1概述 鄭州煤炭工業集團有限責任公司東風電廠是企業的自備電廠,發電機以“發電機—變壓器組”單元接線方式經三繞組變壓器與110KV電網系統和35KV供電母線系統相連接,廠用工作電源通過廠用饋線取自變壓器6KV側。其一次系統簡圖如圖1。東風電廠發電機組已經投運了十年,電廠的機組監測和控制選用的儀器和設備大多是科技含量低的產品,性能不夠完善,穩定性較差。廠用高壓電機采用兩相兩繼電器過電流保護作為電動機的主保護,電流繼電器選用LL—11型反時限過電流繼電器,為電動機提供過電流和速斷保護。2004年,由于華鑫鋁廠供電線路短路沖擊,東風電廠廠用電工作電壓下降較多,LL-11型反時間繼電器誤動,1#鍋爐送風機跳閘,1#鍋爐滅火。
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。:hug: :hug: 。有個定時限過電流保護,反時限過電流保護的概念, 不知道他們用在電氣設計的哪方面?我看圖紙上怎么沒有這個?謝謝了!
知識點:反時限過電流保護
帶時限的過電流保護中,為什么越靠近電源的線路的過電流保護的動作時間越長???書上也沒仔細講講,有些不明白,只說了這個缺點。望請各位同仁指教。
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會(huì )這么大呢?一般不是6倍嗎?
請問各位 反時限過電流繼電器這樣使用可以不?如果像下圖中 圖2這樣使用可以不? 如果不行圖1與圖2的區別又是什么? 這個反時過電流限繼電器有個延時觸點,具體作何用?是不是說這個型號中的常開常閉觸點不具備反時限特性 只有這個延時觸點具備反時限特性? 望各位能給予指點 十分感謝!
請問各位 反時限過電流繼電器這樣使用可以不?如果像下圖中 圖2這樣使用可以不? 如果不行圖1與圖2的區別又是什么? 這個反時過電流限繼電器有個延時觸點,具體作何用?是不是說這個型號中的常開常閉觸點不具備反時限特性 只有這個延時觸點具備反時限特性? 望各位能給予指點 謝謝!
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
6KV一段進線繼電保護、定時限過電流和反時限過電流可否同時設定(存在)?也就是說一個保護中有定時限也有反時限,可以這樣做嗎?:time:
[工業民用配電設計手冊)第624頁中有這樣的說明:反時限過電流斷開脫扣器在基準溫度下的斷開特性見表11-40,反時限過電流斷開脫扣器在基準本度下,在約定不脫扣電流,即電流整定值的1.05倍時,脫扣器的各相極同時通電,斷路器從冷態開始,在小于約定時間內不應發生脫扣,在約定時間結束后,立即使電流上升到電流整定值的1.30倍,即到達約定脫扣電流,斷路器在小于約定時間內脫扣。 在設計中反時限過電流整定值都在0.4~1In(In為脫扣器的額定電流),個人理解如果線路中過載電流超過反時限過電流整定值一定時間后長延時過電流脫扣就會(huì )跳閘(也就是說長延時最大整定為脫扣器額定電流就會(huì )跳閘)。 對工業手冊中文字我理解是:長延時過電流脫扣器在1.05倍整定值,即1.05倍(0.4~1)In時時兩個小時內不脫扣,達到1.30(0.4~1)In才約定脫扣,也就是長延時最大整定值不是額定脫扣器電流,真正脫扣是在1.30倍的整定時才脫扣,不知道這樣理解是否對,這個問題一直困惑多日,請各位指教,最好詳細點,謝謝![
我剛搞成套設計,不知道定時限,反時限過電流,電流速斷這些保護是怎么整定,希望各位大蝦幫忙分析一下,比如一臺630KVA的變壓器,它的定時限保護采用DL繼電器,那繼電器的定時限過電流大小公式和整斷過流應該怎么算呢?如采用反時限過流保護,采用繼電器GL-15那這個繼電器的過流電流和速斷電流又怎么算呢
要考試了,復習題里的幾道題不會(huì )畫?查書沒查到,請大家幫忙,謝謝。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖。2。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖。3。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖。
規范規定,消防用電設備不能設置過載保護,只能動作于信號。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢?還是說要加大開關容量,或者去掉過電流脫扣。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,否則定子絕緣有可能會(huì )損壞。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,而且不用加大開關容量。
過電流和漏電流保護上有什么區別? 在看電動門的時候想到這個問題,問一下 ,問一下~~~漏電流針對插座回路說的嗎?只要加漏電斷路器就可以了嗎?《措施》P75頁上提到“電動門應由就近配電箱引單獨回路供電,供電回路需裝有過電流保護“,這個過電流保護圖紙上用什么方式表示出來啊?我手上的圖紙也就用一般的斷路器表示的?還有阿,一般來說電動門的功率是多少阿?還是要查具體規格的門來定?謝謝
變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍;短延時為什么要取額定電流的4倍?時間為什么是0.4s,這些都是如何確定的?
在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件
1、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常。例如由于環境溫度過高,或逆變器件本身老化等原因,使逆變器件的參數發生變化,導致在交替過
以前不加裝低壓元件,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,不僅可以不用最大負荷電流整定,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度。只是一個過電流判據,會(huì )使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,當線路上有很多諸如電動機負載,并同時啟動時,純過流保護很容易動作。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,因為真正發生短路故障時,電壓會(huì )急劇下降,如果只是電流大于定值,而電壓正常,就表示線路沒有故障,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,保護要動作,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,主要看定值按照躲過最大負荷
知識點:過電流保護
反時限過電流保護
反時限過電流保護專題,為您提供反時限過電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與反時限過電流保護 相關的專業交流討論,更多反時限過電流保護相關內容請訪問