  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會(huì )之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 【求助】電機額定電流與電纜截面的匹配

    200kw電機.額定電流363A配多少平方的銅線合適110KW電機額定電流205A配多少平方的銅線合適[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 編輯 ]

  • 求教:電纜直徑與額定電流的對應關系?

    10(平方)以下乘5。 16、25乘4。 35、50乘3。 70、95乘2.5。 100以上乘2。 穿管8、9折。請問各位大俠,有沒有確切的計算公式或對照表呢?

  • 為何高壓系統電流很小,但電纜的額定電流卻很大?

    為何高壓系統電流很小,但電纜的額定電流卻很大? 比如1000KVA的變壓器,電流僅60A,為何電纜一般都選3x70或3x95的呢?

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 【請教】按照額定電流還是電纜選接觸器?

    做了一條道路,某一回路路燈額定電流4.6A,電纜4X25(當地某些部門的要求)的,是按照額定電流選接觸器,還是按照電纜選接觸器?如果按照額定電流選得話,9A就夠了,可是電纜和接觸器怎么連結啊?[ 本帖最后由 qd8829 于 2011-10-23 21:46 編輯 ]

  • 30%額定電流時,電纜降低系數問題?

    規范中有“一根絕緣導體或電纜預計負荷電流不超過它成束電纜敷設時的額定電流值的 30%,在計算束中其他電纜的降低系數時,此電纜可忽略不計。”那請問這里的成束敷設是指一排,還是可以多排重疊,另外斷路器是不是也必須按30%選呢?

  • 急求,關于GCS的額定電流問題

    下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A

  • GCK控制柜的銘牌額定電流

    GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}

  • 塑殼斷路器的額定電流問題

    塑殼斷路器的額定電流問題

    1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?

  • 關于開關電氣額定電流的選擇

    有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去

  • 單相插座額定電流的問題。。

    一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?

  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少?

    知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算。<

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少

    根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數。   變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同。                                                                      I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.

  • 斷路器各開關額定電流規格?

    請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....

  • GCK抽屜柜額定電流如何確定?

    一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜。分別分200A,400A,630A,630A。的斷路器。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最為合理呢、?請大家幫幫忙了、?

點擊加載更多

電纜的額定電流

電纜的額定電流專題,為您提供電纜的額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜的額定電流 相關的專業交流討論,更多電纜的額定電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

中間繼電器額定電流

額定電流有效值

爱上碰| 精品国产污污免费网站aⅴ| 久久精品国产第一区二区三区| 久97蜜芽久热| 亚洲一区二区三区www| 激情五月丁香久久| 国产美女高潮久久白浆| 亚洲精品福利久成ac人| 日韩精品一区二区三区四区| 国产 亚洲 制服 无码 中文 | 人妻丰满av无码区HD| 日韩午夜精品免费观看| 涩涩的| 五月丁香成人激情视频| 最黄最黄的123区| 免费精品99久久国产综合精品| 91操美女| 狼友新网址| 久久免费视频国产| 日本免费一区二区三区中文字幕| 伊人色播| 亚洲欧洲小视频| 久久精品99国产精品亚洲| 人妻精品一区二区三区蜜桃| 日本高清综合网| 性久久精品视频| 日韩高清无码视。| 在线亚洲一区| 国产精品一二区| 老色批网站www免费| 91久久久久久久久久久| 一本色道久久综合狠狠躁邻居| 夜色影视| 三门县| 亚洲欧洲美洲在线综合| 亚洲无码久久| 91免费国产| 色哟哟无码精品一区二区三区 | 久久久久久91亚洲精品中文字幕| 国产又猛又黄的视频| 91 久久 精品|