公司停電時,用30KW的柴油發電機給園區網服務器供電,未帶其它任何設備,UPS因低頻報警,當提高發電機頻率時,UPS高電壓報警,如何處理。請詳解。
遇到個問題,新建100MVA的太陽能發電站,并入110KV站,但太陽能發電站受光照等影響,有電壓波動,對于電壓波動是有相關標準的。但電網公司對波動這部分的有什么要求,其改良或優化的措施是什么?請教各位了解發電的同學,謝謝!
10KV 6MW 背壓式汽輪發電機電流、電壓、有功發生突變 數據如下:20:00:23至20:00:24 發電機電流由185.51A 下降到8.92A 突變時間2秒20:00:00至20:00:24 發電機電壓由10.64KV 下降到3.82KV 突變時間24秒20:00:23至20:00:26 發電機有功功率由3.06MW 下降無 0 突變時間4秒發電機無功功率、頻率無變化。系統母線各參數無變化、未有異常現象。
現我站30MW發電機組并入主系統電網,我站主要保證下轄一個變電所(距離不考慮)的150MW的用電負荷,在無轉動慣量等其他參數的前提下,如果解網運行,發電機頻率電壓下降到47和75%大約需要多少秒?
汽車發電機是汽車的主要電源,其功用是在發動機正常運轉時,向所有用電設備(起動機除外)供電,同時向蓄電池充電。 汽車發電機電流和電壓測試的目的是評估發電機的充電率,這與加載在蓄電池上的電子負載相關。任何從蓄電池消耗的充電必須由發電機補充。發電機的輸出是規定的,必須不能欠充或過充。 對于12v的系列發電機,規定輸出電壓為14v。對于24v的系列發電機,規定輸出電壓為28v。
本公司外資企業,自備熱電廠,青島6000KW機配湖北南銀WLT-98A勵磁系統,運行時間近3年。發電機出口電壓10.5KV,近段時間經常出現無緣無故的突然降電壓再強行勵磁升電壓現象(最低電壓降到8.2KV,然后在1兩秒鐘的短暫時間內自動恢復到運行額定值10.5KV)。 由于電壓的突然降低,造成變頻器設備全部過流跳閘。但該勵磁裝置改為手動運行時沒有該種現象。不知什么原因?如何解決?請各位兄弟姐妹多多指點。先謝了。
今天繞了個單相汽油發電機線圈修前是4跟并繞,我換兩跟并繞,裝好一試電壓發到400多V把我一個150W的燈泡直接炸掉了是線圈連接錯了還是怎么回事?
我們大澤的機器都是采用進口的動力和電機全銅的線圈,機器總體優勢動力足機身輕便而且帶有四個360度全方位旋轉的輪子移動方便機身美觀又大氣,重要的是產用日本控油閥技術比我們同等質量的機器要省出30%以上的油耗都屬于國際品牌,很多客戶在購買機器的時候都說你們機器價格太高我們接收不了,那我現在就可以很直觀的告訴你,如過您想拿買大眾的錢想去買一輛大奔那是不現實的,所以一分價錢一分貨,我是大澤銷售人員姚工愿所有需要采購發電機的廣大客戶不要為了一時的便宜而損害了自己較大的利益。 車載靜音汽油發電機10kw 我們每個人手里都有一把自學成才的鑰匙,這就是:理想、勤奮、毅力、虛
10KW靜音汽油發電機家用該汽油發電機采用的是電抗分流勵磁方式,該系統結構簡單,性能優良,但電機單相、三相運行時橋組整流系數和電樞反應均不一樣,如完全按三相設計,則單相運行時,勵磁功率不夠;如完全按單相設計則三相等待運行時,電阻負載電壓過高,必須采取協調平衡措施。 我們采取的方法是將汽油發電機電抗器設計成不平衡的電抗器,電抗器兩邊繞組參數按三相電機設計,中間一相繞組按單相設計,這樣既滿足了單、三相發電機要求,又使汽油發電機不平衡運行時電壓不平衡量較少。 10KW靜音汽油發電機家用汽油進入化油器的工作程序如下:打開油門開關,汽油流入浮子室并流入主噴油管。浮子室里的油平面慢慢上升達到一定的高度,三角油針即壓緊在油針座上,停止進油。此時浮子室油平面和主噴油管里油平面都承受著同樣的大氣壓力,油平面高度相同。10KW靜音汽油發電機家用因主噴油管油面低于噴油管口2-3mm,汽油還不會(huì )
水冷20KW汽油發電機使用 大澤低噪音汽油發電機此款發電機組常用于家庭、學校、醫院、房車、野外工程等等發電機組產品類型有四輪移動拖車式、移動靜音電站式發電機組。移動低噪音箱車架采用槽梁焊接成框架結構,節點選擇合理、強度高、剛性好; 同時裝有鋼板彈簧懸架結構;拖車采用高度可調節插銷式牽引架,適用于各種高度牽引車;采用圓形鋼管焊接直通式車軸,結構緊湊,安全可靠。 水冷20KW汽油發電機使用 靜音發電機的維護與保養 1.燃油系統保養 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及維修、清洗燃油系統時嚴禁吸煙以及在其周嘙行一切可能引起燃油燃燒的作業。 廢棄的燃油及粘有燃油的棉布要放在合適的地方,不要隨意丟棄。燃油嚴禁倒在水溝里。 更換燃油濾清器 保持清潔!不要讓任何污物進入燃油系統。 警告!為避免燃油濺到熾熱面而引起火災,換燃油濾清器必須要在冷卻狀態下進行。 水冷20KW
知識點:發電機的頻率
各位前輩,我這的一個柴油發電機的充電機充電電壓高,請大家幫忙看看是什么原因,正常的顯示的電壓是27V上下差0.1-0.2,現在達到28-29,換了一個新的電壓就正常了,不知道這個那部分出了故障,這個里面灰塵和油泥很大,是不是因為太臟有短路的地方啊,現在把蓋子打開,把里面清了一下,不知道會(huì )不會(huì )好些。 請前輩們幫看一下,我標示的各部分都是什么部件和接什么的,有什么作用,謝謝。
請問同步發電機電壓與電網電壓相位差在90度和180度及120度時并網,會(huì )對發電機造成什么樣的危害。前天在上課時只聽老師說120度只端部導線相間電動力最大90度時一個什么作用力最大給忘了120度時會(huì )對轉子造成扭矩沖擊請高手幫忙解釋一下,為什么這三個角度并網時對發電機的破壞最強,謝謝!
