狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 【請教】三相電機斷路器額定電流的選擇

    三相電機斷路器額定電流的的選擇,我的經驗是斷路器的額定電流=電機的功率*2*1.2。 現在看資料說斷路器分線路保護型和電機保護型,線路保護型需要乘以1.2的系數,防止電機啟動時(電機啟動電流約為額定電流的10倍)出現短路跳脫,而電機保護型斷路器不需要乘以1.2,因為它的短路跳脫為12倍電機額定電流。 我想問的是這個1.2的系數到底是什么意思,有資料說應該乘以1.5再選斷路器,到底是哪個系數。

  • 發電機額定電流如何計算?

    我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,技術規格:300KW、375KVA,功率因素為0.8時,電流為540A,功率因素為1時,電流為432A,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的?電壓值的多少? 2.發電機有常用功率及備用功率,算電流時,P應取哪個做計算? 另: 1.發電機高壓輸出時,為什么大多為低速機? 2.發電機并網運行之條件? 3.發電機負載需補償時,最大可達多少0.8 OR 0.9以上?為什么? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同?如不同,有何區別?

  • 如何計算電機的額定電流和導線的面積?

    如題,已知電機的千瓦數和額定電壓,如何計算它的電流?如何計算使用多大面積的導線?如果電機是15KW的,電壓是380V,它會(huì )有多大的電流?用多大面積的導線?

  • 搞不懂了,三相異步電機的額定電流測量

    我用鉗表測出了三相異步電機運行時的單相電流,比額定電流小很多,但是乘以1.73之后呢,又比額定電流大很多,我就不明白了,額定電流究竟是指相電流呢,還是線電流啊?我的電機是帶的軸流風機,電機為三角形接線。望高手解答,最好能詳細一點……謝謝了~~~

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會(huì )之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 電機的啟動電流是額定電流4-7倍,是真的嗎?

    電機的啟動電流是額定電流的多少倍說法不一,很多都是根據具體情況來說的。如說十幾倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍的等。 一種是說法說在啟動瞬間(即啟動過程的初始時刻)電機的轉速為零時,這時的電流值應該是它的堵轉電流值。 對最經常使用的Y系列三相異步電動機,在JB/T 10391-2002《Y系列三相異步電動機》標準中就有明確的規定。其中5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比的規定值如下: 同步轉速3000時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為7.0; 同步轉速1500時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為7.0; 同步轉速1000時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為6.5; 同步轉速750時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為6.0。 5.5kW電機功率比較大,功率小些的電動機啟動電流和額定電流比值要小些,所以電工教材和很多地方都是說異步電動機啟動電流是額定工作電流的4-7倍。 為什

  • 電機運行電流比額定電流高?

    設備是空壓機,電機容量160kw 額定電流 289A 運行時電流320A左右,且有一相電流比其它兩相高20A左右,這樣電機能長期運行嗎?

  • 水泵電機電流超過額定電流50%

    我們單位新裝兩臺新泵,泵出水口到取水口高度為75米,選擇泵的揚程100米,流量50m3,管道為PPR管材,總長有近1000米。試泵時發現,電機電流超過額定電流50%,電機為37KW,額定電流為68.5A,可是實際電流卻達到了110A,請高手指點下,謝謝。

  • 三相電動機的額定電流計算

    請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,不忍不要所謂的經驗估算,要計算公式,3Q

  • 【求助】電機額定電流與電纜截面的匹配

    200kw電機.額定電流363A配多少平方的銅線合適110KW電機額定電流205A配多少平方的銅線合適[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 編輯 ]

  • 30kw電機60A額定電流選用什么空氣開關好

    30kw電機,60A額定電流,啟動電流為7*60=420A,持續3秒,選用什么型號、規格的空氣開關,又能起到短路保護又能躲開啟動電流?謝謝!聯系方式:liuliwh@163.com

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 交流電機定子額定電流的計算與估算

    知識點:定額交流電流

  • 求助:風機ABC 三相的電流與額定電流的關系?

