇四周圍墻均做成圓弧形,圓弧半徑設計大于均壓間距的一半(工程中設計取值4米),變電所內主變壓器、電熱器、電抗器等各外露電氣設備的金屬底座、支架、外殼、網門及電纜外殼等均用-50×5的鍍鋅扁鋼與鄰近主接地網可靠焊接。 化學干粉降阻劑在土壤中地下水作用下有一定的滲透能力和擴散能力,能顯著降低土壤電阻率,從而降低變電所整體地網的接地電阻;但由于一些化學降阻

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 想了解離子交換的具體原理,高手請指點...

    本人做水處理行業時間不長,剛了解離子交換可以把水中的離子給交換,從而達到除鹽的效果,但這樣,如果量算的不合適,是不是水的酸咸度也會(huì )有所改變?請高手指點...

  • 鋅電解液中除氯——離子交換法

    在鋅電解過程中,中性浸出液中氯離子濃度較高時,需要對中性浸出液進行脫氯處理,目前,我

  • [原創(chuàng )]20031114-接地問題?

    20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16

  • linqinggl原創(chuàng )----系統接地

    從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。

  • 請叫一下大家關于接地的問題

    大家在做接地時,強電井里怎么做?弱電井怎么做?弱電機房怎么做?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,他不要保護接地嗎?

  • 請問大家!是否應該接地!!

    三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??

  • 關于特殊電壓及接地討論

    有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、為什么?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會(huì )變化,變化指的是什么呢?

  • 電氣裝置接地的一般規定

    電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。

  • 關于去除水中離子的問題

    我接手了一個項目,現在公司辦不了,成了雞肋,這是一個硅膠廠洗硅膠顆粒的水,里面含大量的Na,SO4離子,業主的要求是把電導率降到900,把水循環利用起來,小弟想請教一下反滲透方面的達人,用反滲透能辦的了么?或有別的工藝也可,小弟在此先拜謝啦~

  • 關于裝置接地的疑問,請教各位

    近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,在分別經直流空開和交流空開通電后,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,在一直查不出原因情況下,將空開后側L與N對調,再通電問題居然解決了,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,在這表示感謝了!!!

  • [重要]關于房屋接地的討論。

    小弟前些天買了個電熱水器,聽到很多電死人的事故,所以很關注安全問題。后來查資料得知此類設備都必須可靠接地才能保證安全。而根據我的調查,我家樓房是沒有地線的。我家的樓房是90年以后蓋的,查資料國家規定86年后的必須3相5線制,而我家卻還是3相4線制,同時得知同事很多90年以后的房子也都是3相4線(現在的已經是3相5線了)。雖然平時設備不漏電就沒什么問題,但一但漏電就是性命有關的事情,居然可以這么不負責人。而且似乎和我同樣情況的家庭不在少數,請問遇到這樣的情況大家有什么好的建議,我希望能解決安全問題,畢竟誰也不希望在這樣的條件下使用。是否可以追究房地產開發商的責任呢?如果可以該怎么辦?希望大家勇于參與討論。

點擊加載更多

電解離子接地

電解離子接地專題,為您提供電解離子接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電解離子接地 相關的專業交流討論,更多電解離子接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

方形接地模塊

石墨接地模塊

中文乱码人妻系列一区二区| 日韩av超碰| 一品大道亚洲高清无码| 激情六月丁香| 日韩欧美亚洲丝袜一区| 五月激情欧美| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片| 麻豆av| 玖玖爱| 伊人久久大香线蕉AV不卡| 99这里只有精品| 亚洲AV,日韩AV一区二区| 日本本道高清一区二区三区| jjzz国产网站| 人妖精品videosex性欧美| 亚洲激情一区二区| 久久久精品毛I片| 泰兴市| 国产精品性色aⅴ人妻| 亚洲va国产va天堂va久久| 久久久天堂国产精品女人| 色婷婷av一区二区三区仙踪林 | 乱伦 日韩 欧美| 黄片欧美在线观看| 七七色色| 日本黑人一级特黄大片| 昭平县| 国产清纯美女被强啪AV| 综合激情五月丁香| 一级久久久| 中文字幕你懂的| 国产av高清精品久久| 色伊人精品视频| 97se狠狠狠狠狼鲁亚洲综合色| www国产av| 色欲无码| 国产伦精品一区二区三区四区视频| 大香蕉三级在线视频| SSSAV亚洲视频| 欧美激情区| 日本三级片久久久久久久国产|