狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于客廳與陽臺的小承重墻

    關于客廳與陽臺的小承重墻

    如圖所示,紅色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客廳變大一點,不行的話再慢慢想辦法。總26層,我的在22層

  • 墻改梁施工圖、砌體結構加固、承重墻拆除

    圖紙簡介: 墻改梁施工圖,原來是辦公室需改為會(huì )議室加大空間。拆除承重墻后改由梁承重 投稿網友: yangxc3616 上傳時間: 2013-09-27 <

  • 請教梁下加承重墻的問題!

    房子,已經建成。因為客廳的一扇窗戶跨度3M,窗戶上就是圈梁(窗戶頂部沒磚頭了,直接頂圈梁),因為農村蓋房子都是憑經驗,談不上設計,而客廳上的橫梁一端又架在窗戶上面的圈梁上。我擔心圈梁承受過重,長久后會(huì )出問題。能不能在(窗戶上面的圈梁)橫梁架設在圈梁的位置下面加砌墻承重?橫梁架設在圈梁的位置離窗戶一側距離50CM,我想把這50CM砌上磚墻,這樣窗戶只有2.5M,而橫梁端得圈梁又可以架設在承重墻上。如果要砌的話,要如何才能保證能頂住圈梁?問題是要怎么砌墻,才能保證能頂住圈梁呢?謝謝幫助!

  • 怎么區分剪力墻和承重墻?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 編輯 嗚嗚嗚 剛來工地實習 都說剪力墻是砼墻 但是就是不知道剪力墻和承重墻怎么區分 求各位前輩指點迷津啊

  • 如何區分承重墻和剪力墻?

    如何區分承重墻和剪力墻?

    如何區分這面墻是屬承重墻?還是剪力墻? 一、什么是承重墻? 承重墻是指支撐著上部樓層巨大重量的墻體,它是支撐整個建筑的脊梁。如人體骨架中脊椎,支撐鏈接著整個身體。可想而知,他的作用相當重要,是決定室內安全的一個重要部分。在房屋戶型圖中,工程圖上標注為黑色的墻體都是承重墻,不能隨意拆除;標注為白色部分的墻體為非承重墻,這類墻體可以改造拆除,對房屋建筑不會(huì )有影響。 二、什么是剪力墻?剪力墻是房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載的那部分墻體,它的存在是為了防止結構剪切破壞。又稱抗風墻或抗震墻、結構墻。 在剪力墻中還分為兩種:平面剪力墻、簡體剪力墻 ① 平面剪力墻用于鋼筋混凝土框架結構、升板結構、無梁

  • 磚混拆除承重墻如何加固

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!

  • 北京承重墻打孔89901946

    北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、樓板打孔、承重墻打孔、工程打孔、空調安裝、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、暖氣過墻孔、樓板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墻打孔、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔、水鉆切割開門、開窗、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機、空調打孔、空調制冷、空調維修、空調保養、空調清洗、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,三菱空調安裝

  • 北京承重墻拆除89901946

    北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、樓板打孔、承重墻打孔、工程打孔、空調安裝、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、暖氣過墻孔、樓板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墻打孔、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔、水鉆切割開門、開窗、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機、空調打孔、空調制冷、空調維修、空調保養、空調清洗、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,三菱空調安裝

  • 承重墻改梁 磚混結構改框架施工的基本原則

    目前全國承重墻改梁 磚混結構該框架市場比較混亂,不具有特種專業承包資質的施工隊伍利用業主對承重墻改梁 磚混結構改框架認識的不足,隨意進入市場施

  • 請教拆除承重墻時如何加固

    三層磚混結構(別墅),樓板為現澆結構,現業主要求增大廚房面積,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,并增加樓板.。該承重墻兩端均為240*240構造柱,墻體頂部設置240*180的圈梁,基礎采用了樁基與冠梁結合。請教各位大俠,該如何加固?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?

  • 混凝土承重墻出現橫向裂縫

    混凝土承重墻出現橫向裂縫

    主體封頂的20層樓房,現在開始填充墻施工。發現在5樓電梯間與管道間之間的承重墻上出現橫向裂縫。看了這面承重墻的兩面,同一位置都有裂縫,是貫通縫。高度在離地面2米處的地方,上方是梁。請問,這種情況樓體安全嗎?出現這種情況是什么原因?能解決嗎?

  • 這承重墻能去掉嗎,可以的話該如何加固?

    這承重墻能去掉嗎,可以的話該如何加固?

