請教個問題啊 這兒為什么會(huì )紅啊 怎么處理 7度區 磚混結構
03G363 多層磚混構造柱抗震節點.
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!!!
學校磚混結構抗震鑒定講稿doc (2).ppt
前面我們已經輸入完了荷載,當前面各部經過檢查都是輸入無誤之后,我們就可以算是完成了整個模形的輸入過程,就可以進入最重要的驗算過程了...這里必須指出一點,就是構造柱,之前的模形中,我已經按經驗布置了構造柱,但作為一個第一次接觸磚混的新手來說,要在建模時準確的布置構造柱有一定的難度.所以不必要在建模的過程中追求布置精準只需要滿足起碼的規范要求的構造措施就行了,可以在驗算完畢以后,根據驗算結果調整.我們進入PM第8項---磚混結構抗震及其他驗算.進入之后,我們就看到下面這個對話框.我們需要根據具體項目選擇正確的數據.結構類型,樓面類型,材料自重,種類,地震烈度,施工等級等必須要選對.砼墻與砌體彈塑性模量比可以采用默認值3.砂漿強度為5,塊體強度為10,采用混合砂漿.
磚混結構出屋面的樓梯間 抗震算不過怎么辦?
7度0.15g,6+1磚混住宅底層抗震計算不通過,有沒有把不通過的墻段設計成混凝土墻的,或者有沒有其他辦法(改截面、加構造柱除外)
最近做了一個磚混的工程,1層地下室+7層上部結構+電梯間,在PM-8里面計算時候大面積飄紅,超限,地震作用太大。同事說了一個方法:在樓層組裝時候不組裝地下室那個層,也就是說少了一層地下室,結構成為7+1,地震作用明顯變小了,墻體配筋也少了。想請問,在PKPM計算中,應該考慮到了地下室的地震作用,上述的處理方法是不是不合理。謝謝
1. 砌體結構(不包括加筋砌體結構)是否只有抗震設防烈度 而沒有抗震等級的劃分?2.如果沒有 那砌體結構中的梁和構造柱是否沒有加密區的要求?3.在用pk計算砌體中的連梁時抗震等級應該設置為幾級?謝謝
磚混結構房屋在我國中小城市和村鎮的民用住宅占有較大的比例,磚混結構具有采光通風良好、保溫隔熱層比高層住宅薄、無電梯使用費和維修費、造價低廉的優點。 磚混結構房屋在抗震方面,磚砌體和預制樓板存在著整體性較差的缺陷,如遇大震存在著非常大的安全隱患。為了減輕地震帶來的危害,除了按抗震規范要求設計施工,建議在+-0.000m標高位置設一道把基礎與主體分開的隔離層,起隔離緩沖作用,以減輕震害。 現在的木門,大部分采用無門框制作,室內地坪做成后,包門框安門扇;防盜門也可以地坪做完后安裝。地圈梁上標高由原來的-0.060m提高到+-0.000標高的位置。不論有無地下室,隔離層都設在+-0.000位置。 隔離層的材料,本人從2008年5.12大地震就在選擇,即要考慮隔離,也要考慮材料的耐久性和防水性,感到工程造價的增高,村鎮人民生活水平能否承擔。現在建議采用廢輪胎制作的加化纖絲隔離層,即起到隔離作用,又防水耐久,節約能源,廢物利用,降低造價。隔離層的尺寸、形狀:?jiǎn)渭L(cháng)1000mm,寬220mm,厚度2mm,上面和下面中間各伸出長1000mm,高10mm,厚度2m
非抗震,底框 6+1磚混結構,底部轉換梁一層,標高有1.5M高的錯層部分。作為底框結構,非抗震地區,可否采用錯層底框結構形式????請教了
6+1磚混結構 現在是第二層 這樣的搭接可以?
新手一個請教各位前輩,這地方的打算弄配筋砌體,但對配筋砌體不怎么熟,墻豎向截面配筋面積到底是怎么回事,該怎么配筋,然后怎么在施工圖上表示出來呢
03SG611 磚混結構加固與修復
15G611
從結構抗震機理出發,抗震加固可以分為減小地震作用加固法、增大結構抗震能力加固法和多道防線抗震加固法。減小地震作用主要是通過增大結構周期或加大結構阻尼來實現,一般應用于大型公共建筑的抗震加固,如北京火車站中央大廳、北京飯店西樓等;增大結構抗震能力的加固方法,如增大墻體抗震性能的外包鋼筋混凝土面層、鋼筋網水泥砂漿面層加固法;增大結構整體性的壓力灌漿加固法、增設圈梁(構造柱)加固法、拉結鋼筋加固法;通過增設抗震墻來降低抗震能力薄弱構件所承受地震作用的增設墻體法等,這些方法施工相對簡單,大量應用于多層的磚混結構當中,尤其是民用建筑中。多道抗震防線加固是建筑物采用多重抗側力體系,第一道防線的的抗側力構件在強烈的地震作用下遭到破壞后,后備的第二道乃至第三道防線的抗側力構件立即接替,抵擋后續的地震沖擊,可保證建筑物安最低限度的全,免于倒塌。 從結構抗震加固方法上來講,抗震加固施工方法主要有外加固法,內加固法,夾板墻加固法。外加固法一般結合磚混結構的層數及抗震鑒定的結果,需要在建筑外側增加不同數量的構造柱,圈梁,以及保證構造柱、圈梁和抗震墻體協同工作的拉桿。這種方法一般不占用室內建筑面積,用
磚混四層,抗震過不了,請高手指點,在線等。[ 本帖最后由 fantasize_xy 于 2009-7-19 11:20 編輯 ]
磚混結構加固與修復 03SG611
現在做的一個工程,7.5度,抗震算不過,請大家幫忙看看怎么解決.甲方不同意加厚墻體.太多配筋砌體也不行.
此菜單中有個"地下室結構嵌固高度(mm)<3層"的參數怎么取啊?望指教!!!!!!!!!!!!
磚混 抗震
磚混 抗震專題,為您提供磚混 抗震相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混 抗震 相關的專業交流討論,更多磚混 抗震相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題