我廠發電機勵磁裝置是ABB微機型UNITROL-D系列。近期在自動通道運行時經常發生在無任何報警的情況下發電機電壓參考值(設定值)自動下降,導致機端實際電壓下降的現象。在手動通道正常。請教高手指點。
用50的油機 油機帶調壓裝置 負荷最大的電流為20A 平均電流也就7個左右 帶的電機 及電機的控制系統。開著油機時為50赫茲 400v 一合閘電壓升為430v 求高手賜教原因。。。。。。。。。。
大澤動力15KW靜音汽油發電機 · 低油耗,性能穩定可靠 · 采用超輕型柴油機作為動力,體積小,重量輕,移動方便。 · 本系列發電機均符合CE標準,性能達到國際先進水平。 · 廣泛用于野外作業,臨時用電,小型商場,家庭和電信基站的應急備用電源。 先進的AVR具有低速保護及抗電磁功能。同時,AVR自動調節電壓,將電壓波動控制在 低。這確保了如空調、充電裝置等船只隨附的電力系統能夠順暢運行。 安全的可靠性,發電機低油壓、高水溫、過電壓、欠電壓、過載等保護功能完善。當這些功能不在正常狀態時,發動機會(huì )自動停機,給機組實時保護。
10kw靜音汽油發電機保修和檢查 機組的保養和檢修: ·基站用便攜式發電機組必需指定專業人員負責對機組進行定期保養和管理。 ·油機應做到集中妥善管理,用后保持機身清潔機組各部件連接緊固無松動,纜線擺放整齊啟動電池充足。 ·對機組建立油機使用、維護管理檔案,每臺機組應隨機帶有“便攜式汽油發電機組運行記錄表”,并由操作人員在機組每次使用后進行實時記錄。 ·根據檢修和保養目的,明確拆卸范圍。不需要拆卸的部件盡量不要拆卸,嚴禁隨意大拆大卸,且不留出位置標記,避免損壞機組器件,縮短機組的使用壽命。 ·新機投入使用要按磨合期進行使用和維護保養。 ·磨合期使用時應以額定負載的50%為宜,讓曲軸主軸瓦與曲軸充分進行偶合。 ·磨合期機組運行50小時要更換機油及機油濾清器.和更換燃油及燃油濾清器,進行機組磨合期保養。 ·拆卸前應清潔和布置好工作場所,準備好工作臺和拆裝工具,
我在的公司有幾臺英國威爾信柴油發電機組,功率在100KW左右,我想要發電機勵磁,穩速,自動調節電壓,保護的資料,誰有請發給我,信箱lilin1017@163.com
3000KW的柴油發電機組(由幾臺機組組成電網),10.5KV,額定電流206A,采用微機電流兩段保護,請問差動兩段電流怎樣設定?過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?
湛江電廠4×300 MW機組,發電機型號為QFSN-300-2-20,發電機在BTG、CRT上的有功顯示均來自發電機1PT。 汽輪機型號為N300-16.7/537/537-3合缸,調速系統為電液并存控制,帶有功率測量回路。 2001-11-18T10:50,3號發電機組汽機功率回路投入,帶負荷190 MW,高壓調門開度130 mm。突然發電機電氣屏發“1PT斷線”光字牌報警,電氣盤上發電電壓由20 kV降至14 kV,發電機有功表及汽機、鍋爐在CRT上有功顯示均從190 MW降至120 MW。汽機高壓調門由130 mm開至全開位(200 mm),汽輪機有尖叫聲,而發電機主變出口負荷卻由190 MW上升至220 MW。鍋爐汽壓、汽溫、水位均波動較大。
汽油發電機電壓不穩
汽油發電機電壓不穩專題,為您提供汽油發電機電壓不穩相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與汽油發電機電壓不穩 相關的專業交流討論,更多汽油發電機電壓不穩相關內容請訪問