各位老師,三相變壓器額定電流的計算公式為:I1n=Sn/(根號3*U1n),我想問一下,這里為什么要除以"根號3"呢?而單相變壓器里面直接就是I1n=Sn/U1n。
容量處電流,系數相乘求。六千零點一,十千點零六。低壓流好算,容量一倍半。說明:通常我們說變壓器多大,是指額定容量而言,如何通過容量很快算出變壓器一、二次額定電流?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,便可得出額定電流。“6千乘零點1,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,它的一次額定電流為容量數乘0.1,即千伏安數乘0.1。一次電壓為10千伏的三相變壓器,一次額定電流為容量數乘0.06,即千伏安數乘0.06。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,這就是“低壓流好算,容量一倍半”的意思。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的
知識點:額定電流
前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,看到40頁,關于變壓器進出口電流,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,但是好象還是有區別。請教,我錯在什么地方?
我們單位原先一臺2w 的 yy12變壓器(35kv)要換掉了,換成20kv 12500kVA的星三角11的變壓器,現在做比率差動實驗,y側的二次額定電流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1為20kv Ut1=600/5 三角側二次額定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2為10.5kv Ut2=1600/5、以上的公式是我的理解,可是在在同事實驗時那個 根3都不用除的 做出來的 斜率也正確, 用他做的額定電流值做差動速斷也正確。。。我困惑了。。 歸納:是否算額定電流值時 y側不用除根3,三角側只要除一個根3就可以了?還是南瑞的鬼東西都不用除的,約定俗稱?有碰到過這個問題的沒,求解,快被憋死了~_~!!!
想請問一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相變壓器,一二次側的短路電流如何計算啊?翻了一下設計手冊,感覺計算起來相當繁瑣,不知有沒有什么經驗工式?謝謝樓下各位的解答。這個項目用到的是一臺1600KVA的10/0.4kv主變,四臺400KVA的0.4/0.22kv。我手頭上拿到的短路電流值是32.9KA(400KVA的一次側),二次側基本上與版主算的一樣。請高人釋疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 編輯 ]
110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少?怎樣算。請高手指教。
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算。<
根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數。 變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
△/Y形配電變壓器的高低壓側的額定電流計算方法都是一樣的嗎,求準確的計算公式?請各位高手指點啊. 還有電動機星三角起動,雙速電機△形運行和Y形運行時,主接觸器與星點的接觸器如何選配.請大家給我分析下
配電手冊P307表7-11中明顯是按額定電壓來算的;而《電力工程電氣設計手冊》二次部分P619文字說的是用平均電壓而式29-53中用的是額定相電壓;P623表29-7中使用的又顯然不能是相電壓吧;那么,到底依據哪個來計算呢?
知識點:電流額定值,額定電流
請教各位大師。我公司一臺400KVA的變壓器,現用電電流將盡600A的電流。是否已超載?超載百分之幾屬正常?能給個真確的計算公式?謝謝!
一個1000kVA 的變壓低壓側有400V/690V兩種輸出,按照通常的計算方法:變壓器低壓側的短路電流=額定電流÷阻抗電壓,那是不是690V應用的時候短路電流將會(huì )小于400V應用!為什么,以現在的工業應用,690V情況下會(huì )出現的短路電流最大最嚴酷的情況能大到哪里去?
變壓器容量與額定電流的關系 變壓器容量(KVA) 額定電流(A)