建筑電氣與弱電安裝預算
1、綜合布線系統
人臉門禁考勤機安裝接線示意圖
求助各位大神,建筑電氣弱電部分(只能建筑)都必須涵蓋哪些方面,哪些方面是選配的。我要做的系統是比較大的影視娛樂(lè )游樂(lè )園(包含游樂(lè )項目、參觀項目、售票系統、影院系統)希望詳細說明一下,具體的大系統,以及系統下的分支,選配和必配部分。
各位前輩,請問在電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望大家理解。。。望大家踴躍回答,非常感謝
誰有建筑電氣設計弱電方面的視頻講解資料,電話、電視、綜合布線、樓宇對講、監控、廣播方面的,都是自己看書自學,想找個視頻學習一下!
建筑電氣包括:建筑供配電、建筑電氣照明、建筑防雷與接地、建筑弱電(包括電話通訊系統、有線電視系統、閉路電視系統、消防與防盜監控系統)、建筑電氣設備等等。 強電:強電包括系統配電線路,電纜,箱柜,照明器具,開關,插座,防雷接地,系統調試,照明及插座的配管配線,動力配管配線。 弱電:弱電指在32V以內２防監控、綜合布線、報警系統等。<
弱電系統拓撲圖
知識點:建筑電氣設計教程
《建筑電氣技術與應用》
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
在建筑設計分配定額(2000版本)中,建筑電氣提成比例為11~14%不等,弱電比例2%~4%不等。其中有弱電加項:從第三項弱電起每個加10%。這一點爭議非常大,到底是電氣總比例加10%還是僅僅是其中弱電的比例加10%?這個牽扯到建筑電氣專業的利益非常大,希望各位專家不吝賜教。
今天講解一下門禁系統安裝 。
在不久的一個建筑物照明設計中,發現這樣一個問題,弱電系統中,像通訊儀器、電視回路、網絡(luò )和直流儀器,它們一般都有交流電和直流電部分,交流電接地有等電位系統(注:民用建筑電氣設計規范要求建筑物需要做等電位系統),直流電的接地卻沒有明確的說明,憑經驗又不能把直流電接地接到建筑物的的等電位系統中,我只好在這些有直流電的儀器房間設置等電位板,再專門接引線接到地面里預設的金屬板,把直流電接地直接接到這些房間的直流等電位板上,它們與建筑物的接地系統是獨立的裝置,不可混接。請各位加入討論,把各自遇到的這類情況談談?/p>
建筑電氣 里面的強電,弱電的橋架怎么畫啊,我試著畫的是一個廠區的宿舍,審圖的人跟我說,這樣的情況得用橋架畫,可是我沒有劃過。不知道具體是怎么畫的,特別是橋架選型,還有從橋架引向房間線路是具體怎么畫,也沒有什么可以參考,,希望各位達人幫忙指點指點,推薦點什么。。呵呵軟件用的是天正8.2的
簡要說明:本書以變配電工程、照明與動力工程、建筑防雷與接地工程、空調自動控制系統、火災自動報警際消防聯動控制系統、通信網絡(luò )與綜合布線、智能住宅小區等工程實例為主要內容,詳細的介紹了建筑電氣工程圖的識讀方法和步驟。為了便于讀者學習,每章均附有復習題和答案。 文件格式:PDF 文件大小:15.6 M(壓縮后分2 卷)
電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望專家理解。 3+2三根相導體同線徑,中性導體和PE導體同線徑;4+1是三根相導體和中性同線徑,PE導體單獨一種線徑;五等芯就是相導體中性導體和PE導體同線徑。16以下用五等芯電纜是因為三相四線及單相三線電路中導體材料為銅時16平方及以下規格相導體和中性導體同線徑,(鋁導體為25及以下)此情況下PE導體材料與相導體相同時也應與相導體同線徑。“1進線電纜的芯數與接地形式有關,TN-C、TN-C-S接地系統均采用L1,L2,L3,
建筑電氣弱電
建筑電氣弱電專題,為您提供建筑電氣弱電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣弱電 相關的專業交流討論,更多建筑電氣弱電相關內容請訪問