框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,構造柱采用植筋。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是構造柱在此處會(huì )給上層梁形成一個支座。改變梁的受力。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,增強墻體的整體性。
有個墻體是3米高3.5米長,按理來說砌墻不要做構造柱,但是如果在2米的地方丁字形橫砌一排2米長的墻出來做個閣間.那么這樣在丁字處要不要做構造柱呢????按規范解釋是要做啊
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 編輯 外墻窗臺壓頂是伸入墻體長度是多少啊?那個規范或圖集上有明確規定?現在現場有通長設置的,有伸入兩邊墻體250的(設計說明只注明壓頂高度沒有注明伸入長度 )。內墻的窗臺壓頂做法同外墻嗎? 衛生間轉角處需要設置構造柱嗎?(100厚的加氣混凝土砌塊.層高3.1m)
關于構造柱在混凝土結構的填充墻中的設置背景,在砌體規范(最新版)6.3.4第二條的第三小點中這樣闡述:填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高是時,墻體中部應加設構造柱;但是在同樣的結構體型(混凝土結構的填充墻)中,在抗規最新版13.3.4第五小點中卻這樣闡述:墻長超過8m或兩倍層高是,宜設置鋼筋混凝土構造柱。那么問題來了,到底依照哪個條文執行,還是從嚴?另外,我在規范上一直沒有找到砌體結構的構造柱設置背景,就是說在多層砌體結構中墻長超多多少才設置構造柱?規范上只說了間距和截面等構造要求。請大神們點化!
砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓、電梯間四角,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角;錯層部位橫墻與外縱墻交接處;大房間內外墻交接處;
在結構設計說明中經常有這樣一句話“當磚砌體高度大于4米時,應設一道圈梁,當磚砌體長度大于5米時應增設構造柱。”如果有一面墻同時滿足了以上的兩個條件,應該怎樣做?圈梁,構造柱都設還是擇一即可。
請問大家,構造柱,鋼筋能否用2級鋼?我的一個磚混住宅施工單位想用4根12的 2級鋼,代替原來的4根14 1級鋼;如果可以,大家有人這樣做過或者見過沒有?這樣有什么利弊?在我們這個地區估計還是先例。施工單位基礎已經做了,構造柱鋼筋已經生根了。他們就是不想改。
這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]
圖集砌體填充墻結構構造12G614-1中關于構造柱與墻體的拉結筋底部水平拉結筋第一道離樓面的距離是多少,還有最上面一道離梁底距離是多少,好像沒有明確?只是中間按S間距來表示。構造柱箍筋離根部距離是多少好像也沒有明確。關于門洞口的做法:圖集上是不是門洞口兩側必須要設置鋼筋混凝土,按圖集來是不是就應該這樣設置,請看以下圖。請知道的朋友告
門窗洞口構造柱怎么樣設置?門窗洞口大于多少需要兩邊設置構造柱??我看到有的地方說2M有的說2.4M我問過我們這邊專家他還說門窗洞口大于3.5M兩邊才要設置構造柱。答案不一求解 在那個規范可以找到 電梯井的墻體砌筑可以用多空磚砌筑嗎??由于是廠房所以電梯間都是用磚砌的啊
新手請教一個問題,本工程內外填充墻均為200,建施圖上沒有看到關于構造柱設置的說明,在網上查找的一些資料說大于5m就要設置構造柱,我想請教各位大哥:1.大于5m的墻構造柱設置在墻的哪個位置,中間還是什么?2.內墻轉角處要設置構造柱嗎?該位置設置構造柱的意義是什么?3.假如該內墻沒有設置在梁上而是在板上的話,構造柱預埋插筋就插在板上嗎?4.200的墻構造柱的大小如何確定?
一般構造柱,都是按照03G363中的做法,保證構造柱在結構梁中的錨固長度即可。但是在四川一個工程中,設計的提出一個構造柱上部鋼筋做法大樣,就是類似把縱筋在頂部交叉換位,形成一個鉸。
怎么兩個表會(huì )不同,抗震規范上沒有六度1,2,3層等的構造柱設置部位嗎?六度1,2,3層構造柱在哪設置?
如圖所示,請問: (1)為什么在紅色標記位置要設置構造柱? (2)從抗裂角度考慮,為什么在懸挑梁的藍色位置,不設置構造柱?
一般大家家里房子的窗邊都有設置窗邊構造柱,那大家知道窗邊構造柱設置規范有哪些嗎?下面PChouse就帶大家來了解一下吧。1、窗邊構造柱最小截面可采用0.24m×0.18m,縱向鋼筋宜采用4φ12,箍筋間距不宜大于0.25m,且在柱上下端宜適當加密;房屋四角的構造柱可適當加大截面及配筋。2、墻長大于5m或墻長超過層高2倍時,墻頂與梁宜有拉結措施,墻體中部應加設構造柱;墻高超過4m時,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。墻高超過6m時,宜沿墻高每2m設置與柱連接的水平系梁,梁的截面高度不小于60m。3、當有洞口的填充墻盡端到門窗洞口邊距離小于0.24m時,宜采用鋼筋混凝土窗邊構造柱。
請問該位置的馬牙槎鋼筋該如何正確設置呢,不同的砌休材料鋼筋設置有什么不一樣嗎
本帖最后由 oschenli 于 2017-10-19 15:32 編輯 請教前輩構造柱設置問題,圖紙說明如圖一,圖二的窗戶是落地窗,從地面上15cm到梁底的,請問紅圈的地方能不能用磚墻,中間900的墻的構造柱怎么設置? 圖三紅圈墻端需要構造柱嗎?墻體自由端多長需要設置構造柱。
圖紙要求門洞旁邊要設置抱框、轉角的地方要設置構造柱,如圖所示,應該設置一個大的構造柱,還是設置一個抱框和一個構造柱,有啥依據? ???
構造柱鋼筋設置