狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 磚混拆除承重墻如何加固

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!

  • 這承重墻能去掉嗎,可以的話該如何加固?

    這承重墻能去掉嗎,可以的話該如何加固?

    本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 編輯 此建筑為磚混結構,業主要求大起居室,想把圖示的臥室并到起居中去,需要把中間承重墻去掉,該戶位于6樓,上部是閣樓。墻段最兩邊有構造柱。臥室開間3600,進深4500,起居開間4500,進深7800。 請問各位這個承重墻可以去掉嗎?如果可以的話,還得請教各位加固專業前輩,該如何加固處理呢?先謝謝各位了!

  • 磚混結構承重墻開洞加固

    磚混結構承重墻開洞加固

    本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,共8層,業主在第三層,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板。因為裝修,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,位置如圖。請教論壇各位大神開洞加固的方案,謝謝

  • 磚混結構承重墻開洞如何加固

    磚混結構承重墻開洞如何加固

    房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,面積58方,想要把紅色框內的磚墻打掉,一個打一個廁所門洞2100*800,另一個是把兩個墻口打平。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,2:若是承重墻敲掉后如何加固。 求大神指導下 跪謝!!!!:'(:handshake

  • 承重墻的拆除 此方案行嗎?

    承重墻的拆除 此方案行嗎?

    用鋼板外包磚砌墻面兩側,形成鋼梁 → 用對穿螺栓將鋼板與磚墻緊固 → 將包鋼板的磚墻開孔,分成數段 → 在開孔處安裝鋼板 → 將側面和低面鋼板通長滿焊 → 用大口徑厚壁鋼管作臨時支撐 → 對原磚基礎進行加固處理 → 在鋼板與磚墻內用壓力灌注建筑結構膠 → 拆除鋼梁下面全部磚墻 → 二次灌注結構膠 → 拆除鋼管支撐系統。

  • 磚混拆除承重墻如何加固?急!

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求? 謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!

  • 請教拆除承重墻時如何加固

    三層磚混結構(別墅),樓板為現澆結構,現業主要求增大廚房面積,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,并增加樓板.。該承重墻兩端均為240*240構造柱,墻體頂部設置240*180的圈梁,基礎采用了樁基與冠梁結合。請教各位大俠,該如何加固?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?

  • 承重墻開大門洞加固方法

    門洞尺寸為3.6米加固復原1.4米剩余2.2米下面工藝主要為植筋,鋼結構,現澆混泥土,建筑設計院出施工圖,由專業加固公司完成承重墻加固設計圖 頂部鋼梁 支模板 完成圖

  • 梁上、承重墻打孔后加固,真心求助各位~

    梁上、承重墻打孔后加固,真心求助各位~

    本帖最后由 jqkj266 于 2014-3-25 17:17 編輯 買了新風機,找美的空調售后專業(號稱)安裝隊伍,梁上1個洞,承重墻3個洞,打完后發現鋼筋密布,即擔心安全問題,又擔心物業罰款,真心求教~基本情況是,純剪力墻結構,31層,我家5層,1、框架梁頂部4根14的鋼筋,下半部14的4/4/2排列的鋼筋,開120的孔,打斷底部的4+2的14的橫向鋼筋。2、外沉重墻上120的孔,打斷2根20的橫向鋼筋,2根10?的箍筋。3、外沉重墻80的孔,打斷2根箍筋。4、客廳承重墻120的孔打斷4根14的橫向筋和2根10的箍筋。現在情況是找了加固公司,梁承重墻底部加U型加固,承重墻周邊貼碳纖維布加固。梁的我能理解,關鍵是外承重墻光在室內施工加固,能有保障么?再有了解碳纖維加固的,這個碳纖維是不是只能承受拉力,不能承受壓力啊,那么軟怎么和鋼筋比啊?

  • 這個自建房的承重墻及梁 如何整改

    這個自建房的承重墻及梁 如何整改

    我是小白,我住頂樓,2009年的商品房全框架。幾天前剛在樓上新加建了一層,用的實心磚,外圈砌18墻,內墻都是12墻,最大開間客廳3.5米X4米,現澆板10厘米厚,還沒拆模。墻大多座在樓下原來的墻上位置,只有一面18墻(如圖:現場圖)沒座在樓下原來的墻上(平行距墻60厘米)。我樓下的墻面一直就有斜向和橫向裂縫,我們這棟樓的住戶家里都有,工程部的看過,說沒大問題,是用了什么新材料砌墻導致的,后來物管來補過,但沒什么效果。如墻面圖

  • 求助 不小心打掉了承重墻

    求助 不小心打掉了承重墻

    買了套95年的二手房磚混結構, 六樓中的四樓,裝修時候因為不懂,老小區也沒有物業,前任房東也說打了沒事,就把承重墻給打了,具體如圖所示,紅框中為打掉部分。后來得知是承重墻,現在想進行加固,請問各位除了重新把墻砌上之外還有么其他的加固方法。謝謝大家。