    本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 編輯 此建筑為磚混結構,業主要求大起居室,想把圖示的臥室并到起居中去,需要把中間承重墻去掉,該戶位于6樓,上部是閣樓。墻段最兩邊有構造柱。臥室開間3600,進深4500,起居開間4500,進深7800。 請問各位這個承重墻可以去掉嗎?如果可以的話,還得請教各位加固專業前輩,該如何加固處理呢?先謝謝各位了!

  • 急!請教高手關于承重墻的問題!

    急!請教高手關于承重墻的問題!

    論壇的朋友們,想請大家幫個忙,這事有點急。我朋友拜托我幫忙畫一個房屋平面CAD圖的承重墻以及水電。分別是兩個圖,關于承重墻怎么個畫法呢,他這個圖應該是砌體結構,麻煩高手指教下。

  • 這樣插進承重墻會(huì )影響主體嗎?

    這樣插進承重墻會(huì )影響主體嗎?

    這樣插進承重墻會(huì )影響主體嗎?

  • 求助各位,買的房切了承重墻怎么辦?

    如題,頂層復式樓陽臺不透光所以切了一點點承重墻,現在不讓裝修了,要設計院出具設計圖證明沒問題才行,請問在哪可以解決?陜西西安,有沒有哪個設計院能幫忙?

  • 【各位大神救命啊】誤拆承重墻怎么辦

    本人做裝修的小年輕,承接了一個10層的老式建筑4樓的翻新裝修。因為沒有拿到建示圖,加上經驗不足,認為只要不是混凝土結構都可以拆除。所以,導致把圈梁下的承重磚墻給拆了,現在有6根跨度超過5米的圈梁下已經沒有了磚墻!為了補救,我已經緊急調運了一批250的H1型工字鋼,準備明天把那6根圈梁撐起來,然后重新恢復磚墻,不知道這樣可以嗎?另外,請問下,新砌磚墻怎么在保證安全的情況下,在外墻內植入拉筋?救命啊,各位大哥大姐,我賠不起啊(┯_┯)

  • 悲劇了,承重墻打了幾個孔

    本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 15:03 編輯 安裝新風,不懂結構,被奸商忽悠了,事后從網上查查,很害怕,這半個月沒睡好一天,心臟病都要犯了。 屋里一共打了6個12CM的孔,基本上每個孔都打斷了兩根14cm的鋼筋。 剪力墻上的孔都在墻角處,離頂3-5公分,離邊墻也是3-5公分。

  • 磚混結構,承重墻區分,求助

    磚混結構,承重墻區分,求助

    圓圈中的墻那個是承重墻。大神幫忙分析一下,96年一層,磚混結構;

  • 磚混結構承重墻開洞如何加固

    磚混結構承重墻開洞如何加固

    房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,面積58方,想要把紅色框內的磚墻打掉,一個打一個廁所門洞2100*800,另一個是把兩個墻口打平。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,2:若是承重墻敲掉后如何加固。 求大神指導下 跪謝!!!!:'(:handshake

  • 磚混結構承重墻開洞加固

    磚混結構承重墻開洞加固

    本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,共8層,業主在第三層,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板。因為裝修,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,位置如圖。請教論壇各位大神開洞加固的方案,謝謝

點擊加載更多

承重墻改梁

承重墻改梁專題,為您提供承重墻改梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與承重墻改梁 相關的專業交流討論,更多承重墻改梁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

歐裝修效果圖

承重墻拆除加固

国产一区二区片| 久久精品噜噜噜噜噜噜啦啦啦 | 天天看高清无码大片| 中文字幕erqu| 亚洲毛片无码不卡AV在线播放| 日韩加勒比免费成人| 狠狠干不卡| 亚洲色鬼| 欧美激情亚洲视频国产精品| 无码中文人妻视频2019| 91久久国产露脸国语对白| 日韩小黄片av| 日日夜夜狠狠天天干| 亚洲另类久久| 欧美在线一级| 久久av色域| 99久久99久久久精品蜜桃| 视频久久| 91人妻人人做人碰人人爽| 黄AV在线免费观看| 国产精选午夜久久久无码6080| 一二三视频| 欧美黄色一级| 色中色av| 人人妻人人亚洲| 精品手机一区| 丁香五月五月婷婷| 国产麻传媒精品国产av| 成人污| 懂色中文一区二区三区在线视频| 五月丁香欧美| 粗暴进入娇小呻吟痛呼| 五月亚洲精品婷婷| 国产精品一区二区三区观看| 亚洲精品久久久久久中文| ‘欧美日韩高清| 啊灬啊灬啊灬快灬高潮了女| 91久久久久久久久久福利| 国产色AV| 国产中文字幕毛片| AV一区二区三区中文|