為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
前言:
在我們單位,10kV配電工程接地網設計要求如下:1、主接地網接地電阻R<10歐姆;2、室外接地裝置距建筑物外墻應大于1.5米;3、水平接地體組成的復合接地網的外緣應閉合成圓弧形,半徑不小于6米; 對以上要求本人有如下困惑:“1”R<10歐姆還是R<4歐姆,是否應明確是工頻接地電阻?“2”、“3”依據是什么?準確嗎?請知者發表相關問題的高見。
(1) 設立一套良好的建筑物避雷網,在可能的條件下盡量增加建筑物外部引下金屬導體,使雷電流有更多的分流途徑,其產生的相應磁場便減少,也使因電感耦合到傳輸線的機會(huì )降低(2) 外置設備(如天線、空調等)必須盡量置于建筑物避雷器網45度角內的保護區,關鍵設備應在60度角內的保護區,否則必須有與之相應的接地措施(3) 接地措施風本文接地問題(4) 室內設備應盡量置于遠建筑物避雷網的引下地金屬體
一、概述 雷電是一種自然放電現象。由于雷電放電電壓高、放電時間短,它的產生人類目前無法控制。雷云的生成、移動、放電的整個過程伴隨多種物理效應,如:靜電感應、高溫高熱、電磁輻射、光輻射等;這些物理效應的共同作用已嚴重危害室內弱電設備的安全運行,甚至危及工作人員的安全。雷電災害嚴重性還表現在波及面廣,主要有兩個方面的因素,首先積聚大量電荷的雷云有較大的活動范圍及其放電過程的輻射范圍可覆蓋達幾十公里的范圍,其次地面各種網絡(luò )( 電力、通信等網絡(luò ))的相互滲透、錯綜復雜,使雷電災害的范圍進一步擴大。 在雷擊中心數公里范圍內都可能產生危險過電壓,損害線路上的設備。 隨著現代
接地和接零的基本目的有兩條,一是按電路的工作要求需要接地;二是為了保障人身和設備安全的需要接地或接零。按其作用可分為四種。A.工作接地;b.保護接地;c.保護接零;d.重復接地。1.工作接地在采用380/220V的低壓電力系中,一般都從電力變壓器引出四根線,即三根相線和一根中性線,這四根兼做動力和照明用。動力用三根相線,照明用一根相線和中性線。在這樣的低壓系統中,考慮當正常或故障的情況下,都能使電氣設備可靠運行,并有利人身和設備的安全,一般把系統的中性點直接接地,即為工作接地。由變壓器三線圈接出的也叫中性線即零線,該點就叫中性點。1.1工作接地的作用工作接地的作用有兩點,一是減輕一相接地的危險性;穩定系統的電位,限制電壓不超過某一范圍,減輕高壓竄入低壓的危險。2.保護接地保護接
來源網絡(luò )整理,如有侵權聯系刪除
GBT 2900.73-2008電工術語 接地與電擊防護
變壓器和風機之間配了一臺西門子3WT8系列的斷路器,3P的,變壓器零線出來引到風機接地,像這種3P的斷路器,要實現接地保護,PEN線上是否要加中性點CT?
當電源側(變壓器或發電機)或者負載側為星形接線時,三相線圈的首端(或尾端)連接在一起的共同接點稱為中性點,簡稱中點。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
1. 雷電的產生 人們通常把發生閃電的云稱為雷雨云,其實有幾種云都與閃電有關,如層積云、雨層云、積云、積雨云,最重要的則是積雨云,一般專業書中講的雷雨云就是指積雨云。 云的形成過程是空氣中的水汽經由各種原因達到飽和或過飽和狀態而發生凝結的過程。使空氣中水汽達到飽和是形成云的一個必要條件,其主要方式有: (1) 水汽含量不變,空氣降溫冷卻; (2) 溫度不變,增加水汽含量; (3) 既增加水汽含量,又降低溫度。
知識點:
短路是指相線之間、相線與中性線之間的直接觸碰,產生的電流就是短路故障電流。
保護接地和保護接零都是保證人身安全的一種措施。 即將帶電的設備外殼可靠接地或接零,故障時,迅速啟動保護設備切斷電源,保證人身安全。但是,在同一變壓器系統中,