通過本章學習,了解變壓器的作用;了解電氣工程常用的材料和常用的工具;了解電氣照明工程的基本知識。掌握室內照明供電線路的組成及室內照明干線的基本接線方式。12.2 建筑電氣照明系統12.2.1 室內照明供電線路的組成1. 低壓配電線路
知識點: 建筑電氣照明供配電系統設計
建筑照明系統的防火隔熱保護 2005-11-25 這篇文章被閱讀了< 1 >次 摘要:為了防范建筑照明系統火災的發生,消防規范對建筑照明系統防火隔熱已有明確規定。但是,由于沒有統一的隔熱、散熱措施,在電氣防火檢測中發現隔熱、散熱措施各種各樣,很不規范。文章在討論照明系統一般防火問題的同時,著重就隔熱、散熱工程措施進行了討論。并指出由于很多照明裝置在頂棚上安裝時留下的孔洞,實際上給頂棚整體防火性能造成了破壞。火災時的煙霧和火焰會(huì )通過這些孔洞穿透頂棚,蔓延到頂棚上部,擴大火勢。為了防止頂棚整體防火性能的破壞,又能使照明器達到隔熱、散熱的目的,可以用防火涂料制成的防火帽、防火墊解決。該方法還可以推廣用來對各種接線盒進行防火隔熱,以填補照明器、開關、接線盒隔熱等措施的不足。 關鍵詞: 照明系統 隔熱散熱 防火帽 防火墊1 現行消防規范對建筑照明系統防火隔熱的規定 現行有關消防技術規范和電氣防火安全管理規定,對建筑照明系統的防火保護一般都有一些原則要求,規范條文原文可在參考文獻
建筑電氣照明工程安裝禁忌
電氣照明系統安裝基本要求1、燈器具安裝基本要求 室外照明燈具安裝不應低于3m(在墻上安裝時可不低于2.5m): 每個照明回路的燈和插座數不宜超過25個(不包括花燈回路),且應有15A及以下熔絲保護。 行燈安裝應符合下列要求: 1)電壓不得超過36V; 2)特別潮濕場所或導電良好的地面上,若工作地點狹窄。行動不便(如在鍋爐、金屬容器內工作),行燈的電壓不得超過12V。 吊燈燈具的重量超過 3kg時,應預埋吊鉤和螺栓。軟線吊燈限于 1kg以下,超過者應加吊鏈。 金屬鹵化物燈安裝應符合下列要求: l)燈具安裝高度應在5m以上,電源線應經接線柱連接并不得使電源線靠近燈具的表面; 2)燈管必須與觸發器和限流器配套使用。 工廠燈有安全燈、防水防塵燈、防爆燈和高壓水銀防爆燈等。 路燈分馬路彎燈、高壓水銀柱燈和高壓鈉柱燈。 2、開關、插座、吊扇安裝技術要求 在兩眼插座上,左邊插孔接線柱接電源的零線,右邊插孔接線柱接電源的相線;在三眼
本文從工業建筑電氣照明節能設計的原則、建筑電氣照明節能設計的主要措施、等具體內容進行闡述。 二、工業建筑電氣照明節能設計的原則建筑電氣領域節約用電蘊含著巨大的潛力,同時,節能具有重大意義,它不僅能有效地緩和電力供需矛盾,保證國民經濟持續、高速、健康的發展,而且經濟效益顯著,是一種經濟的電力開發形式。建筑電氣節能過程,貫穿于項目的決策、設計、施工、投產、使用等整個周期。作為專業電氣設計人員,應該在整個設計過程中精心考慮,嚴謹地進行方案比較,從安全性、可靠性、經濟性及節能性等方面進行綜合考慮,選擇合理的供配電方案,采用先進技術,選用高效設備,實施電網的經濟運行技術,在節約能源、促進科學技術進步的同時,又保護了環境,取得社會(huì )效益及經濟效益的雙贏,保證我們高速的經濟發展勢頭,實行社會(huì )的可持續發展。 1、綠色照明 建筑照明節能設計的主要原則就是綠色照明,它是指在保證居民生活學習、工作、生產照明的基礎上,盡可能地節約電能、然而在節能的過程中。也不能通過增加投資而追求節能效果。做到綠色照明、因此電氣設計人員在進行節能設計時。一定要在
照明電路是我們日常生活和學習中接觸最多的電線電路。今天我們來講一講基本照明電路及家用電路安裝,首先我們先來了解一下照明電路的基本概念和組成的相關知識。
本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-19 11:18 編輯 → 普通照明設計施工常見疑難問題:1. 《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002第6.2.8條規定,照明配電箱安裝高度(底邊距地面)不應小于1.5m,照明配電板不下于1.8m,如何
消防應急照明和疏散指示系統是一種輔助人員安全疏散和消防作業的消防系統,其主要功能是在火災等緊急情況下,為人員安全疏散和滅火救援行動提供必要的照度條件和正確的疏散指示信息。今天給大家分享消防應急照明和疏散指示系統的詳細相關內容,供大家參考學習。
高層建筑消防電氣涉及那些系統?如果高層中間某層發生火災,各系統如何實行聯動和聯鎖!一知半解,請大家多指教!!!
