電機保護器的作用是給電機全面的保護,在電機出現過載、缺相、堵轉、短路、過壓、欠壓、漏電、三相不平衡、過熱、軸承磨損、定轉子偏心時,予以報警或保護的裝置。 寧波市海曙巨龍電氣廠自主開發成功的UL系列智能型電動機保護器,開創(chuàng )了無源化電子式電機保護器的先河,深受廣大用戶的厚愛,被譽為神奇的保護器,在廣大用戶中樹立起良好口啤,并榮獲多項專利。“科技創(chuàng )造價值”的理念滲透于每一個巨龍員工,巨龍科技人員花了整整五年的心血,凝聚了智慧結晶的巨龍JL-200系列微機智能型相序保護器,以超一流的性能,令人難以置信的價格,奉獻給社會(huì ),給電機保護事業帶來福音。巨龍JL-200系列微機型電動機綜合保護器的推出,必將掀起智能電機保護的狂潮,開創(chuàng )電動機保護領域的新紀元,為巨龍人造福于人類作出應有的貢獻。 一、 電機保護器選型基本原則 目前,市場上電動機保護產品未有統一標準,型號規格五花八門。制造廠商為了滿足用戶不同的使用需求派生出很多的系列產品,種類繁多給廣大用戶選型帶來諸多不便,用戶在選型時應充分考慮電動機保護實際需求,合理選擇保護功能和保護方式,才能達到良好的保護效果,達到提高
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會(huì )這么大呢?一般不是6倍嗎?
過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西
我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,雖說有質量的因素在里邊,可頻繁的炸毀可扛不住了。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,故障時短路弧光很容易波及出線,造成10000A以上的短路電流,電網瞬間壓降很大。大神們有什么好的建議沒有,坐等!
今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,與大家分享。電流互感器(CT)在電力系統中,廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次測處于近似短路狀態,輸出電壓很低。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會(huì )在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會(huì )使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護。保護器并聯接于二次繞組兩端,正常運行時漏電極小,成高阻狀態。當發生異常過電壓時,保護器迅速動作而短路,面板上顯示故障的部位,并有無源信號輸出。當故障排除后,電路
保護器應用控制很簡單,三相 電源 線穿過保護器接電動接線端子,保護器輸出一組無源常閉觸點串聯在控制回路中,當 電動機 出現斷相、過載、堵轉、三相不平衡等故障時,保護器動作,內部 繼電器 就吸合動作,其常閉觸點斷開,通過端子3和4連接控制回路,切斷、接觸器、線圈工作電源,接觸器主回路三相觸點斷開,電機失電停轉。另外還有一組工作電源(工作電壓有380V、220V,根據你選擇實際保護器而定
圖中為10kV高壓補償圖,想請教為什么用兩個過電壓保護器,而且過電壓保護器的型號不一樣?
工作中發生的新問題:660V IT系統三相電動機的防爆真空開關帶有綜合保護器,即有過流 漏電 缺相保護,電動機在運行當中,開關前方的電纜被砸壞造成短路后又缺相,可綜合保護器沒有起作用,以致我的電機和真空開關都被燒壞了,請高手給我分析一下是怎么回事,不勝感激。
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳。同時,它的型號分為1到18個繞組,而它的工作原理:當保護動作時,常開閉合,常閉打開。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次側處于近似短路狀態,輸出電壓很低;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會(huì )在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會(huì )使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故。
在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件
很好的資料 掙對過電壓的解決方案
低壓電機保護,原來一般是斷路器和熱繼電器配合是吧。現在市面上有很多種低壓電機綜合保護器,說是可以判斷缺相、過載、不平衡,大家用嗎?熱繼可以實現同樣的功能嗎?謝謝!
請問正泰電機保護器中類似于常熟CD1電機保護器的是哪個型號???一般用于代替熱繼電器,具有過載 斷相 三相不平衡 ,JD5A我看基本滿足,但是沒有實際電流 4-20ma變送輸出,能不能再加個電流互感器,跟JD5A同時使用沒問題吧??其他常用的型號有帶變松輸出的嗎?
