本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,共8層,業主在第三層,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板。因為裝修,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,位置如圖。請教論壇各位大神開洞加固的方案,謝謝
房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,面積58方,想要把紅色框內的磚墻打掉,一個打一個廁所門洞2100*800,另一個是把兩個墻口打平。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,2:若是承重墻敲掉后如何加固。 求大神指導下 跪謝!!!!:'(:handshake
隨著城市老舊房屋的越來越多,新型商業綜合體往往遠離居民住宅區,對于老舊房屋底層商業價值的需求也就越來越明顯。但是普通民用建筑多數由于開間的限制,很難實現商業的大空間需求,這就需要對原有結構進行改造,對一些墻體進行開洞增加內部大空間區域,又或者增大出入口面積增加人流或者視線。 一、磚混砌體墻開洞 磚混結構的承重體系為黏土實心磚,對墻體開洞就是削弱了現有的結構剛度和局部墻體承載力。所以對于這種類型的開洞,一定要從承載力和抗震方面分別計算開洞對于結構的整體影響,而且嚴格控制開洞的數量、大小和位置。磚混結構的損壞就是松散型破壞,破壞時間短,不易補救。如果開洞過多過大,會(huì )給建筑帶來不可逆轉的破壞。 <
最近做一個改造項目,層數6層,層高三米,要在第三層的一堵跨度為3.2m的墻上開洞,此樓都設有圈梁的,業主要求洞口盡可能大些,最大可以把洞口開到多大?我計劃把洞口開到2300mm,在兩側加構造柱,構造柱生根到圈梁上,做成壁柱,上面做一根240×300的現澆梁,這樣做梁下是否還需要加梁墊?驗算時要注意什么問題?
大家知道磚混結構中同一樓層中樓梯間外墻有上下兩個洞口,因為一個樓梯窗都是布置在上下兩層的中間位置,這樣每一層樓梯間外墻上下各占半個窗,也就是每一層樓梯間上下有兩個洞口。這樣我們建模時,如何用pkpm開兩個洞?
本帖最后由 潘大人 于 2017-2-6 23:44 編輯 共6層,此房為1樓。尺寸如標注,在中間的墻上左右兩側開900*2100的門洞,沒有超過整面墻的1/4支點(灰色虛線所示),是不是可行?請各位大大為小弟解惑,謝謝!
磚混結構樓梯間外墻在建模時窗戶要開洞口,這個洞口在轉換平臺離下肢900,洞高1700,這樣就超過了標準層高度了,請教高手這個問題在建模時是怎么處理的
一六層住宅樓,上面是預制板,在兩個臥室間承重墻上開個900X2100的洞,大家有什么好的意見嗎?我的做法見下面,麻煩大家幫我看看,提下意見哈。
原磚混結構房屋,在承重墻上開過道至圈梁底(磚混結構不允許在承重墻上開洞,但為了裝修利用空間),圈梁截面為280*500,洞寬為2.5米,請問這樣開洞安全系數高嗎?需要做怎么樣的處理?
如圖所示,樓梯間窗洞口跨過了兩層,請問各位大神盈建科在建模時該如何模擬?
磚混結構墻體開洞口、堵洞口怎么處理?我現在做一磚混結構改造。因為是10年之前的結構(沒有計算機程序),墻體按原結構輸入模型一算,很多地方軸壓比不合格。而現在又要在原墻體上開些洞口,但同時也要封堵一些洞口。1。我想讓封堵的洞口與原兩側墻體很好連接,作為承重墻考慮,不知道這樣要怎樣處理?2。新增洞口需在墻兩側加構造柱嗎?3。墻體軸壓比不夠如何處理,軸壓比必須的構嗎?希望知情人告知,謝了
一棟2001年的6層磚混改造,一些墻體要開1500X2100的大洞使房間連通,現在用的是廣廈建的模,開洞2邊位置設置構造柱,上設置240X400的次梁,問下這樣做法應該怎樣施工?不準備做雙梁先托,再拆墻,墻長3.7米
大家知道,在加固時經驗比結構計算要重要的多,這類工程非常靈活,許多時候稍稍轉個彎,就能省去很多麻煩,希望大家在此能交流一下這方面的做法。偶先說一個,磚混結構開洞如何加過梁?偶們總工的一貫做法,在欲開洞口上部的灰縫里插兩根角鋼,再不行就2根槽鋼,簡單省事。
磚混結構,圈梁角+墻角處開洞尺寸為1M*1.2M,配筋如何處理(邊角有受力)04G101-4只是給了1M以下的沒有以上的,而且只是做法而已是否需要加梁,結構如何處理?各位大俠請指教附近這塊是不是也要有東西:) :) ???
還要怎么做才能把板洞布置上
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!
1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
圖中為某學校的的大門和門衛室,中間為5米高框架結構,兩邊為3米高磚混警衛室,框架柱嵌入磚墻拐角處,此建筑物進行加固,屬于結構體系混亂嗎?需要把磚混的墻拆掉和框架部分脫開嗎?還是不用脫開只需要把磚混部分的墻體抗震承載力計算滿足即可?
做設計的時候,有些不大的住宅或者辦公樓,建設單位要求用磚混,可有些設計師堅持用框架,請問各位:在設計的時候什么情況下該用磚混,什么情況下該用框架呢?
二層樓 樓板為預制板 要在一層的承重磚墻上開1500x1200(窗) 和1500x2100(門,緊靠柱)兩個洞口磚墻總長5700 兩邊有柱該如何處理