知識點:定額交流電流
我看了很多廠家的產品目錄,發現同樣馬力的三相交流電機,極數越大,其額定電流就相應升高,在本人知識范圍內,只知道極數只會(huì )對轉速有影響,極數越大轉速越低,但不知極數的多少是否會(huì )影響電機的額定電流?請各位專業人士解答一下本人的問題,不勝感激.
三相交流電動機的額定電流估算有一個口訣:容量除以千伏數,商乘系數點七六。此口訣適用于任何三相交流電動機的額定電流估算。此口訣說明了容量相同的不同電壓等級的三相交流電動機的額定電流是不相同的,即電壓千伏數不一樣,去除以相同的容量,所得的“商數”顯然不相同,不同的商數去乘相同的系數0.76,所得的額定電流值也不相同。由此口訣可推導出計算220V、380V、660V和3kV、6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣: 三相二百二電(動)機,千瓦三點五安培。 常用三百八電(動)機,一個千瓦兩安培。
下面圖片中的內容來自GB50063。在下理解3.2.1條已包含對三相交流電流的測量,如在下這樣的理解是正確的話?為什么在3.2.2條還提到了尚應測量三相交流電流?提前謝謝您的回復。
知識點:交流電機內角
有一低壓配電房,有35路饋線,每路饋線都裝有電流互感器,其中最大的3路電流大約在1000A以上,余者都在1000A以下。現要在大約45米的辦公樓裝設交流數字電流表,對各路電流值大小進行監視。若采用數字式電流表可直接與原為的指針式電流表串聯起來用,但規范規定電流回路接線不能小于2.5mm2 ,這樣必采用2芯2.5mm2電纜,線太多太粗,安裝起來費事和不美觀,有沒有更好的解決方案?應采用什么規格型號元件?請各位高手給予賜教。
我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,技術規格:300KW、375KVA,功率因素為0.8時,電流為540A,功率因素為1時,電流為432A,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的?電壓值的多少? 2.發電機有常用功率及備用功率,算電流時,P應取哪個做計算? 另: 1.發電機高壓輸出時,為什么大多為低速機? 2.發電機并網運行之條件? 3.發電機負載需補償時,最大可達多少0.8 OR 0.9以上?為什么? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同?如不同,有何區別?
如題,已知電機的千瓦數和額定電壓,如何計算它的電流?如何計算使用多大面積的導線?如果電機是15KW的,電壓是380V,它會(huì )有多大的電流?用多大面積的導線?
交流電機繞組的嵌裝與接線
交流電梯電機的主要零部件有:定子鐵心。帶繞組定子鐵心、連接支座、前后端蓋、滑動 軸承 、轉子、轉軸、渦流制動器鐵心等。 其作用足: 1:定子鐵心;導磁(用八角形的硅鋼片沖片疊壓而成),并起機座作用。 2:帶繞組定子鐵心(嵌線后的定子鐵心),通以三相正弦交
下面圖片中的內容來自GB50063,請教標注為紅色部分的3.2.1條不包含測量三相交流電流嗎?如包含的話和3.2.2條不就重復了嗎?提前謝謝您的回復。
知識點:交流電機內角
如題,交流電機空載和負載時的啟動電流時一樣大嗎?還有啟動電流持續時間有什么區別 ? 網上很多答復說,不管空載還是帶載,啟動電流一樣大,但是帶載的話電機應該更吃力怎么會(huì )和空載時一樣呢?還有,啟動時間帶載比空載長,但是這個長到底是多少?有具體的關系公式或者其它具體的時間嗎?
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會(huì )之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
各位,400KW 6000V 的交流感應電機需要監測繞組溫度嗎?這種規模大小的電機是不是自身就帶著溫度傳感器,不需要訂貨時說明,這個電機是用來帶一個水泵的
電動機型號由產品代號,規格代號,特殊環境代號,補充代號等4部分組成。并按下列順序排列:[1]-[2]-[3]-[4]1-產品代號2-規格代號3-特殊環境代號4-補充代號產品代號 包括類型代號,電動機特點代號,設計序號和勵磁代號組成。類型代號 名稱 代號 名稱 代號“交流”“異” Y{J} “安”全 A封閉型 O “閥”門 F“繞”線型 R “管”道 G隔“爆”型 B 水“泵” B“多”速 D 采“煤”機用 C{M}高“起”動轉矩 Q 裝“巖”機用 I“高”速 K 回“柱”絞車 Z雙鼠籠運輸機 S “通”風機 T高“滑”差 H特點代號 為表征電機的性能,結構或用途而采用漢語拼音字母。如B{隔爆型},YB隔爆型異步電動機。設計序號 表示產品設計順序,對第一次設計產品,不標設計序號。電動機的規格代號 包括
設備是空壓機,電機容量160kw 額定電流 289A 運行時電流320A左右,且有一相電流比其它兩相高20A左右,這樣電機能長期運行嗎?
我們單位新裝兩臺新泵,泵出水口到取水口高度為75米,選擇泵的揚程100米,流量50m3,管道為PPR管材,總長有近1000米。試泵時發現,電機電流超過額定電流50%,電機為37KW,額定電流為68.5A,可是實際電流卻達到了110A,請高手指點下,謝謝。
交流電機額定電流
交流電機額定電流專題,為您提供交流電機額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與交流電機額定電流 相關的專業交流討論,更多交流電機額定電流相關內容請訪問