狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會(huì )趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,

  • 用什么電流繼電器保護好?

    進相器內的變流器,初級380V,正常工作電流不超過30A,次級12V,工作電流上千安。我想在初級加一級電流速斷保護,出現問題時電流速斷把進相器退出,不至于引起電機連鎖保護跳車,請問選用什么類型的繼電器?各位高手請指教,謝謝!

  • 如何設定熱繼電器的電流

    現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?

  • 二次保護繼電器如何選型?

    最近作學習二次側設計,看了一張用繼電器構成的二次保護原理圖(見附件),但不知道里邊的BCJ TBJ繼電器、信號繼電器以及與線圈串并聯的電阻1R 2R R是如何選型的,有沒有選擇計算方法,請前輩給介紹一下,或者有沒沒這方面的書籍和文章可以推薦一下。有興趣的可以討論一下。

  • 關于熱繼電器的整定電流。

    公司出產的某固定產品。控制風機1.5W(星形接法)。額定電流3.43AABB的熱繼電器。整定值2.5。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的。這電流也太小了

  • 漏電保護繼電器還有用么

    我現在接觸的電氣設計的,問過他們漏電保護是怎么弄的, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況。不知道有沒有高工知道的了 ,求教育

  • 繼電器的插孔電流是啥意思?

    繼電器上面的一排插孔.是起什么作用?只改變啟動電流嗎?[ 本帖最后由 sanel 于 2008-11-25 20:25 編輯 ]

  • 關于沖擊繼電器的動作電流問題?

    沖擊繼電器的沖擊動作電流 怎么選定? 比如: 預告信號 0.1A或0.015A 事故信號 0.1A或0.015A 選擇這個沖擊動作電流 大小 ,有什么區別???

  • 過流繼電器的保護定值計算

    400KW 10KV供熱循環水泵用GL-12過流繼電器保護,變比50/5 保護定值應怎樣計算,計算結果

  • 漏電保護繼電器RCM100說明

    剩余電流監視儀 A型與AC型· 44毫米(2.5個模數)寬,DIN導軌安裝 · 與獨立的剩余電流互感器(CT)一起監控與監測剩余電流有效值(最大30A/2KHz) · LED棒狀圖實時顯示剩余電流動作值的百分比 · 微處理器控制及內部監測(自監測) · 動作值可調(I?n): 30mA-30A · 延時可調(I?s): 0-10 秒 · 2個用于本地“測試”和“復位”的按鍵以及連接遠程“測試”和“復位”的端子 · 剩余電流互感器開路/短路檢測及顯示,可以強制繼電器動作 · DIP開關,在動作后可選擇自動復位

  • 關于高壓柜繼電器保護原理

    高壓柜采用電流繼電器DL31,DL32,兩個ZJ6中間繼電器,兩個DX31B-0.05A信號繼電器,一個時間繼電器,組成的繼電保護回路,實在弄不明白其中的原理,作為一名電氣初學者,求幫助。

  • 怎樣測試熱繼電器的整定電流?

    測試熱繼電器的整定電流時,可將各相熱元件串聯,對于具有斷相保護的熱元件,可將熱元件分相串聯。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,以保證試驗電流穩定。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行。 測試時,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,經2~3min,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,使熱繼電器動作,此時的動作電流,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流。

  • 求助變壓器保護的電流繼電器接線

    求助變壓器保護的電流繼電器接線

    如圖,請問下,按圖紙的意思是不是只需要安裝1個電流互感器,安裝在中性點接地的銅排上,然后互感器的二次線接到電流繼電器的線圈上?還有另外一個問題,這次的變壓器是甲供,但要求我們提供變壓器柜殼體和附件,暫時還沒和甲方進行交流呢,請問變壓器的散熱風機和溫控裝置是變壓器廠家自帶的還是需要我們供殼體的給進行配套提供?

