鎮上的房子拆舊建新,因框架結構在街道上施工麻煩,材料不方便堆積,施工方提議做磚混結構,大家覺得5層半做磚混可靠嗎?會(huì )對基礎或者磚塊這些材料要求高嗎?房屋具體情況如下:1、宅基地長18.6米(二樓以上可伸出1.4米),寬5米,左右緊靠鄰居,正面朝街,與后鄰隔20cm的排水溝(房屋四周環境見圖二);2、地基為四周有石頭與鄰居共用(目前的地基見圖三),不可打樁,做筏板基礎,基礎大概80公分厚;3、建房位置在廣東茂名,夏天雨水較多,左右緊靠鄰居,兩邊墻體砌磚后很難上砂漿;4、一樓層高4.5米;二樓3.5米,三樓以上3.2米(房屋布局見圖一);
鎮上的房子拆舊建新,因框架結構在街道上施工麻煩,材料不方便堆積,施工方提議做磚混結構,大家覺得5層半做磚混可靠嗎?會(huì )對基礎或者磚塊這些材料要求高嗎?房屋具體情況如下:1、宅基地長18.6米(二樓以上可伸出1.4米),寬5米,左右緊靠鄰居,正面朝街,與后鄰隔20cm的排水溝(房屋四周環境見圖二);2、地基為四周有石頭與鄰居共用(目前的地基見圖三),不可打樁,做筏板基礎,基礎大概80公分厚;3、建房位置在廣東茂名,夏天雨水較多,左右緊靠鄰居,兩邊墻體砌磚后很難上砂漿;4、一樓層高4.5米;二樓3.5米,三樓以上3.2米(房屋布局見圖一);
某四層磚混結構樓房(12*9米),原地基為小溪邊,較軟,砌塊石基礎(立柱)。現二三層出現不規則的小裂縫,且一層側墻靠后也出現小裂縫。現想加第五層,是否可行?該樓房為鄉鎮民居,缺圖紙,如要驗算,該如何驗算呢?請高手解答,大家也可以討論討論。
地址河北平原。圖中構造柱合理否?能在少點不?
我是2006年初買的樓房,磚混結構。樓長41m,三個單元,沒有沉降縫。原設計為條形基礎后設計改為筏板基礎,基礎下有3.85m深回填料。2007年初發現裂縫但沒在意,以為常規裂縫。但是2008年發現裂縫延長,地下室樓板已裂,地下室墻裂縫寬1.3mm,廚房瓷磚已裂,客廳承重墻已裂,小臥室承重墻已裂,主臥室承重墻已裂,裂縫寬度約0.3mm,并且1-5樓裂縫均一樣。 經多次找到物業及開發商后,他們說沒事不行就給修修,再后來開發商找質量監督站組成小組現場勘查,承認地基沉降并做出初步鑒定報告:做貼餅試驗繼續觀察,2個月后給最終鑒定報告。貼餅過程中發現三樓早已做過處理,原來墻里已經
各位大佬好 請問磚混樓房陽臺推拉門兩邊各有70公分的垛墻,垛墻的末端都有構造柱,上面是圈梁兼過梁。請問圈梁兼過梁內的附加筋是不是要都伸進構造柱里?還是伸進兩邊垛墻里240MM就行?
如題,磚混結構樓房,6層建筑,現在想改動戶型結構。 請問廚房衛生間處厚約5厘米的水泥板隔墻屬于承重結構嗎?能否拆除? 求各位老師解答,謝謝
為什么樓房四周都傾斜了???
圖紙簡介: 本工程為動遷安置住宅4號樓工程,結構形式六層帶閣樓磚混結構,采用墻下樁基礎。有結構設計總說明,樁位平面布置圖,基礎詳圖,落地陽臺配筋圖,地溝平面布置圖,結構平面圖……等圖紙 投稿網友: lmc14ok 上傳時間: 20
本帖最后由 kerererei 于 2015-2-6 09:18 編輯
自家四層的磚混樓房,由于想拓寬原先的樓梯,想將二樓600寬的空心預制板縱向切去一半,行嗎?會(huì )影響整體強度嗎
本帖最后由 badfly1297 于 2013-12-23 21:31 編輯 來論壇,想問問各位大大,關于樓房的承重問題。 我的一個清水房,110平米的,樓層是3樓,想用來擺放一些魚缸。魚缸底長1.2米,寬0.5米,支架4個腿的著力點,裝上水大約重700公斤。想請教各位專業大大,我這房子擺放多少魚缸,不會(huì )發生危險? 因為是和朋友合作觀賞魚養殖,我考慮的是,在保證安全的前提下,能放置盡量多的魚缸。 我在網上查了一些資料,說每平米承重200公斤以上。我可否簡單理解為:分散放置的話,110平米乘以200公斤,也就是不超過22噸的總重量,不會(huì )發生問題?求解~另,如果這么理解可以的話,那么是否有一個安全范圍呢?不超過百分之幾,不會(huì )導致房屋出現問題呢?
90后妹子 一枚,自己和爸媽住了20多年的老房子想要翻新。由于房子比較小,想了各種辦法偷面積,還想過要搭閣樓(樓上2010年平改坡了,造的不錯,挺高的,可最近風聲緊,膽小不敢弄),但這些都被否定掉了,最后一個小愿望就是砸半堵墻做個鞋柜&裝個松下新風系統。BUT 要敲的那半堵墻是承重墻,新風系統要在家里開至少6個110mm的洞,房子是磚混,感覺每面墻上都有圈梁,本來層高2.6M就很捉襟見肘,要是繞開25cm左右的梁再打洞,則房子更低了。 求給位大師幫忙看看我家的圖紙,1. 熒光綠色這塊是要敲掉的墻,請問下面紅磚敲掉,上面梁保留的話要怎么加固 2.寫數字的地方是可能需要在梁上打洞的,想問問哪幾個位置打洞更安全點 如下是一張自己手繪的房型圖后再用畫圖板做的,各位專業人士不要嘲笑,還求多多指點。第一張圖是原有房型圖,后一張,我大概標了每一塊預制板(寬1.2m),以及房頂上的水箱位置,紅色那塊是一根突出25cm多的梁,家里唯一一根看的到的梁就在這里了,其他梁都是在墻里面的。再次感謝~!<
圖中為某學校的的大門和門衛室,中間為5米高框架結構,兩邊為3米高磚混警衛室,框架柱嵌入磚墻拐角處,此建筑物進行加固,屬于結構體系混亂嗎?需要把磚混的墻拆掉和框架部分脫開嗎?還是不用脫開只需要把磚混部分的墻體抗震承載力計算滿足即可?
向大家請教!我第一次用PKPM計算,有一些問題:磚混底框計算時,是先算砌體,導荷,再輸荷載算框架;還是一起算;哪種結構算法更準確?用TAT還是SATWE?謝謝
做設計的時候,有些不大的住宅或者辦公樓,建設單位要求用磚混,可有些設計師堅持用框架,請問各位:在設計的時候什么情況下該用磚混,什么情況下該用框架呢?
磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會(huì )不會(huì )偏小?我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會(huì )?
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!!!
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
面積11X10M
磚混樓房
磚混樓房專題,為您提供磚混樓房相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混樓房 相關的專業交流討論,更多磚混樓房相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題