  • 北京承重墻開門開窗加固51755652

    北京承重墻開門開窗加固51755652北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司24小時服務專線:010-51755652 北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務 我公司專業承接單位,個體,工地及舊樓改造工程打孔,開門洞。專業的設備, 進行空調打孔,油煙機打孔,浴灞打孔,熱水器打孔,工程打孔,工程爆破,樓板拆除,水鉆切割開門,開窗,玻璃打孔,樓板開孔,線管孔,煙道孔 水管孔,煤氣孔,承重墻鉆孔,重墻開門 ,開洞等,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔。服務于北京市.河北省周邊地區施工力量雄厚,擁有大量先進的機械和設備,可根據建筑物的結構特點及周圍環境,選擇相應施工機械和施工手段 ,具有速度快、費用低、安全可靠、對周圍環境干擾小等特點。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1新建筑物的鋼筋混凝土樓板、墻體及磚石、地板鉆孔。 2水電安裝部門上下水管道、暖氣管道、排給水管道鉆孔。 3燃氣安裝部門在新老住宅、樓宇鉆煤氣、天然氣管道孔、通風、通氣孔。 4空調機安裝的固定

  • 求教A處是否是承重墻,能否打掉? 急!

    求助各位高人,我是建筑小白,建筑不懂。 現在正準備裝修,有設計公司出方案中。房型的原始圖中標字母A的墻壁能否打掉?是否是承重墻? 裝修公司出的方案也已經附上,磚混結構房型圖,我個人非常喜歡這樣的設計。請各位大大不吝指點,次設計方案是否可行! 謝謝!!

  • 關于客廳與陽臺的小承重墻

    關于客廳與陽臺的小承重墻

    如圖所示,紅色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客廳變大一點,不行的話再慢慢想辦法。總26層,我的在22層

  • 承重墻橫向鋼筋被切斷了31根 怎么辦啊

    本帖最后由 濤1022 于 2017-3-19 23:13 編輯 裝修工人什么都不懂,等我發現時 已經切了31根鋼筋,從地面往上1.7米的高度 鋼筋都切斷了。(裝空調插座開槽)大家幫忙看看 現在應該怎么辦啊, 切斷了這么多鋼筋 風險大不大啊? 多謝!

  • 求助~93年磚混6樓樓房的頂樓 承重墻拆除和加固+梁上打孔問題

    求助~93年磚混6樓樓房的頂樓 承重墻拆除和加固+梁上打孔問題

    90后妹子 一枚,自己和爸媽住了20多年的老房子想要翻新。由于房子比較小,想了各種辦法偷面積,還想過要搭閣樓(樓上2010年平改坡了,造的不錯,挺高的,可最近風聲緊,膽小不敢弄),但這些都被否定掉了,最后一個小愿望就是砸半堵墻做個鞋柜&裝個松下新風系統。BUT 要敲的那半堵墻是承重墻,新風系統要在家里開至少6個110mm的洞,房子是磚混,感覺每面墻上都有圈梁,本來層高2.6M就很捉襟見肘,要是繞開25cm左右的梁再打洞,則房子更低了。 求給位大師幫忙看看我家的圖紙,1. 熒光綠色這塊是要敲掉的墻,請問下面紅磚敲掉,上面梁保留的話要怎么加固 2.寫數字的地方是可能需要在梁上打洞的,想問問哪幾個位置打洞更安全點 如下是一張自己手繪的房型圖后再用畫圖板做的,各位專業人士不要嘲笑,還求多多指點。第一張圖是原有房型圖,后一張,我大概標了每一塊預制板(寬1.2m),以及房頂上的水箱位置,紅色那塊是一根突出25cm多的梁,家里唯一一根看的到的梁就在這里了,其他梁都是在墻里面的。再次感謝~!<

點擊加載更多

承重墻 加固

承重墻 加固專題,為您提供承重墻 加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與承重墻 加固 相關的專業交流討論,更多承重墻 加固相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

樓房承重墻

切承重墻

av 超碰| 精品欧美一区二区三区| 久久久精品一区二区三区| 丁香六月| 欧美精品999| 亚洲欧美一区二区性天堂| 欧美精品.top| 丁香婷婷深情五月亚洲| 欧美黄片基地| 伍月婷婷综合色| 欧美人伦AAAAA精品| 久久人妻AV一区二区软件| 欧美色视频一区| 制服丝袜中文字幕在线| 国产一区二区片| 欧洲最猛性亚洲精品| 婷婷色综合欧美日韩| 久久成人国产精品麻豆| 中文字幕一区二区三区被窝| 亲子伦视频一区二区三| 3区日韩| 国产精品性爱av| 亚洲综合天堂| 四房色播开心网| 亚洲av免费| 亚洲网站免费在线观看| jjizzjizz大全无码| 亚洲狼人av| 国语对白做受XXXXX在线中国| 中文字幕日韩人妻无码| 亚洲图区| 精品国产麻豆免费人成网站| 日韩性av| 妃子进宫前性调教h| av动漫在线观看| 人妻精品久久久久中文字幕69 | 欧美日韩视频在线第一区| 中文字幕中文字幕六区| 成人久久中文字幕| 与白嫩丰满人妻一区二区三区精品| 国产偷录视频叫床高潮|