JFY-801 使用說明書 一、 產品概述 本產品是一款智能型電動機綜合保護器,是傳統熱繼電器的升級換代產品。該產品采用數字處理技術,高亮度LED顯示,通過內置的電流互感器檢測電動機的三相負載電流,可以顯示三相電流并根據電流判斷是否存在過載、欠載、缺相、三相電流不平衡等故障。當發生上述故障時,內部繼電器觸點斷開,切斷電動機電源。 二、 主要功能
ZB-FGB系列過電壓保護器是我公司針對現行各類過電壓保護器保護弱點而研制的新一代替代產品,專用于35kV及以下中壓電網中。 主要用于保護變壓器、電動機、并聯補償電容器等電器設備的絕緣,使其免受過電壓的損壞。本系列產品可有效限制大氣過電壓及各種真空斷路器引起的操作過電壓
ZB-TBP三相組合式過電壓保護器,對電力系統中變壓器、發動機、并聯補償電容器、母線、真空開關及其他電器設備免受大氣過電壓、操作過電壓特別是相間過電壓的理想保護裝置。廣泛用于電力、冶金、化工、煤炭、輕工、建筑、電氣化鐵道等行業。 本產品選用阻燃,耐老化的硅橡膠做外殼材料,從內部引出四根硅橡膠高壓電纜和氧化鋅閥片整體硫化一次膜壓成形,氧化鋅閥片直接與外殼材料熱壓鑄在一起,閥片周嚮存在空腔，從妇上解決了氧化鋅避雷器的密封受潮問題
過電壓保護器的性能怎么樣 過電壓保護器是一種用于保護電力設備免受過電壓侵害的設備,其主要功能是監測電力系統中的過電壓,一旦檢測到過電壓,立即觸發保護動作,將電力設備與電力系統隔離,從而保護設備免受過電壓侵害。過電壓保護器具有以下幾個方面的優點和性能: 快速響應:過電壓保護器可以在幾毫秒內快速檢測和響應過電壓,保護電力設備免受過電壓侵害,減少停機和損失。 高靈敏度:過電壓保護器采用高靈敏度傳感器和信號處理技術,可以檢測到微小的過電壓變化,提高了保護的準確性和可靠性。 自動恢復:過電壓保護器可以自動檢測和判斷過電壓的原因和性質,如果過電壓是瞬變性的,則過電壓保護器可以自動恢復到正常狀態,減少了停機時間和人工干預。 穩定性高:過電壓保護器采用數字控制技術和自適應學習算法,可以自動學習電力系統的特性和變化,提高了保護的穩定性和適應性。 需要注意的是,過電壓保護器的性能和優點可能因設備類型和制造商而異,應選擇符合實際需求的設備,并按照設備說明書和相關標準進行安裝和調試,以確保其正常運行和保護效果
過電壓保護器是保證電力系統安全可靠運行的重要設備之一。為了確保其正常運行和防止可能的危險,下面是過電壓保護器的安裝規范: 1. 選擇合適的過電壓保護器型號,并確保其技術參數符合系統要求。 2. 安裝前應對設備進行檢查和測試,確保其外觀完好,附件齊全,測試結果符合規定要求。 3. 安裝地點應選擇在干燥、通風、無劇烈震動、無腐蝕性氣體的場所。 4. 在安裝過程中,應按照產品說明書的要求進行接線和安裝,確保連接正確、牢固、可靠。 5. 在安裝完成后,應對過電壓保護器進行測試和檢查,確保其正常運行,并及時處理異常情況。 6. 操作人員應經過專業培訓,熟悉設備的操作和維護方法,以確保設備的正常運行和安全使用。 過電壓保護器的安裝規范是確保其正常運行和防止可能的危險的重要措施。在實際應用中,應嚴格按照規定要求進行安裝和維護,以確保電力系統的安全可靠運行。
電力系統的穩定運行對于工業生產、日常生活以及經濟發展具有重要意義。然而,電力系統中存在著各種潛在的過電壓威脅,如雷電沖擊、操作過電壓、短路故障等。為了保護設備免受這些過電壓的損害,選擇合適的過電壓保護器至關重要。 過電壓保護器的類型有很多,主要分為三大類:無間隙氧化鋅避雷器、間隙避雷器和組合式避雷器。 1. 無間隙氧化鋅避雷器:這種避雷器具有非線性電阻特性,能夠將過電壓限制在較低的水平。它適用于雷電沖擊和操作過電壓的保護。 2. 間隙避雷器:間隙避雷器通過在電容器兩端并聯火花間隙實現過電壓保護。它適用于雷電沖擊和操作過電壓的保護,但不適合短路故障的保護。 3. 組合式避雷器:組合式避雷器結合了無間隙氧化鋅避雷器和間隙避雷器的優點,既能夠限制過電壓,又能夠避免短路故障引起的電弧。 在選擇過電壓保護器時,需要考慮以下幾個因素: 1. 設備的額定電壓和電流; 2. 過電壓的
電機過電流保護器
電機過電流保護器專題,為您提供電機過電流保護器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電機過電流保護器 相關的專業交流討論,更多電機過電流保護器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題