返回首頁>>學術論文 談電氣檢測技術在消防工作中的應用 -------------------------------------------------------------------------------- 發表日期:2005年2月28日 出處:安慶市消防支隊 作者:朱小勇 孫 濤 電能是人民生產、生活中必不可少的能源,各類電氣設備在日常生產、生活中更是被廣泛使用。它們是現代文明的基礎,是衡量一個國家現代化程度的重要標志之一。但如果電氣設備使用、管理、操作、維修不當,造成電能未受控制的意外釋放,則會(huì )給人們帶來災難。針對電氣火災或電氣事故發生的基本特點進行有效的電氣檢測工作,是防止和減少電氣火災事故發生的一個重要方法。 1.從電氣火災成因談電氣檢測在預防和減少電氣火災中的可行性 1.1 電氣火災形成的機理及必要條件 電氣火災事故的發生必須具備燃燒的
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
知識點:建筑電氣防火檢測
第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電 第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求: 一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電; 二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電: 1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫; 2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區; 3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。 三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備; 四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可采用三級負荷供電。 第10.1.2條 火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min。 第10.1.3條
知識點:民用建筑的電氣防火設計
建筑電氣防火實用手冊作者:閻士琦 編出版社:中國電力出版社出版日期:2005年5月 版次:ISBN:750832997 頁數:407 頁開本:小16開包裝:原價:¥40.0
本帖最后由 勞武 于 2016-1-20 21:33 編輯 張 學 楷 摘 要 分析了古建筑電氣防火存在的突出問題,有針對性地提出了加強古建筑電氣防火的措施。 關鍵詞 古建筑電氣防火措施
《建筑電氣技術與應用》
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
易燃建筑電氣線路預防火災的措施有哪些? 易燃建筑是指由蘆葦、油氈、竹、木等可燃材料搭建的建筑物。這些建筑物容易漏雨、受潮,造成電氣線路絕緣損壞,發生短路事故:甚至產生電火花,而引起火災。因此,易燃建筑內一般不宜安裝電氣線路,如因需要必須安裝時,則應采取以下防火安全措施。 1.線路敷設 在易燃建筑內,不應采用塑料線或橡皮線直接明敷,更不應緊貼頂棚敷設。而必須采用瓷瓶明線敷設,并應在屋架的下弦布線,線間距離不應小于60mm.電線截面的選擇應嚴格根據實際負載計算,同時還應考慮溫度校正系數。電線的敷設和照明燈具開關等的安裝應符合電氣安裝規程的有關要求。 2.注意事項 導線穿過易燃材料時,必須安裝鋼管或瓷管保護,并按每管一線,控制開關、熔斷器等均應安裝在專用的配電箱內。
各位前輩,請問在電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望大家理解。。。望大家踴躍回答,非常感謝
在《美術家眼中的徽式建筑原來是這個模樣》一文中,我們不但知道了徽式建筑是中國古代建筑的代表,還知道了徽式建筑白墻黑瓦、青磚青瓦的特征,同時也對古建物所使用的材料有了一些基本的認識。不論是徽式建筑中的木雕還是天井,建筑多為木料結構,以柱、枋、檁、椽等構件組成。大家都知道木料最怕火,那么古人在古代建筑防火方面都有哪些措施呢?在消防設備和消防隊伍強大的今天,不論是防火科技還是防火意識,顯然都要強于古代,而我們仍然在時刻強調古建筑保護、古建筑防火的重要性。在生產力落后的古代,沒有報警設施,沒有消防栓,古代防火完全靠人的主觀能動性,回看古代建筑防火措施個個堪稱奇跡,古人智慧不可猜想。古代建筑防火措施-信仰防火1、五行之說。古人對自然現象及科技認知有限,信奉神佛,“陰陽五行”之說最為流行,認為世間萬物均是由金、木、水、火、土五種基本物質運動轉化而成,五行之間也存在著相生相克的關系。在電視劇和電影中,我們經常看見衙署類官式古建筑通常采用黑瓦為頂、黑磚為墻,這是由于黑色不但能夠彰顯衙署的威嚴、肅穆,而且古人認為“北方壬葵水,其色屬黑”,黑色在五行中代表水,進而蘊含有“以水
高層民用建筑設計防火規范GB50045-95電氣部分
近年來,各種媒體有關建筑火災頻發的報道屢見不鮮,造成了嚴重的人員傷亡及物質損失。據了解,在各類火災的起因中,除明火源引起的火災外,電氣火災所引起的比例相當高,許多剛投人使用不久,裝飾的富麗堂皇的建筑物變成一片廢墟,令人瞠目。由于多年來國家建筑有關部門對于工程的規劃、設計、審批等各個環節鍋大力加強管理。應該說從工程的防火設計環節上來講,各類設計院都比較重視,由于設計失誤的原因造成火災后果的現象已大為減少。但是隨著建筑市場的發展,現在的設計工作都把一次設計和二次裝修分開進行,設計院主要進行一次設計,二次裝修由各類專業裝飾設計公司完成。因此,電氣防火設計的一部分重要任務即落在了裝飾工程上。 建筑裝飾工程的設計與施工是一門新興的專業。隨著市場經濟的發展,建筑裝飾工程也日益增多。其電氣設計和施工安裝是
TSHXFXH002-2023建筑電氣防火檢測技術規程 代替TSHXFXH001-2019.pdf
高層建筑電氣豎井橋架施工完后,按國標圖集施工做防火封堵難度很大,安裝底部的扁鋼固定架相當困難,同時留洞尺寸大小不一,還需二次土建堵洞,我們一般在底部用鋼板封堵,但鋼板在靠墻位置固定困難(橋架阻擋),用鋼板網或鋼筋時底部還需用防火泥,有沒有好的簡單省事辦法呢?
DB32 721-2004 建筑物電氣防火檢測規程
建筑電氣防火
建筑電氣防火專題,為您提供建筑電氣防火相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣防火 相關的專業交流討論,更多建筑電氣防火相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子