    各位大哥,由于俺工地的風機都沒有測這些東東,而俺又不知道這兩個東東之間有啥聯系,現在開始做竣工資料了,有個單機試運轉的 表格 俺一看就傻眼了,請哪位朋友指點一二不勝感激!

  • 三相交流設備的額定電流到底如何計算?

    我是學暖通的,經常要了解一些設備的額定電流,以判斷其運行是否正常,有的同事說三相設備的額定電流可簡單用額定功率除以0.5來計算得到,但有的是用另外的計算系數,甚至有的電氣專業同事也有不同的說法,有時還會(huì )有些爭論.請問電氣界的朋友三相設備的額定電流到底如何計算?

  • 已知三相電動機容量,求其額定電流

    口訣(c):容量除以千伏數,商乘系數點七六。 說明: (1)口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算。由公式及口訣均可說明容量相同的電壓等級不同的電動機的額定電流是不相同的,即電壓千伏數不一樣,去除以相同的容量,所得“商數”顯然不相同,不相同的商數去乘相同的系數0.76,所得的電流值也不相同。若把以上口訣叫做通用口訣,則可推導出計算220、380、660、3.6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣,用專用計算口訣計算某臺三相電動機額定電流時,容量千瓦與電流安培關系直接倍數化,省去了容量除以千伏數,商數再乘系數0.76。 三相二百二電機,千瓦三點五安培。 常用三百八電機,一個千瓦兩安培。 低壓六百六電機,千瓦一點二安培。 高壓三千伏電機,四個千瓦一安培。 高壓六千伏電機,八個千瓦一安培。 (2)口訣c 使用時,容量單位為kW,電壓單位為kV,電流單位為A,此點一定要注意。 (3)口訣c 中系數0.76是考慮電動機功率因數和效率等計算而得的綜合值。功率因數為0

  • 怎么估算三相交流電動機的額定電流?

    三相交流電動機的額定電流估算有一個口訣:容量除以千伏數,商乘系數點七六。此口訣適用于任何三相交流電動機的額定電流估算。此口訣說明了容量相同的不同電壓等級的三相交流電動機的額定電流是不相同的,即電壓千伏數不一樣,去除以相同的容量,所得的“商數”顯然不相同,不同的商數去乘相同的系數0.76,所得的額定電流值也不相同。由此口訣可推導出計算220V、380V、660V和3kV、6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣: 三相二百二電(動)機,千瓦三點五安培。 常用三百八電(動)機,一個千瓦兩安培。

  • 三相電機接線可以這樣嗎?

    三相電機接線可以這樣嗎?

    按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?

點擊加載更多

三相電機額定電流

三相電機額定電流專題,為您提供三相電機額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相電機額定電流 相關的專業交流討論,更多三相電機額定電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

額定勵磁電流

脫扣電流和額定電流

人妻熟妇一区| 国产免费av无码午夜| 爱情岛亚洲av永久入口首页| av不卡免费dvd| 超碰人操网| 欧美老妇人视频在线| 午夜福利伦伦电影理论片在线观看| 亚州视频91| 你懂的网页 在线观看| 思思99热| 诱惑视频你懂的免费| 亚洲乱码一二页在线观看| 国产午夜精品在线观看| 国产欧美日韩丝袜高跟鞋| 日韩一区二区三区小视频| 久久AV中文字幕| 亚洲亚洲精品av在线动态图| 全椒县| 亚洲中文字幕第一页在线| 日本在线一区二区| 日韩亚洲精品无码| 国产精品综合| 性色av一二三区| 欧美69式性0xⅹ000| 久久久久久久综合| www.九九热.com| 激情综合网五月| 久久久久无码专区亚洲AV| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 老色区在线| 亚洲一线二线三线电视推荐| 91精品久久| 内射人妻20| 日本色哟哟| 天天狠天天天天透在线| 中文在线mav| 嘉峪关市| 九色资源无码91| 国产综合AV一区二区三区| 国产老女人91精品一区| 蜜桃久久久久久久久久久|