為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
關于風管及連接件的問題,法蘭的連接需要先在法蘭上鉆出多個螺栓孔,安裝時還要對準螺栓孔和螺栓連接,費力且費時;無法蘭連接則強度低,剛度不保。本人因朋友之邀設想了一個改進的方案,簡言之,就是在法蘭上套夾箍(代替螺栓)把法蘭緊固。夾箍是一條剛性帶凹槽的條子,法蘭相對的邊緣包括密封層可被擠插入內。此風管連接件適用于圓形風管或方形風管,法蘭上無須鉆孔和螺栓連接,可大大加快安裝速度,并且其“T”字形的密封結構,使其密封性能優于法蘭等其它連接方式,外表因為看不到連接縫隙所以美觀。現提出來請大家發表意見,給予點評,若有更好的改進方案,包括國外的先進技術和產品,務必請介紹,施放善舉,多多交流。另外,若需要螺旋風管或焊接風管及附件等詢價的也可與我聯系呀!ZJJZ123456@126.COM
報警主機專用接地是否可以直接與本室內局部等電位端子連接,主機電源的PE線又接在那里。本人所用報警主機(壁裝)電源接線端子處設一接地端子,是接PE線還是接專用接地線。主機外殼若設一接地端子,此問題是否就可以認為迎刃而解了?
現有一個大樓用的是TN-S的接地制式,太陽能發電用四芯電纜接入大樓的配電母排,是N線和PE線合在一起變成PEN的,白天太陽能通過這根向大樓供電,晚上再由這根電纜大樓向太陽能發電的停車場供電照明電,大樓里有自己的變壓器室和配電房,大樓里用的是PE線和N線分開的,而到太陽能發電是N線和PE線適合在一起的,這樣是否形成了TN-S和TN-C的二種制式在一個系統里,對用電有否影響?
給出下面三個圖片,供大家討論,說事不說人,說合格與不合格的理由:
DLT 1342-2014 電氣接地工程用材料及連接件
各位設計同行:一般多層住宅的接地電阻大多能個滿足不大于1Ω,所以按國標圖集03D501-3第20頁在建筑室外地坪構造柱上大于0.5m處預留接地連接板,一般尺寸為100×100×6,而不像以前那樣在室外地坪下0.8處再做連接點。請問一般在建筑物四周各設一個連接板就行了嗎?能不能只設兩個?那個規范上有這個規定?
在鋼梁上布置栓釘抗剪件。如果梁柱連接上翼緣采用的是T形件或是角鋼等帶有連接件的半剛性連接(角鋼是用高強螺栓與梁翼緣連接的),布置栓釘時,栓釘能焊在連接件上嗎?
本帖最后由 大力出奇跡 于 2013-11-29 15:27 編輯 如圖,
本帖最后由 mfka 于 2015-6-27 19:03 編輯 這種槽鋼節點連接件:在行業中的名稱是什么?是否有標準規定?市場上是否有商品件供應?
在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!
預埋件及連接件設計要求
DLT 1342-2014 電氣接地工程用材料及連接件
注冊公用設備工程師給水排水執業資格考試基礎考試大綱http://www.jsbdj.net/exam/exam-gysb/200410/164.html《2004注冊公用設備工程師給水排水專業考試備考題及答案》勘誤http://www.ib-china.com/bbsxp/images/upfile/2005-1/2005114161242.doc
誰能告訴無DN65與DN32之間的連接件是什么?音譯“大老頭”?還有一個,哪里可以查到DN100法蘭盤該用什么樣的螺栓阿?》
用PKPM建模,連接查詢里顯示,柱腳受力: ***** 柱腳底板剪力驗算不滿足,需要設抗剪連接件****** 柱腳混凝土受力驗算: 柱腳設計彎矩Mx (kN.m) : 942.30 柱腳設計彎矩My (kN.m) : -6.50 柱腳設計軸力N (kN) : 686.41 柱腳設計剪力V (kN) : 181.19 柱腳混凝土受力驗算: 柱腳混凝土最大壓應力Sigma (N/mm2) : 6.92 柱腳混凝土標號 : C30 柱腳混凝土軸心抗壓強度設計值 Fc (N/mm2): 14.30 Sigma <= Fc,設計滿足 柱腳底板鋼號: Q345 柱腳底板尺寸: B x H x T = 1010 x 1110 x 48 柱與底板的焊縫采用 對接焊縫抗剪鍵要怎么設置?有什么構造要求?
鋼筋滾扎直螺紋連接是一種新工藝,鋼筋之間的連接是采用套筒螺紋連接,其防雷與接地在鋼筋螺紋連接處是否要焊接?我個人認為需要焊接,但是資料不全,沒說服力。請大家幫幫我,謝謝各位!!!
鋼筋滾扎直螺紋連接是一種新工藝,鋼筋之間的連接是采用套筒螺紋連接,其防雷與接地在鋼筋螺紋連接處是否要焊接?我個人認為需要焊接,但是資料不全,沒說服力。請大家幫幫我,謝謝各位!!!
一般做基礎接地時,都是利用土建的樁基做接地體,然后在樁基頭上的2根大于16的鋼筋上各焊一根圓鋼到上層鋼筋來完成接地網格。請問:在圖紙沒明確規定所用來連接樁基頭鋼筋和上層鋼筋的圓鋼的直徑時,最小能用的圓鋼是多少?麻煩請提供下相應的規范或者圖集名稱,謝謝![ 本帖最后由 ytkof2005 于 2011-1-23 19:40 編輯 ]