  • 電動機過載保護的熱繼電器的整定電流

    請教各位大神兩個問題: 1、電動機主回路的熱繼電器,作為電動機的過載保護,它的整定電流是選擇一個值,還是選擇一個范圍? 2、熱繼電器的整定電流,是否按照《通用用電設備配電設計規范》GB 50055-2011公式 (2.3.9)進行選擇? 還是按照0.9~1.05倍(或者其它數據)電動機的額定電流進行選擇?

  • 求助!關于LL14E過流繼電器保護問題!

    我用LL14E過流繼電器,做繼電保護.可是調試的時候才發現!LL14E和GL15不一樣!LL14E的輔助觸點是先斷后閉,互感器開路了!希望高手能給點指教,怎么改圖.LL14E不能換啊!要在原來的基礎上不增加元件能實現過流和速斷的保護!

  • 熱繼電器和電機綜合保護器

    現在低壓電動機綜合保護器使用越來越廣泛了,熱繼電器是不是要退出歷史舞臺了呢?請各位從一下幾方面談談自己的看法?.使用場合分民用和工業,熱繼電器適用哪種場合,綜合保護器適用哪種場合?2.保護的可靠性 是否有誤動的可能3.運行維護的費用及投資的性價比4.其他方面希望各位能踴躍發表看法!謝謝!

  • 熱繼電器為什么沒有及時保護電機

    我部為一單位安裝的一臺135KW電機降壓啟動柜因機械故障問題導致電機停轉,幸好工作人員及時關掉電源才沒有燒壞電機,我不明白為什么保護部分沒有動作?(電器開關安裝接線按標準原理圖做的)

  • 熱繼電器缺相保護的問題

    有的三相熱繼電器有差動斷相保護功能,但是說明書上寫的2小時內動作,這么長時間還能可靠保護缺相嗎?我認為缺相了應該立刻動作,廠家為什么寫2小時內呢,也沒有曲線圖。

  • 關于防跳繼電器的動作電流的計算?

    220V直流操作系統中,斷路器合閘耗電220VA,則防跳繼電器的動作電流最接近哪個值?選項:3A 2A 1A 0.5A答案是0.5A,《配電手冊》P456上說,防跳繼電器電流線圈的額定電流應與斷路器額定跳閘電流配合,動作靈敏度不低于1.5,不知道額定跳閘電流依據什么做出來的?答案對不對?給出的是合閘數據。

  • 發一本《保護繼電器檢驗》

    保護繼電器檢驗是新編版本。

點擊加載更多

電流保護繼電器

電流保護繼電器專題,為您提供電流保護繼電器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流保護繼電器 相關的專業交流討論,更多電流保護繼電器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

軸電流保護

大電流保護

亚洲av无码专区亚洲av| 亚洲乱码在线视频| 日韩精品一本| 在线观看你都懂得| 99久久九九| 亚洲高清国产拍精品青青草原| 国产性生大片免费观看性| 国产日韩欧美爱| 久久精品亚洲sm| 久久久久久久| yes44444天堂网v66| 最新无码高清不卡视频| 你懂的视频在线网站观看| 欧洲精品乱码久久久久第1集| 久久久国产一区| 亚洲AV精彩一区二区| 桂阳县| 人妻免费久久久久久久了| 欧美日韩精品黑人| 色综二区| dy888午夜国产精品| 天天躁狠狠躁| 伊人伊成久久人综合网站| 欧美一区三区| 亚洲精品国产综合麻豆久久99| 国产偷窥熟女高潮精品视频| 骚资源在线观看| 中文字幕在线免费观看欧美| 日韩 欧美 综合| 色哺乳xxxxhd牛奶a| 成年黄色在线网| 无码人妻一区二区三区四区av| 国产精品一区二区三区在线| 五月天婷婷激情国产| 啦啦啦中文在线视频免费观看| 午夜女人| 蜜桃毛片A级录像| 甘孜县| 国内大量揄拍人妻精品視頻| 久久精品久久99| site:lu1988.com|