圖紙簡介: 此圖紙包含有:樓宇對講系統圖,門禁系統圖,監控系統圖,設備專用網絡(luò )系統圖,監控立桿大樣圖,立桿安裝大樣圖,配電箱布置圖。可供參考。 投稿網友: tsspss 上傳時間: 2013-12-25
1.以金屬管代替PE線,等電位聯結支線、橋架、金屬管、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,當設計注明PE線規格時,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體;橋架(金屬管、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,接地線的位置、截面積皆不清楚。措施:設備(照明柜、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,且有接地標識,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施
1 前言 在《辭海》中“照明”的解釋是利用各種光源照亮工作和生活場所或個別物體的措施。其中利用太陽和天空光的稱“天然采光”,而利用人工光源的稱“人工照明”。充分了解和應用各種照明措施是實踐節能、環保、低碳等生活理念的基本途徑,也是緩解電力供需矛盾,實踐可持續發展、創(chuàng )建和諧社會(huì )的基本要求。隨著人們節能環保認識的提高,以及國家對新能源產業重視程度的加大,具有環保節能特性的新產品新技術尤如雨后春筍般相繼問世,特別是近年來我國先后啟動了中國綠色照明工程、半導體照明工程,在十大重點節能工程、高技術產業化示范工程、企業技術升級和結構調整專項、863計劃新材料領域中先后支持節能照明新技術的研發和產業化項目,使得室內照明節能成為節能減排的重要因素。 2 天然光源 白天盡可能地利用天然光源,直接或間接地將太陽光引至建筑物內部,這樣既能大大節約照明能耗,也有助于提高室內
一、智能照明系統主要有以下幾方面的特點: 1.專用性。智能照明系統是專用于網絡(luò )化的一項照明系統,主要的控制方式是用弱電集成進行控制,并直接作用于照明的控制及供電回路上。建筑物采用智能照明系統,可以利用其智能性控制照明回路連續的調光或開關,并對一整個建筑物或者區域進行整體性的控制,通過智能性調光,可以使整個建筑物的燈光環境不斷進行變化,以達到節約資源,成本節約的目的。 2.實現多場景的預置照明。在一個建筑物中,利用智能系統可以對同一個空間進行靈活的組合,組成不同的場景和光區,可以營造出多種燈光氛圍,適合不同場景不同活動的需要,而且可以通過人工的切換或者系統的自動切換,實現從這一場景到另一場景的預置切換,還可以結合或者分隔出不同的照明空間。智能照明系統可以利用其智能性對照明進行環境智能的控制。可以根據不同需要,比如日期的需要、動靜的需要、時間的需要等,對智能照明系統進行設置,以實現照明場景的順序循環,智能循環可以使建筑物在智
1、建筑電氣設計需要達到的目標 1.1 住宅電氣設計的設備選型應能滿足居民在住宅居住期內(一般按30~50年考慮)用電的增長,以居民遠期負荷發展為依據,以居民生活用電達到中等電氣化水平為目標。 1.2 根據居民生活情況,使每戶住宅的供電達到4 10kW的水平,并保證在住宅居住期內不再改造。 1.3 具有合格的電能質量,家用電器能正常工作。 1.4 為新建居民住宅電氣設計提供參考,使電氣安裝一次達到要求,不搞重復建設。 2、設計中應注意的相關問題 2.1 供配電系統。住宅樓及單元電源進線采用單相還是三相制,
1“綠色照明”的起源 20世紀70-80年代,全球面臨能源危機及全球環境保護浪潮的興起,節約能源,保護全球環境即成為全人類的共識。 1991年1月美國環保局(EPA)首先提出實施“綠色照明(GreenLights)”和推進“綠色照明工程(Green Lights Program)”的概念,很快得到聯合國的支持和許多發達國家和發展中國家的重視,并積極采取相應的政策和技術措施,推進綠色照明工程的實施和發展。 1993年11月我國國家經貿委開始啟動中國綠色照明工程,并于1996年正式列入國家計劃。 2 “綠色照明”的科學定義 綠色照明是指通過科學的照明設計,采用效率高、壽命長、安全和性能穩定的照明電器產品
建筑電氣照明系統
建筑電氣照明系統專題,為您提供建筑電氣照明系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣照明系統 相關的專業交流討論,更多建筑電氣照明系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量