請教高手在做磚混的建筑時基礎計算的荷載是按什么為準啊!???是PM里計算抗震的一層墻豎向荷載還是在荷載檢查的豎向荷載 還是別的!!!謝謝急用
偶最近做一個擴建的別墅,磚混結構,二層,方案是在原來的平面上周囙增加一些房間,這樣的話,增加的房間的板頂配筋是不是都要植筋?另外,基礎(條基)和原來的基礎怎么連接呢?
求問磚混結構基礎可偏心嗎?如果可以,那么偏心多少。我覺得如果做墻下條基,能偏總基礎底板的1/6就差不多了。若偏多了,可能基礎會(huì )偏轉,導致磚墻倒塌。因為磚墻是不承受平面外彎矩的。不知道我的說法對嗎,希望能得到高人指點,感激不盡!
1、條形基礎計算結果中Q(kn/m)是如何計算出來的?跟讀取的磚混荷載有什么關系?我計算磚混條形基礎時,一段墻的磚混荷載是365KN/m,采用自動生成條形基礎,進行碰撞檢測,計算結果Q(kn/m)是492kN/m2,另外一段墻的磚混荷載是626KN/m2,計算結果Q(kn/m)是481KN/m。還有另一段墻的磚混荷載是349KN/m2,計算結果Q(kn/m)是256kn/m。2、磚混自動生成條形基礎,進行碰撞檢測與不進行碰撞檢測的基礎寬度結果是不一樣的。比如兩段橫墻間距4m,布置條形基礎后進行碰撞檢測,生成的基礎寬度是2.3m,不進行碰撞檢測的基礎寬度是1.9m。為什么兩個墻進行碰撞檢測與不進行碰撞檢測都是單墻基礎,但是基礎寬度卻不一樣了。3、兩段墻間距只有1.8m,不進行碰撞檢測生成的兩個單墻條形基礎寬度都是2.2m寬,但已經超過兩段墻的間距,進行碰撞檢測后,生成雙墻基礎,基礎寬度是4.3m,但是pmax卻大于1.2fa,這種問題有沒有解決的方法?4、磚混基礎讀取荷載有兩種方法:一種是直接讀取磚混荷載,這樣豎向力能夠在墻上均勻擴散,另一種是讀取PM荷載,
概況:6度區6層磚混結構,墻下條形基礎,地基承載力160,具弱膨脹性。當地廉租住房項目。2009年12月份為應付上級檢查,突擊施工基礎。基礎施工完畢后停工至今(僅把條形基礎澆筑完畢,未砌墻,期間遭受雨雪侵襲,今夏又遭數成暴雨。)發現一棟樓條形基礎幾乎在 同一直線上發現有裂縫,裂縫走向垂直條形基礎,其余條基上發現有兩處裂縫。因以前工程在施工完畢后都及時回填,未見基礎裂縫。所以 發出來各位高人分析下原因。謝謝。
本帖最后由 xinxin2172008 于 2013-10-14 15:43 編輯 兩棟樓均為磚混,山墻相鄰外皮間距100,主樓帶地下室,埋深2.9m,臨街商業二層不帶地下室,埋深1.2m,甲方不想讓基礎做同一標高。二層商業山墻下條形基礎按大偏心計算,具體如何計算,是否理正直接輸入實際情況,條基寬度滿足即可,看不懂理正計算書偏心距e怎樣算出來的,求教高手?附理正計算數據
問題補充:2013年廣聯達鋼筋軟件,1看下圖這種梁定義為什么梁?2磚混結構,無承臺,梁錨固樁,如何錨固?錨固值是多少?在那本圖集上有?問題用廣聯達2013如何畫這種梁算量精確?賜教
一個磚混落地住宅工程,原來墻下條形基礎的處理方案根據勘測報告,持力層為埋深較淺、承載力差的粘土層,后經換土進行地基處理,埋深為2.5米左右,承載力特征值為200Kpa左右,計算條基寬度較大;現業主要求再往下挖3m左右,以強風化砂巖層為持力層,承載力特征值可提高到350Kpa左右,要求我們設計出變更單,求助各位大俠,原墻下毛石條形基礎該如何處理?此基礎處理方案合理嗎?
像這種磚混結構,中間有大開間,是梁下構造柱設獨立基礎好,還是構造柱全做成無柱基礎好?
pkpm磚混結構基礎計算時,基礎自動生成時為素混凝土條形基礎,怎么修改參數使之自動生成為鋼筋混凝土條形基礎
本來是按照樁基礎畫的,可是甲方說樁布置多了。可是要是減少一排樁,上面的地基梁就大到400X1000了配筋都是10根25的了。。。不知道大家有什么好的方案不?
請教磚混基礎計算書怎么看
磚混條形基礎一般只是底面配筋,這里有個別人做的工程,磚混條形基礎不僅底面配筋,而且基礎中間還配了基礎梁.挺象柱下條形基礎的,只是荷載是均布荷載,這樣配筋有什么依據嗎?計算時是按磚混條形基礎計算,還是按彈性地基梁計算?按磚混條形基礎計算就相當于只是底面鋼筋起作用,梁的配筋相當于加強而已.我覺得應該是這樣算的.但在磚混條形基礎中間加梁有什么意義呢?平時大家有沒有做過類似的工程?
經JCCAD計算出的基礎平面太亂,而且有些地方不合理,不知大家怎樣調整?還有做磚混結構的條形基礎時,在JCCAD中大家選擇PM荷載還是磚混荷載?還是兩者都選?理由是?
:L磚混結構樁基礎如何設計呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么樁基?是地基處理?還是人工挖孔樁?地質情況是怎樣的?這些都需要說清楚!否則說了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 編輯 ]
六層磚混結構,cfg+條基,建筑圖中只給出正負零標高相對自然地坪0.75,是按勘察報告上的建議正負零取值計算的,基礎底標高取的是-1.9500m。后來去現場驗收基礎時候才發現甲方指定的正負零很高,導致基礎埋深不到只有600mm~700mm左右,復合地基的承載力特征值也達到了設計要求。甲方說他們將來會(huì )回填到他們指定的正負零。請問這個基礎有問題嗎?需要做什么處理?如果在施工前發現,應該怎么處理最合理???急需專業人士給與解答。謝謝
圖紙簡介: 本土為辦公樓圖紙含建施結施里面有基礎平面圖 樓梯施工圖 配筋圖等 投稿網友: wy156130 上傳時間: 2014-03-04
現在我家在建房,挖的獨立樁柱基礎,2米深,80到一米2的寬,樁跨度最大的5米,上面地梁是30寬60高,鋼筋是18的,是不是3下4.腰筋是14的,上面建兩層行不行,有的說沒事有的說不行,急死人了
圖中為磚混的基礎平面,基礎梁上無磚墻,請問;1,此梁有無必要設?2。此梁應如何計算,如何取荷載,如何選計算模型?先謝謝各位朋友了!
我們這兒地基承載力一般小于80KPa,五層以上磚混結構一般采用擴展樁基,就是一般擴展基礎廣廈也無法計算,請問有什么好的辦法解決?
磚混基礎
磚混基礎專題,為您提供磚混基礎相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混基礎 相關的專業交流討論,更多磚混基礎相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量