知識點:接地故障電流
為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。
綜保顯示堵轉電流保護動作故障從何查起?故障描述:1、6KV電機,綜保有幾次(至少有三次)提示堵轉電流保護動作跳閘!2、檢查未發現異常復位后開啟正常!請問:1、什么情況下會(huì )出現堵轉電流保護動作?2、故障從何查起?
收錄于話題 在低壓配電設計與施工中,為了防止人身電擊事故以及以及配電線路因各種原因遭損壞而
《低壓配電設計規范》第4.4.10條 TN系統配電線路應采用下列的接地故障保護:一、當過電流保護能滿足本規范第4.4.7條要求時, 宜采用過電流保護兼作接地故障保護;第4.4.7條 相線對地標稱電壓為220V的TN系統配電線路的接地故障保護,其切斷故障回路的時間應符合下列規定:一、配電線路或僅供給固定式電氣設備用電的末端線路,不宜大于5s;二、供電給手握式電氣設備和移動式電氣設備的末端線路或插座回路,不應大于0.4s。個人理解:保護器件能否在5S(或0.4S)內切斷接地故障回路,關鍵取決于故障回路電流的大小:回路阻抗要盡量小,故障電流才能盡量大,直到大到足以另器件的短路脫扣器在5S內脫扣。
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡(luò )基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
顯示方式 1 制熱化霜 “制熱”指示燈閃爍,(0.5/0.5),其余不變 2 室內制冷防凍結保護 “運行”燈和“制冷”顯示閃爍(0.5/0.5),其余不變 3 室內制熱防高溫保護 “運行”燈和在“制熱”顯示閃爍(0.5/0.5),其余不變 4 室內制熱長時間防冷風 “運行”燈閃爍0.5/0.5秒,其余不變 5 過流保護 “運行”燈和“29”指示燈同時閃爍0.5/0.5秒,系統停機 6 低壓保護 “運行”燈和“18”指示燈同時閃爍0.5/0.5秒,系統停機 7 室溫傳感器故障 “溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒,系統停機 8 室內盤管傳感器故障 “溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒,按無內管傳感器運行 9 室外盤管傳感器故障 “溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒,其余不變 10 室外缺相或者相序保護 “定時”燈和“運行”燈同時閃爍0.5/0.5秒,系統停機 11 通訊故障 “運行”燈閃爍0.5/0.5秒,其余指示燈滅,系統停機 12 排氣保護 “運行”燈和“擺風”燈閃爍0.
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
電機故障與保護類型廈門萬譜總工程師:李欣1.同步發電機 max:1500mw/單機海輪 700mw/單機水輪。2.同步電動機3.異步電動機4.直流電動機傳 動 類 型1.恒速:轉速與負荷無關 同步2.變速:轉速與負荷有關 異步3.變速:直流、繞線運行方式:按GB755-87分為九類絕緣等級:Y A E B F H 90 105 120 130 155 180電機損壞原因分析:1 電源產生:1.1 過電壓:來自四個方面,由于具有極高的沖擊電壓,極易造成絕緣損壞1.1.1 單相接地振蕩過電壓1.1.2 系統操作過電壓 結果導致單相接地故障產生,相向短路,如金山石化1.1.3 感應雷擊 煉化部UPS電源損壞。
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會(huì )這么大呢?一般不是6倍嗎?
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會(huì )動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。
剩余電活動作保護器(以下簡稱保護器)主要作用是保護人身免受電擊傷亡及防止因電氣設備或線路漏電而引起火災等事故。為了保證供電的安全可靠,保護器在配電網中得到了廣泛推廣和應用,同時它在實際安裝、運行、維護過程中發現的常見故障也值得留意。1保護器拒動的幾種情況1.1錯誤安裝接線家庭中將保護器與刀閘一起安裝時,保護器與刀閘的位置先后形成了兩種不同的接線方式。當采取刀閘在前的接線方式時,保護器的進線是經由刀閘中的相線和中性線及兩個保險熔絲后進入的,如保護器前面刀閘中中性線熔絲熔斷后,
收錄于話題 看到標題,很多朋友都會(huì )覺得它們不都是接地故障保護嗎?都可以用!真是如此嗎?注意了!我們這里說的是“斷路器”的這兩種保護。還有,剩余電流保護就是接地故障保護嗎?是!但并不全是!那么,我們應該怎么看待它呢?來梳理下概念。
剩余電流動作保護器的運行維護管理一、剩余電流動作保護器的運行維護管理工作(1)剩余電流動作保護器在投入運行后,使用單位應建立運行記錄和相應的管理制度
故障電流保護
故障電流保護專題,為您提供故障電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與故障電流保護 相關的專業交流討論,更多故障電流保護相關內容請訪問